设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 20532|回复: 24

继电保护常见问题(31-完)

[复制链接]
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 16:50
  • 签到天数: 718 天

    连续签到: 3 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:1050 天
    连续签到:1 天
    发表于 2006-9-9 00:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    31.零序电流保护在运行中需注意哪些问题?
    7 U% H0 M, w, a7 G答:零序电流保护在运行中需注意以下问题: - B8 y- e; s' ?4 C6 p0 u
    (1)当电流回路断线时,可能造成保护误动作。这是一般较灵敏的保护的共同弱点, 0 t; S( ~, h4 V, u4 i  L
    需要在运行中注意防止。就断线机率而言,它比距离保护电压回路断线的机率要小得
    + S  s: W" ^2 D$ C+ c3 S多。如果确有必要,还可以利用相邻电流互感器零序电流闭锁的方法防止这种误动作。
    - S0 o' a% _5 C+ O! H- q' Q' X! V(2)当电力系统出现个对称运行时,也会出现零序电流,例如变压器三相参数个同所
    + {1 [/ X! ~! W  V8 u( P引起的不对称运行,单相重合闸过程中的两相运行,三相重合闸和手动合闸时的三相
    8 J! g; U( j0 k断路器不同期,母线倒闸操作时断路器与隔离开关并联过程或断路器正常环并运行情
    ' \6 w  O9 F" K; Z# Q8 Z" F0 f况下,由于隔离开关或断路器接触电阻三相不一致而出现零序环流,以及空投变压器 # W: |2 c7 g+ b0 m9 f  U+ p
    时产生的不平衡励磁涌流,特别是在空投变压器所在母线有中性点接地变压器在运行
    % B8 K6 ^+ Z6 r: `. t中的情况下,可能出现较长时间的不平衡励磁涌流和直流分量等等,都可能使零序电
    % c' W& G5 b: R0 J) C流保护启动。
    1 i" b( @* _  U" T. l(3)地理位置靠近的平行线路,当其中一条线路故障时,可能引起另一条线路出现感 0 }) _% D; ~, J- v5 |
    应零序电流,造成反分向侧零序方向继电器误动作。如确有此可能时,可以改用负序 2 o* K3 L: s, c) ]) y: C
    方向继电器,来防止上述方向继电器误判断。
    2 D& M* E* n% P9 x7 r(4)由于零序方向继电器交流回路平时没有零序电流和零序电压,回路断线不易被发 5 U6 y* ]& W3 Q# J6 I8 @3 V
    现;当继电器零序电压取自电压互感器开口三角侧时,也不易用较直观的模拟方法检
    0 K* q4 ?% @% U% O: l- b, [+ p查其方向的正确性,因此较容易因交流回路有问题而使得在电网故障时造成保护拒绝
    1 U. G6 B% r& _. T1 C, q动作和误动作。
    # P( M8 q2 S( `" O* f& m: f7 v# c( N7 Z- A' z6 G: K! w3 N
    32.零序电流保护为什么设置灵敏段和不灵敏段?
