+ h+ K6 _ h( G/ ]6 R" o4 N/ L 一、方案介绍
本方案以433MHz自主无线通信方式,没有运行费用,并通过三菱FX3U与485BD模块结合达泰4系无线数据终端DTD435M2,( y5 r! a) v/ g. z: M
采用三菱N:N网络协议的无线通讯,可以实现8台PLC之间的数据交换和共享。* z9 U1 y7 c" w' j# E3 |
FX3U是三菱FX系列PLC的第三代微型控制器,是FX2N系列的换代机种。
4 ^7 o+ M2 C4 Z5 B# w 三菱PLC的N:N链接通信协议用于最多8台FX系列PLC的辅助继电器和数据寄存器之间的数据的自动交换,/ _" a x9 L2 z, h4 ?3 _! Q# F
其中一台为主站,其余的为从站。N:N网络中的每一台PLC都在其辅助继电器区和数据寄存器区分配有一块用于共享的数据区。
% F5 `: Y- z: v1 L 数据在确定的刷新范围内自动在PLC之间进行传送,刷新范围内的设备可由所有的站监视。, ]$ M1 l+ C& i5 |+ h0 F
但数据写入和ON/OFF操作只在本站内有效。因此,对于某一台PLC的用户程序来说,
6 y$ U) e. P( a8 v 在使用其他站自动传来的数据时,就如同读写自己内部的数据区一样方便。3 x( j0 |% y, y c4 k; [" `6 ]
【PLC型号】:三菱FX3U (FX3U-485BD模块)
& O: V5 g) O8 [. ~! T5 U 【无线终端】DTD435M2(西安达泰电子)
9 ~) v* b5 S9 y9 ~* Z 【测试环境】:如下图:
二、PLC程序说明
将主站与从站分别与三菱PLC专用无线数据终端DTD435M2连接后,对FX3U进行简单配置就可实现无线通信。
& S( |0 x ?. }9 L 这里简单给出一个PLC程序用来监控N:N通信的状态位和运行位,并将主站刷新区域的数据在从站上输出。
3 U6 x$ ?9 ?4 l8 A5 f6 H5 P 注意:FX3U系列PLC编程软件:需要GX Developer 8.23Z 以上版本。
; X8 f9 t3 o& s8 w N:N网络通讯是主从通讯模式,所以程序也分为主站和从站两部分。! f7 }% R, {; w1 X4 `$ e7 h
" `4 V3 z1 t, b1 o. f+ Q
三、主站程序说明
N:N通信是自动进行数据交换的,所以只需要配置好通讯参数,就可以正常通讯了。
2 \7 C6 I3 o1 h& F3 z3 d P! d 四、从站程序说明
从站只需要先配置从站站号(2号),我们经常使用通讯执行标志来执行通讯处理结果。
" @+ k( @# F0 L5 L. F; F0 |( E 按照以上步骤正确配置通讯参数,并确保无线模块的正常连接,这样就可以正常工作了,
- A0 L" L7 X; v* B 一般DTD435M2模块出厂就是N:N协议,所以用户不需要做任何设置。* R+ o p; @' |+ d- x1 D
1 F& x3 @3 ^9 s- |% L! w- T
五、相关资料
& U3 U# J4 N' y8 Z0 B ◆ 三菱PLC的无线MODBUS通讯方案
) }% _ e7 k" N3 G2 ?
 ◆三菱、欧姆龙及台达等日系PLC专用无线通讯数据终端
/ J# T C- R7 o# \ ◆【PLC多种通讯协议和连接方式资料整理】_项目开发必备
获取资料密码您可以关注微信订阅号DTD110HF:
加入扫描微信二维码:先输入1,然后输入2即可获得密码。