潮流计算时报错Input 'ir_A' not initialised

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2018-12-25 16:16
  • 签到天数: 17 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:17 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-12-5 22:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    本帖最后由 慢慢小乌龟 于 2016-12-7 11:25 编辑
    " K- [# B; G% [+ D
    # `5 R0 }* V8 Q$ O% x2 i! u  V4 x潮流计算时报错PQ measurament. V7 ]( [3 F: W. h
    Input 'ir_A' not initialised
    ( T& a6 Z5 r6 B) v8 H$ V0 q# J" U) q3 f
    详情见图片) i- P, W. J% y* _0 Y, {( ~: O
    求教怎么修改~~
    " O  B5 W) x& e) `  W% K8 f; k+ R# c
    问题解决:
    2 |) v( ~* p. q% B! T0 X我原来的PQ measurament 测量的是母线直接和发电机定子侧相连的断路器8 Q, W3 l6 }7 n  @: i
    现改为测量和电网相连的母线PCC的PQ即可
    9 h) }) t/ l6 X6 P* @; _; e9 n3 r, `4 Q; D, v

    : z. f6 k1 @& x+ z. S( K! t2 f& E# L3 T
    ; l0 W" h' E1 ?$ M3 [8 e! G
    0 M% E5 z3 K1 c
    但是我不知道为什么这样改就好了?9 |- a8 O" {4 L6 k  h3 ?# W4 F
    更多图片 小图 大图
    组图打开中,请稍候......
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 慢慢小乌龟打雪仗,雪地里捡了 学分2 点,赚了. 幸运榜 / 衰神榜
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-3-6 19:11
  • 签到天数: 237 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:237 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-12-6 13:53:27 | 显示全部楼层
    这软件用于什么方面的研究啊?

    评分

    参与人数 1威望 +3 收起 理由
    抢楼评分专号 + 3 很幸运,你获得了抢楼奖励!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-1-30 22:30
  • 签到天数: 40 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:40 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-12-6 14:46:00 | 显示全部楼层
    你点击一下结果框中的PQ Measurement,看看设置的ir_A,ur_A等参数是个啥,报错是说你这些参数没有初始化,是风机里的还是逆变器里的

    点评

    我知道是那些变量没有初始化 但是PQ measument是Digsilent自带的模块,我测量风机定子侧的PQ,那电流怎么初始化,在哪里初始化  详情 回复 发表于 2016-12-6 21:50

    评分

    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    抢楼评分专号 + 2 很幸运,你获得了抢楼奖励!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 今天领导高兴对 tmxk23955工作表现很满意,奖励了 威望1 点. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-12-25 16:16
  • 签到天数: 17 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:17 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2016-12-6 21:50:40 | 显示全部楼层
    tmxk23955 发表于 2016-12-6 14:46
    ; _3 _$ u$ P$ `+ S6 Q( L你点击一下结果框中的PQ Measurement,看看设置的ir_A,ur_A等参数是个啥,报错是说你这些参数没有初始化, ...

    3 T& X0 T7 Y" U$ Z我知道是那些变量没有初始化
    6 M- E9 b2 d# J但是PQ measument是Digsilent自带的模块,我测量风机定子侧的PQ,那电流怎么初始化,在哪里初始化
    # i; W. U( \. G+ _4 {& t) s* `
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 去教研室的路上捡了个ipad,失主感谢了慢慢小乌龟 得了学分1 点. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-1-30 22:30
  • 签到天数: 40 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:40 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-12-7 08:57:44 | 显示全部楼层
    你先点一下初始化,就是起跑的那个图标,然后再仿真,试一试

    点评

    就是点的这个图标初始化才出现的问题  详情 回复 发表于 2016-12-7 11:22
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 去看电影,tmxk23955被优惠得了 学分2 点,开心的忘记看电影了. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-12-25 16:16
  • 签到天数: 17 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:17 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2016-12-7 11:22:40 | 显示全部楼层
    tmxk23955 发表于 2016-12-7 08:57
    - f7 S7 U" D+ R0 ^6 H你先点一下初始化,就是起跑的那个图标,然后再仿真,试一试

    + Y5 H* I( X( H; Q5 A就是点的这个图标初始化才出现的问题+ d; ^5 C2 R9 |7 z. i2 [7 V8 o
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-11-20 09:45

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表