电厂中照明线路中,计算容量是各个照明器的功率之和,如果有插座呢,在计算中是否要多加些容量?加多少合适呢?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-2-21 14:04:25 | 显示全部楼层
考虑到所有照明与负载同时运行的概率不大,建议可以根据工作场所的性质进行考虑乘一个系数。如果是控制室、值班室,可考虑用总照明容量乘系数1.5左右,作为总容量。如果是走廊等处,系数可考虑1.2左右,就可以了。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2008-3-2 20:55:24 | 显示全部楼层
谢谢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-3-3 20:23:14 | 显示全部楼层
具体还要根据线径和总照明功率来选择
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-3-6 09:25:05 | 显示全部楼层
要根据总照明功率来选择
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-3-6 09:25:46 | 显示全部楼层
要根据总照明功率来选择
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-3-25 21:56:16 | 显示全部楼层

路过

看看
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-6-13 23:05:04 | 显示全部楼层
插座数量根据具体的用途可按照空调,办公,检修进行估算,一般办公室插座单个可按照100~300W进行估计,检修可按照电焊机具体数量进行估算,空调单个不超过16A(220V)。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-6-18 10:50:20 | 显示全部楼层
啊,不错呢,有这么多人提供资料
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-6-23 16:12:00 | 显示全部楼层
楼主有相关的资料吗.最近我得做厂房照明设计呢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2025-2-23 06:57

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表