    - ^! R4 q& g: r% d' v9 t) W# W, _0 b答:采用三相重合闸或综合重合闸的线路,为防止在三相合闸过程中三相触头不同期 " W  w2 o* t- H0 }
    或单相重合过程的非全相运行状态中又产生振荡时零序电流保护误动作,常采用两个
    & O. ^5 Q9 J; d3 T* l: O6 g: t第一段组成的四段式保护。 ( d9 L* i/ v, C. Z% q; v
    灵敏一段是按躲过被保护线路末端单相或两相接地短路时出现的最大零序电流整定的 $ T- G( V  D6 ]1 g: X
    。其动作电流小,保护范围大,但在单相故障切除后的非全相运行状态下被闭锁。这 * M6 d3 G3 ]& l( o9 y- L
    时,如其他相再发中故障,则必须等重合闸重合以后靠重合闸后加速跳闸,使跳闸时 % }6 K$ d% a3 q7 d6 y- X
    间长,可能引起系统相邻线路由于保护不配而越级跳闸,故增设一套不灵敏一段保护 3 K! ]7 c7 \1 r
    。不灵敏一段是按躲过非全相运行又产生振荡时出现的最大零序电流整定的。其动作 , m5 p% Q& o6 w, I# P; u( O
    电流大,能躲开上述非全相情况下的零序电流,两者都是瞬时动作的。 9 Q7 p. ]6 D1 p' _5 S3 j# |
    33.采用接地距离保护有什么优点? 3 X. I* j2 e1 {" F& u
    答:接地距离保护的最大优点是瞬时段的保护范围固定,还可以比较容易获得有较短
    ( _! A8 b6 p5 q( K8 n! a延时和足够灵敏度的第二段接地保护。特别适合于短线路的一、二段保护。对短线路 # N* z& Y! P  M+ N3 M  a5 _$ C
    说来,一种可行的接地保护方式是用接地距离保护一、二段再辅之以完整的零序电流 9 y6 X/ W1 c$ N( f+ v3 W
    保护。两种保护各自配合整定,各词其责:接地距离保护用以取得本线路的瞬时保护
    $ @$ g& s  C9 X段和有较短时限与足够灵敏度的全线第二段保护;零序电流保护则以保护高电阻故障
    ! C7 h& t$ v1 F为主要任务,保证与相邻线路的零序电流保护间有可靠的选择性。 - m% ?, t7 f. `5 F
    8 G) \; }' K3 j4 T! _' q
    34.多段式零序电流保护逐级配合的原则是什么?不遵守逐级配合原则的后果是什么?
    ! |8 ]& a, Y) v3 b1 a! x9 c- Y答:相邻保炉逐级配合的原则是要求相邻保护在灵敏度和动作时间上均能相互配合, . V+ a& Q$ e  V; v% I9 n* s# b
    在上、下两级保护的动作特性之间,不允许出现任何交错点,并应留有一定裕度。
    ' W6 ]2 }& ?; h" i8 Z实践证明,逐级配合的原则是保证电网保护有选择性动作的重要原则,否则就难免会
    ! C$ |& H- D2 d: X6 J! N# C. m出现保护越级跳闸,造成电网事故扩大的严重后果。
    7 y$ s* e+ h. p5 k
    9 o) j; G3 ^- \7 l4 v35.什么叫距离保护?距离保护的特点是什么? % m; A% {/ ]# {
    答:距离保护是以距离测量元件为基础构成的保护装置,其动作和选择性取决于本地 9 j5 W' X: ^, @9 h5 J! F% [
    测量参数(阻抗、电抗、方向)与设定的被保护区段参数的比较结果,而阻抗、电抗又
    3 v2 x6 [& }$ M与输电线的长度成正比,故名距离保护。 " @$ i% H/ K: ~7 y" h
    距离保护主要用于输电线的保护,一般是三段或四段式。期一、二段带方向性,作为 - ?, ?3 `. `  N
    本线段的主保护,第一段保护线路的80%-90%。第二段保护余下的10%-10%并相邻 1 K$ ^* P% J! F' i8 _/ n/ g# X0 W
    母线的后备保护。第三段带方向或不带方向,有的还设有不带方向的第四段,作本线
    : N; T1 J- \/ S  c  h: R( P8 W8 N
    $ V" z2 x. z( U) g5 w8 {* c33.采用接地距离保护有什么优点? 0 o* i5 g4 s4 k% ~# t" z9 e- E
    答:接地距离保护的最大优点是瞬时段的保护范围固定,还可以比较容易获得有较短 ) P' E! D; i; L8 c; q$ @# O4 h
    延时和足够灵敏度的第二段接地保护。特别适合于短线路的一、二段保护。对短线路
    ' g2 _9 ~7 `1 W9 h  R( K( `说来,一种可行的接地保护方式是用接地距离保护一、二段再辅之以完整的零序电流 * j) q! x3 H! V7 m/ c
    保护。两种保护各自配合整定,各词其责:接地距离保护用以取得本线路的瞬时保护
    * \7 O( a. r; D, {4 Y段和有较短时限与足够灵敏度的全线第二段保护;零序电流保护则以保护高电阻故障
    5 w# G3 ?* ~' l& {9 q/ g; a* ~为主要任务,保证与相邻线路的零序电流保护间有可靠的选择性。 , i, W3 P3 ?/ W- C( i- A

    4 f. N  o& H8 \- t& s34.多段式零序电流保护逐级配合的原则是什么?不遵守逐级配合原则的后果是什么?
