风电场的无功需求问题1 L: Q* b% |$ K; S
1 I6 V- M. Q; S' B, {! b
电网的人说风电场基本都要吸收少量无功;( r+ p) l5 u( Q0 h/ X/ N
/ t* f4 f; l9 k. ^# ?
而很多的文章都将风电场当作无功源来进行控制。: T+ [  R& }8 z- u: \& o

2 s" l5 ^% `3 |8 D风电场的无功产生能够完全解耦进行控制,但其输出范围也是受到有功的限制的。
) r, x3 P; a* Z7 E" b  i7 a% j. P9 X, l" x3 N
那么,风机的无功都会受到哪些因素的影响呢?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-24 18:17:10 | 显示全部楼层
我感觉文章里的东西和现场的东西不一定符合吧
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-3-24 18:23:51 | 显示全部楼层
是一定不符不一样的,我上面已经说过,不过存在就应该证明两方面都是正确的。( u9 K5 n4 e9 `( Y% X

# c  C+ F1 p' p' }我就是想知道的是不一样的原因是什么?不能毫无原由的不一样吧!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-24 22:06:27 | 显示全部楼层
呵呵  我没太理解楼主的中心思想是什么意思, 但是我知道 现在兆瓦级的风机都有无功补偿装置,也就是所谓的电容箱, 一般兆瓦级的电容箱是16.2KVAR  , 这个一般对电网的要求是够的,也是看风场设备的实际情况,如果这个满足不了电网的要求的话,升压站里应该也有无功补偿装置,但是有很多老风场用的电容器是分组投切式的,不适合风电场用,现在新的风场一般都用自动无功补偿的。 基本上一个稳定的电网风机是可以正常运行的,至于无功,我想风电场肯定会吸收少量的无功,但是对于电网的话肯定是微不足道的。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-25 01:50:54 | 显示全部楼层
目前主流风机的配置是双馈电机,这样的配置风机一般都可以恒功率因数输出, 做到正负0。95没问题, 容性的时候电流小可能功率因数的范围更大些。有些风机也有自动调节电压的功能, 我知道的有GE1.5.
% B$ O& n% _8 B/ H4 ~; @8 J8 a) n
\风电场基本都要吸收少量无功\ 这句话可能指调试以后调试人员把功率因数设置为1, 这样的话因为电缆变压器啥的可能风场是吸收一些无功。
( B$ v6 J7 q* x7 X# c, h$ ^# ]/ p5 W$ w" n! r/ X

( ~* o8 u8 ?7 A/ p7 @8 s, k4 y* Q! W( k0 K$ b' j
风电场的无功需求问题
: x9 g  \2 p% z- C* m$ ~
3 ]  T2 T) ^/ p电网的人说风电场基本都要吸收少量无功;
' c7 H& q  [/ |( D9 ?1 q& ~) w7 o& I* T: p
而很多的文章都将风电场当作无功源来进行控制。( b* J$ R, I: O, v3 O

' P! P  [$ s6 e2 _; q: T( X; I6 g: X风电场的无功产生能够完全解耦进行控制,但其输出范围也是受到有功的限制的。
5 }0 T' M2 x0 R( M4 o
) {" C% r- K& T# E- X那么,风机的 ...
9 X1 h  L; r6 l7 E& ^( Maipiaoyi 发表于 2009-3-24 17:43
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-25 08:07:35 | 显示全部楼层
就地补偿,缺多少补多少
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-3-25 10:15:02 | 显示全部楼层
6# achipmunk # c4 J5 I3 F. {% C* z$ D

- `- T2 I2 ]5 a2 ]
& ~, `( N' o0 Q5 s/ ]现在双馈机都要实现最大风能追踪,而我认为在追踪最大风能的运行情况下,风电机组出口处的功率因数是得不到保障的。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-25 19:44:37 | 显示全部楼层
现在风电场主流机型是双馈发电机,有同步电机特性!能做到有、无功率解耦控制,是要发出无功的,特别是电网电压低落的时候,要发无功来实现低电压穿越,帮助电网恢复电压!( f3 H0 m) Q$ x6 {, Q
但是以前的异步电机风电场,由于不能发无功,所以只能从电网吸收无功功率,但是一般是通过就地补偿实现的,如并联投切电容器组、SVC等装置实现的,电网故障的时候,风场会从电网吸收大量的无功,所以一般情况下与电网解列运行!
" i8 H7 B, N# A9 A: _
% I5 |8 N# `' m3 c& F这也是我看文献的一些东西,至于现场没有去过,如有错误,请纠正!

评分

参与人数 2威望 +9 学分 +5 收起 理由
ManniQin + 5 + 5 我很赞同
achipmunk + 4 感谢分享

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-31 19:05:30 | 显示全部楼层
武功会受到发电机的转差和励磁电流的大小影响
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-31 19:07:16 | 显示全部楼层
会受到风力发电机的滑差和励磁电流的大小影响