    大家好!
    ) y% l( j. I! M2 _; a* m1 h我在做雷电过电压仿真,时长250us,仿真步长/plot间隔0.1us,发现只有雷电流全程有数据,杆塔/输电线路上的监测点都只到8e-6s左右的数据,之后就是空的,不知道怎么回事?$ c  ~' E4 g# M& A+ O, K
    是不是采点数据有上限?之前我只做2个杆塔时没有这个情况,做到6个杆塔时就这样了
    5 p1 Y5 h4 \; I& j' z: q$ y7 b
    , ~& L9 n4 o. m4 T9 e. T环境win10/VC2005+IVF9.1/PSCAD 4.2.1pro; r1 f3 s! I4 T4 E0 N: s
    " D- H; P! ?; X! l
    dKoAAAAAAAAA&bo=hQKMAQAAAAADByg!&rf=viewer_4.jpg
      s( P- ]9 |0 [9 \# F! Z7 G6 g" E" {$ K: ?/ J" o; H
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: czwt133打雪仗,雪地里捡了 学分2 点,赚了. 幸运榜 / 衰神榜
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-5-11 10:52
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 2 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:2 天
     楼主| 发表于 2016-5-10 13:58:41 | 显示全部楼层
    问题解决。$ h7 d5 A( g+ J
    原因是我在变电站内电缆,GIS内部导线等用贝杰龙模型作等效,设置了波阻抗,波速和电阻。6 b/ z9 d3 u7 ?: x( A( b; W
    文献里都说用无损线模型等效,所谓无损线,就是电阻为0的线么?! E6 C8 T$ v# S# _% D' `0 @
    如果不是,那么这里的电阻应该设置成实际导体的数值么?) y- w' ]1 Q1 f- e+ K; Q6 I