设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 8135|回复: 20

[讨论] ATP中的LCC元件如何用

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-4-12 23:27:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
情况是这样的,我做双回两根零线的传输线过电压暂态计算,大概就是测雷击的暂态。用LCC原件搭建模型的时候出现了一个问题,因为我是要测零线上的感应感应电压的,所以我选的是8phase的LCC原件,其中六根当做那双回的传输线,另外两根手动接地充当零线。但是测得零线上的感应电压老是不正确,不知道该如何办?. {) j; T# J+ {$ C' e8 ^# i
9 d6 p, _; y  W1 L- n1 Y: D
LCC本身是可以加零线的,但是不管加几根零线在元件外部都无法表示出来,所以也没法测零线上的感应电压和感应电流。所以我计算双回两根零线的时候就用了8phase的,其中两个手动接地充当零线,请问有什么问题么?0 x1 P% \' H8 y& ], \6 h- b- X

- A5 S" z  A* G3 N还有一个问题是,LCC原件中,究竟每根线对应的是哪相?A\B\C三项在元件中究竟是怎么对应的?
" T9 R' o5 `: Z( f1 v
  L% R  P+ z1 ]( D" b3 ?+ f刚用ATP,所以很多问题还不清楚,谢谢大牛们解答
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-5-7 14:01
  • 签到天数: 22 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:22 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-5-12 22:50:22 | 显示全部楼层
    prometheusis 发表于 2009-4-17 11:41, _! s$ k& B. |# Z
    我也是在做防雷,这两天,
    4 I; E& B' a2 k4 e* y& B是这样的,应该要考虑地线的线路参数和接地电阻的吧,不然应该是有问题的。此外 ...

    $ x, ^, L$ l0 s  w, t5 K我做过防雷杆塔的设计 也许能帮到你 邮箱给你2376038901@qq.com
    $ h: n$ j+ E( O4 Z
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: Dianlichong打雪仗,雪地里捡了 学分3 点,赚了. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-5-29 16:21
  • 签到天数: 20 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:20 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-3-29 20:16:54 | 显示全部楼层
    快被LCC弄晕了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-4-13 05:36:40 | 显示全部楼层
    选择8phasen是正确的,零线如果不设成一个phase的话,会直接被atp的矩阵转化为消除零线的等价形式的,所以楼主的设置是正确的,至于测不准,应该是别的问题,你可以把你的文件发给我看看(dongchch@hotmail.com)。另外adpdraw新版本中(4,5)在lcc选项上可以查看接口所对应的电路
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-4-13 10:25:28 | 显示全部楼层
    2# dongchch
    ( `! H) |6 ?- d9 L) V6 t$ A2 d
    1 R) A( r- h. I' w  J2 T4 ^! U5 o# Q- S6 V9 u/ O0 ?
    您好,已经给发你的邮箱了,非常感谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-13 15:00:41 | 显示全部楼层
    新人,也需要高人指教啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-17 11:41:06 | 显示全部楼层
    我也是在做防雷,这两天,: F9 h6 G8 k/ I% L7 a! X$ h6 B
    是这样的,应该要考虑地线的线路参数和接地电阻的吧,不然应该是有问题的。此外就是铁塔逐塔接地和耐张段分段接地也是不一样的。
    % C4 S$ K: X% d! F6 V具体我也不深入,艾

    点评

    我做过防雷杆塔的设计 也许能帮到你 邮箱给你  详情 回复 发表于 2017-5-12 22:50
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-5 10:16:45 | 显示全部楼层
    你如果要显示避雷线的话,就把底线前的序号改一下,依着顺序,不要设为零,这样地线就会显示出来了~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-5-5 11:21:38 | 显示全部楼层
    6# Vanderwalt & y6 [7 p) s7 j7 o1 C" W4 w

    ' h2 x5 h( D$ d1 @# r) _* w7 u! X7 A( {
    的确应该是这么干的,在LCC的设置里把相线当地线用,然后在LCC的外面手动接地就行了。如果把它的序号设置为0的话就把它默认成是底线了,在LCC的外面显示不出来的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-5-5 11:22:56 | 显示全部楼层
    嗯,我研究过,逐塔接地和分耐张端的确是不一样的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-12-23 00:05
  • 签到天数: 19 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:20 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-6 13:24:09 | 显示全部楼层
    感觉参数设置上的问题
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-4 16:38
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-16 10:36:14 | 显示全部楼层
    受益颇多,新手上路!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-5-5 15:08

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表