大家有没碰到这种情况,10KV  921线路发生接地故障。不知何原因,921和902 开关都发生跳闸。
8 h& w4 I7 t7 Z: k定值配置如下:921 过流III段 定值6A  动作时间1S
2 b1 }8 W, B* W% Z                     902过流II段  定值6.2A 工作时间1.9S) w) k$ h( l# g! i4 ~' L( R8 [
921保护记录报告  18:24:54  保护动作
2 r: Y: T+ l2 J, s( B1 @/ p                   4112MS 出口 I=10.6A
3 s8 X* b2 R& j$ I  r4 ?902保护记录报告  1:24:55保护动作) x$ U2 z+ |$ c. ~( c4 |5 {- i1 n
                    3211MS 出口 I=10.5A; a0 V6 @, i5 l
921保护装置型号是CSL-200系列2 N: ~' B- k* _- Q0 ~* S! c9 L
901保护装置型号是CSL-230B
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-2-16 12:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-3-25 10:29:12 | 显示全部楼层
    没搞错吧,902和921定值和时间配合的对吗?没有接线图,不知道怎么配合的,明显是时间配合不当!