10KV线路越级跳

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-24 22:20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
大家有没碰到这种情况,10KV  921线路发生接地故障。不知何原因,921和902 开关都发生跳闸。! e+ o" L& [  v9 Q! m
定值配置如下:921 过流III段 定值6A  动作时间1S6 H2 ]! p4 j3 y9 u
                     902过流II段  定值6.2A 工作时间1.9S6 a* P! q8 O* w- n, {( H
921保护记录报告  18:24:54  保护动作0 Z+ k0 Z2 M; [! w8 A) p6 @% X
                   4112MS 出口 I=10.6A
5 c/ B6 A, _. D- B4 s& A0 V8 w) A902保护记录报告  1:24:55保护动作
. c4 `2 v% D- b+ \7 y3 a                    3211MS 出口 I=10.5A4 z2 I) s: a( U7 `7 R+ Y
921保护装置型号是CSL-200系列$ s! a% I1 N( s9 t2 ~
901保护装置型号是CSL-230B
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-2-16 12:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-3-25 10:29:12 | 显示全部楼层
    没搞错吧,902和921定值和时间配合的对吗?没有接线图,不知道怎么配合的,明显是时间配合不当!