2 o$ F- G: H9 } 一、方案介绍
本方案以433MHz自主无线通信方式,没有运行费用,并通过三菱FX3U与485BD模块结合达泰4系无线数据终端DTD435M2,6 T" L1 G$ A7 I) z8 }
采用三菱N:N网络协议的无线通讯,可以实现8台PLC之间的数据交换和共享。 q1 A, a8 U: _- z/ W; L
FX3U是三菱FX系列PLC的第三代微型控制器,是FX2N系列的换代机种。
, b# v: @$ W* U6 L' f 三菱PLC的N:N链接通信协议用于最多8台FX系列PLC的辅助继电器和数据寄存器之间的数据的自动交换,3 F& d- W7 @) p- o- B. q0 B3 m& U
其中一台为主站,其余的为从站。N:N网络中的每一台PLC都在其辅助继电器区和数据寄存器区分配有一块用于共享的数据区。
6 J# m+ h- s+ @ 数据在确定的刷新范围内自动在PLC之间进行传送,刷新范围内的设备可由所有的站监视。
$ S: @* Y/ c- J& h9 Q 但数据写入和ON/OFF操作只在本站内有效。因此,对于某一台PLC的用户程序来说,# @+ A* R/ B$ h
在使用其他站自动传来的数据时,就如同读写自己内部的数据区一样方便。
! o+ Z- g0 j4 M9 c4 [' W/ M) d 【PLC型号】:三菱FX3U (FX3U-485BD模块) * r0 A* w1 m3 ]! e/ E
【无线终端】DTD435M2(西安达泰电子)0 |6 X0 ^2 I3 e6 y/ w
【测试环境】:如下图:
二、PLC程序说明
将主站与从站分别与三菱PLC专用无线数据终端DTD435M2连接后,对FX3U进行简单配置就可实现无线通信。
/ h( y% E: j( o# @1 l* ] 这里简单给出一个PLC程序用来监控N:N通信的状态位和运行位,并将主站刷新区域的数据在从站上输出。
' x4 m- J/ H5 A7 x" r( N& s 注意:FX3U系列PLC编程软件:需要GX Developer 8.23Z 以上版本。( O b. ^" G" ]% ~' h# S1 L% v
N:N网络通讯是主从通讯模式,所以程序也分为主站和从站两部分。
/ o/ v8 m% J$ i4 Z. g- b7 _
+ R9 L5 k' Q" b+ t4 v- T8 n8 O' u 三、主站程序说明
N:N通信是自动进行数据交换的,所以只需要配置好通讯参数,就可以正常通讯了。
( N7 Z5 {7 ]$ v8 |$ m9 @ 四、从站程序说明
从站只需要先配置从站站号(2号),我们经常使用通讯执行标志来执行通讯处理结果。5 f6 R! |$ a; E' c2 K3 n
按照以上步骤正确配置通讯参数,并确保无线模块的正常连接,这样就可以正常工作了,
7 ?3 o! z7 @- F" n& k 一般DTD435M2模块出厂就是N:N协议,所以用户不需要做任何设置。
5 ~% p- s3 Z7 x7 g. S8 R3 n6 u3 V. q8 t9 r: g. x A3 O
五、相关资料
8 j9 q# w# f2 q$ q! q* E ◆ 三菱PLC的无线MODBUS通讯方案
/ d! ?! Y3 T, @. d3 y9 y ◆三菱、欧姆龙及台达等日系PLC专用无线通讯数据终端
2 h9 y+ J$ ?, X5 U/ g, Q) ?" j
 ◆【PLC多种通讯协议和连接方式资料整理】_项目开发必备
获取资料密码您可以关注微信订阅号DTD110HF:
加入扫描微信二维码:先输入1,然后输入2即可获得密码。
& K/ W2 u& p5 D+ V+ H- ^* D