    实在没有想通7 o3 q3 ?: V) V+ Q
    比如说,永磁直驱风机,两个变流器,机侧变流器用最大功率控制MPT,网测变流器要采用对等控制(droop)。机侧变流器的控制策略是最大风能追踪,传输的功率由风能决定;网侧变流器输出功率由要按照下垂控制的来,这样机侧网测功率不匹配,那要怎么做,有研究过的吗?+ A0 S' Y4 ^2 k$ ?  ?! l' o; s
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-4-28 15:51
  • 签到天数: 518 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:518 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-1-19 08:53:47 | 显示全部楼层
    楼主再说的清楚点呗,网侧变流器输出功率由要按照下垂控制,网侧的功率来源也是机侧啊,此时,网侧如何控母线的?

    点评

    我的问题就是你说的这个,功率不匹配,网测不等于机测,有没有什么文献提出好的解决办法?现在好多文档在弄风光储微网时,风机搞的PQ控制,这样不存在这个问题,我想把风机机测的控制策略搬过来,网测搞成下垂,这样  详情 回复 发表于 2017-2-23 14:55

    评分

    参与人数 1威望 +3 收起 理由
    抢楼评分专号 + 3 很幸运,你获得了抢楼奖励!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: e22ehappy 乐于助人,奖励学分3 点. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-3-20 20:24
  • 签到天数: 60 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:60 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2017-2-23 14:55:05 | 显示全部楼层
    e22ehappy 发表于 2017-1-19 08:53
    . n+ ?+ N  \- S" y+ e4 o楼主再说的清楚点呗,网侧变流器输出功率由要按照下垂控制,网侧的功率来源也是机侧啊,此时,网侧如何控母 ...
    % n/ D& c4 S  k
    我的问题就是你说的这个,功率不匹配,网测不等于机测,有没有什么文献提出好的解决办法?现在好多文档在弄风光储微网时,风机搞的PQ控制,这样不存在这个问题,我想把风机机测的控制策略搬过来,网测搞成下垂,这样好像就出现功率不匹配的问题;而且好多文献讲下垂控制的时候,都是直接就用逆变器加一个恒流源代替了,这不是没有考虑新能源处理随机性了吗,对吧。你觉得呢
      P( Q/ v9 @! ~* P$ Z- W! l8 X
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 经常帮助学弟学妹学习《电力系统分析》,送研究Qing学分1 点 ,么么哒. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-5-23 07:41
  • 签到天数: 27 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:27 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-4-15 15:53:27 | 显示全部楼层
    感觉是不是可以利用机侧的功率给定网测啊

    点评

    网测的功率是系统根据需要来指定的,我觉得可以网测的需求来去改变机测的指令值,这样去调节转速或者桨距角什么的吧  详情 回复 发表于 2017-4-18 18:20
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: DHB120693749特爱帮助研友,研友一致同意奖励他 学分1 点,帅呆了. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-3-20 20:24
  • 签到天数: 60 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:60 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2017-4-18 18:20:54 | 显示全部楼层
    DHB120693749 发表于 2017-4-15 15:53
    * }+ f2 u. I' e8 H感觉是不是可以利用机侧的功率给定网测啊

    ) w) I+ E; j4 f6 T2 `+ r网测的功率是系统根据需要来指定的,我觉得可以网测的需求来去改变机测的指令值,这样去调节转速或者桨距角什么的吧4 u/ G! M' F, r7 P1 q

    点评

    恩恩,网测和机侧是独立控制的,机侧输出功率受外界因素的影响,会影响直流母线电压波动,而网测通过检测直流母线电压的波动输出一定的功率,所以机侧和网测的输出功率间接的处在一种动态平衡当中。  详情 回复 发表于 2017-4-19 15:25
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 带头手机上上研学论坛,奖励研究Qing学分5 点,赶上移动互联网大潮. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-5-23 07:41
  • 签到天数: 27 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:27 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-4-19 15:25:23 | 显示全部楼层
    研究Qing 发表于 2017-4-18 18:200 ^" o- ?, o5 I' E
    网测的功率是系统根据需要来指定的,我觉得可以网测的需求来去改变机测的指令值,这样去调节转速或者桨距 ...
    $ ^6 c) m, X2 K$ w
    恩恩,网测和机侧是独立控制的,机侧输出功率受外界因素的影响,会影响直流母线电压波动,而网测通过检测直流母线电压的波动输出一定的功率,所以机侧和网测的输出功率间接的处在一种动态平衡当中。
    4 N8 X# k$ t6 p/ ~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-1-10 17:14
  • 签到天数: 92 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:92 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-6-19 21:31:25 | 显示全部楼层
    楼主,你好,我最经也在想这个问题,可不可以交流一下,qq1598981608
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-3-15 05:13
  • 签到天数: 61 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:61 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-8-3 10:54:35 | 显示全部楼层
    直流母线的地方配个储能电池及变换器,或许可以实现直流电压的控制。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 雨蓝飞梦分享资源多,奖励威望1 点,好开森哈. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-9-4 09:03
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-8-31 09:11:25 | 显示全部楼层
    下垂控制时为了实现直驱机组的一次调频,网侧既然采用下垂控制,机侧自然他的能量也要随着而改变,比如用转子动能、桨距角控制,其实个人认为下垂控制应该在机侧。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: ploair投稿录取,奖励威望1 点. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-5-2 06:09

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表