风电场的无功需求问题

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-24 17:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
风电场的无功需求问题# Q7 z; Z8 N1 o+ o6 \/ @
& _/ m' H" i) u, ^* p4 V0 Q$ l
电网的人说风电场基本都要吸收少量无功;. O" Y6 w1 @2 I

+ S5 X% t0 z) ^6 B而很多的文章都将风电场当作无功源来进行控制。
% L* L3 `9 w1 I2 Z4 _) y8 _+ L/ a! y; I8 y. G- n, _5 I# b  g
风电场的无功产生能够完全解耦进行控制,但其输出范围也是受到有功的限制的。* E: I: G# l. J6 t4 e

# Y% k4 E( g: [/ t7 {5 i3 `那么,风机的无功都会受到哪些因素的影响呢?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-24 18:17:10 | 显示全部楼层
我感觉文章里的东西和现场的东西不一定符合吧
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-3-24 18:23:51 | 显示全部楼层
是一定不符不一样的,我上面已经说过,不过存在就应该证明两方面都是正确的。/ a/ V& W/ j0 \; s9 }) h

6 f) b/ J* N0 D我就是想知道的是不一样的原因是什么?不能毫无原由的不一样吧!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-24 22:06:27 | 显示全部楼层
呵呵  我没太理解楼主的中心思想是什么意思, 但是我知道 现在兆瓦级的风机都有无功补偿装置,也就是所谓的电容箱, 一般兆瓦级的电容箱是16.2KVAR  , 这个一般对电网的要求是够的,也是看风场设备的实际情况,如果这个满足不了电网的要求的话,升压站里应该也有无功补偿装置,但是有很多老风场用的电容器是分组投切式的,不适合风电场用,现在新的风场一般都用自动无功补偿的。 基本上一个稳定的电网风机是可以正常运行的,至于无功,我想风电场肯定会吸收少量的无功,但是对于电网的话肯定是微不足道的。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-25 01:50:54 | 显示全部楼层
目前主流风机的配置是双馈电机,这样的配置风机一般都可以恒功率因数输出, 做到正负0。95没问题, 容性的时候电流小可能功率因数的范围更大些。有些风机也有自动调节电压的功能, 我知道的有GE1.5.
* z% h: l3 _, E) G( v4 v/ h
/ P+ g& `4 M9 W8 q1 u\风电场基本都要吸收少量无功\ 这句话可能指调试以后调试人员把功率因数设置为1, 这样的话因为电缆变压器啥的可能风场是吸收一些无功。) d4 a/ D/ u! J3 o6 N; ~: D5 P
3 \( h7 e3 {% H2 ~% t( v5 a+ Q
/ z- z' A) a% I8 c
$ S% B0 A- [+ D2 d+ f
风电场的无功需求问题
: L: d; W+ I5 i3 Z# ]7 a
7 L  j+ J2 H- i) G' K电网的人说风电场基本都要吸收少量无功;) ^9 K: G6 C7 C' n3 u  c, z& M

- d- f& j4 o3 v- ?0 ~, R# I而很多的文章都将风电场当作无功源来进行控制。0 g8 x$ i+ m, j( f
- S5 m/ d- E" [, l0 J3 Y6 a
风电场的无功产生能够完全解耦进行控制,但其输出范围也是受到有功的限制的。
$ d0 k; }7 D3 R  t8 l+ I* X1 q, W# }
1 C" V8 _. F+ Y$ V那么,风机的 ...- U% \$ s  V4 w, k7 X* P8 p1 I
aipiaoyi 发表于 2009-3-24 17:43
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-25 08:07:35 | 显示全部楼层
就地补偿,缺多少补多少
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-3-25 10:15:02 | 显示全部楼层
6# achipmunk * C8 l1 v1 ~$ y+ a" @, ?  P: c
) `/ N% t- t  P0 s

. ?8 t4 I4 b" o  s7 q+ o4 d现在双馈机都要实现最大风能追踪,而我认为在追踪最大风能的运行情况下,风电机组出口处的功率因数是得不到保障的。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-25 19:44:37 | 显示全部楼层
现在风电场主流机型是双馈发电机,有同步电机特性!能做到有、无功率解耦控制,是要发出无功的,特别是电网电压低落的时候,要发无功来实现低电压穿越,帮助电网恢复电压!
1 @2 r) I, {/ M2 n  ?/ K9 ]2 `但是以前的异步电机风电场,由于不能发无功,所以只能从电网吸收无功功率,但是一般是通过就地补偿实现的,如并联投切电容器组、SVC等装置实现的,电网故障的时候,风场会从电网吸收大量的无功,所以一般情况下与电网解列运行!
( }9 v9 W4 G! U0 ~$ n, Z7 u  K2 R+ f* e& e; e8 E! d, `; J, h5 R
这也是我看文献的一些东西,至于现场没有去过,如有错误,请纠正!

评分

参与人数 2威望 +9 学分 +5 收起 理由
ManniQin + 5 + 5 我很赞同
achipmunk + 4 感谢分享

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-31 19:05:30 | 显示全部楼层
武功会受到发电机的转差和励磁电流的大小影响
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-31 19:07:16 | 显示全部楼层
会受到风力发电机的滑差和励磁电流的大小影响