一、方案介绍 本方案以433MHz自主无线通信方式,没有运行费用,并通过三菱FX3U与485BD模块结合达泰4系无线数据终端DTD435M2,) ~& g0 U, o1 S8 D" g
采用三菱N:N网络协议的无线通讯,可以实现8台PLC之间的数据交换和共享。$ o# S$ ]4 ?' K: Z- h' t! F
FX3U是三菱FX系列PLC的第三代微型控制器,是FX2N系列的换代机种。, c* k% x8 [0 r$ d, x# x/ M
三菱PLC的N:N链接通信协议用于最多8台FX系列PLC的辅助继电器和数据寄存器之间的数据的自动交换,7 c% G, S6 O' V& x Z8 _
其中一台为主站,其余的为从站。N:N网络中的每一台PLC都在其辅助继电器区和数据寄存器区分配有一块用于共享的数据区。
2 q- D1 y4 B4 @2 n) `+ { 数据在确定的刷新范围内自动在PLC之间进行传送,刷新范围内的设备可由所有的站监视。& V' K8 I# Y, o8 D# T3 h3 T
但数据写入和ON/OFF操作只在本站内有效。因此,对于某一台PLC的用户程序来说,
3 Q) P, k. t7 \* \ 在使用其他站自动传来的数据时,就如同读写自己内部的数据区一样方便。( g9 D8 F K& ?5 q7 ?9 Z" C
【PLC型号】:三菱FX3U (FX3U-485BD模块)
3 ^! Q; E0 `0 N2 y z4 w! f' N4 O 【无线终端】DTD435M2(西安达泰电子)( o4 T- b4 s7 J$ a' T: K h9 y! ~
【测试环境】:如下图: 二、PLC程序说明 将主站与从站分别与三菱PLC专用无线数据终端DTD435M2连接后,对FX3U进行简单配置就可实现无线通信。
( }: \; z/ G+ f4 @8 u 这里简单给出一个PLC程序用来监控N:N通信的状态位和运行位,并将主站刷新区域的数据在从站上输出。
/ P1 R) N* a3 ]/ R/ ^! o6 p 注意:FX3U系列PLC编程软件:需要GX Developer 8.23Z 以上版本。
7 D5 X. I) t: {1 J7 p" ?% Y* N N:N网络通讯是主从通讯模式,所以程序也分为主站和从站两部分。
9 l# L Q1 Z, r 6 I6 O/ N3 U X$ j1 ]( j
三、主站程序说明 N:N通信是自动进行数据交换的,所以只需要配置好通讯参数,就可以正常通讯了。
! q: t* R3 G8 O* C 四、从站程序说明 从站只需要先配置从站站号(2号),我们经常使用通讯执行标志来执行通讯处理结果。
- {0 [; [5 U: K7 ] D! b$ u# e6 ` 按照以上步骤正确配置通讯参数,并确保无线模块的正常连接,这样就可以正常工作了,
y* V: W* v, M+ U" u- |% w 一般DTD435M2模块出厂就是N:N协议,所以用户不需要做任何设置。% v- @& n( I) I& ~1 t( c' b
1 N& p% r8 d- \* Z. b6 v7 ?
五、相关资料
( J& ~) b5 L" Q1 v2 A& {. L; ~0 s ◆ 三菱PLC的无线MODBUS通讯方案 : M2 I/ k$ N, z; L' {" {& G* V
 ◆三菱、欧姆龙及台达等日系PLC专用无线通讯数据终端 Q4 t8 B9 B) X! Z, ]& k
 ◆【PLC多种通讯协议和连接方式资料整理】_项目开发必备 获取资料密码您可以关注微信订阅号DTD110HF: 加入扫描微信二维码:先输入1,然后输入2即可获得密码。 m' D* e! m! w* g( D