    ! X: Q& [+ z9 e* Q' E+ z) T! M9 M9 g6 h答:相邻保炉逐级配合的原则是要求相邻保护在灵敏度和动作时间上均能相互配合, ) b" M& z+ V7 h% C2 K3 a. K- P
    在上、下两级保护的动作特性之间,不允许出现任何交错点,并应留有一定裕度。
    # ?  M% H2 P# f. x! w9 `* K2 ^  _实践证明,逐级配合的原则是保证电网保护有选择性动作的重要原则,否则就难免会 : z( V* T- v* k9 ^. [4 V! Y$ g
    出现保护越级跳闸,造成电网事故扩大的严重后果。
    + D* ]9 W, T# N+ B! V
    5 `( _3 \; e/ @2 L! d( W# n35.什么叫距离保护?距离保护的特点是什么?
    & s7 i+ Y6 p7 L  q答:距离保护是以距离测量元件为基础构成的保护装置,其动作和选择性取决于本地 $ K8 j# x  B$ X! _: U
    测量参数(阻抗、电抗、方向)与设定的被保护区段参数的比较结果,而阻抗、电抗又
    2 e& f- O+ {& X( U; n: r# _8 m5 t# K与输电线的长度成正比,故名距离保护。 * Z+ W& {7 H! l$ m0 |
    距离保护主要用于输电线的保护,一般是三段或四段式。期一、二段带方向性,作为
    , t2 z: X- o' @; j: I4 r* F本线段的主保护,第一段保护线路的80%-90%。第二段保护余下的10%-10%并相邻
    / ^& B! y% |) S2 z母线的后备保护。第三段带方向或不带方向,有的还设有不带方向的第四段,作本线
    : e7 m' f+ @2 x# ^  G% K及相邻线段的后备保护。 ) |2 l% x7 _3 L8 u- H8 A& k
    整套距离保护包括故障启动、故障距离测量、相应的时间逻辑回路与电压回路断线闭
    % |8 ~0 x# ], E4 o$ ~! k锁,有的还配有振荡闭锁等基本环节以及对整套保护的连续监视等装置。有的接地距 : a& G) C$ Z1 t" X
    离保护还配备单独的选相元件。 ) i: ^! f" t* @4 \8 c3 ~
    ( {, [: W1 J# d: `
    36。电压互感器和电流互感器的误差对距离保护有什么影响?
    ' g" a$ _+ V: T( l$ y4 V答:电压互感器和电流互感器的误差会影响阻抗继电器距离测量的精确性。具体说来
    ; S3 u/ K" o" j/ A: S,电流互感器的角误差和比误差、电压互感器的角误差和比误差以及电压互感器二次
    - Y, E: {% B/ [5 J7 a/ i电缆上的电压降,将引起阻抗继电器端子上电压和电流的相位误差以及数值误差,从
    / r$ u/ G( {3 l+ m而影响阻抗测量的精度。 / s) P4 G* L) B( n! M) G
    7 t) o) X9 d5 C& ]: r5 |
    37.距离保护有哪些闭锁装置?各起什么作用? 7 F4 n! k, D4 f: U2 ]
    答:距离保护的闭锁装置包括有:
    ) L8 D; i8 U- ^( E) O; u) _(1)电压断线闭锁。电压互感器二次回路断线时,由于加到继电器的电压下降,好象 2 r4 C1 T4 j( k0 }- ~( U
    短路故障一样,保护可能误动作,所以要加闭锁装置。 / k' H' l+ o1 B. j$ ?/ D# c
    (2)振荡闭锁。在系统发生故障出现负序分量时将保护开放(0.12-0.15s),允许动
    / U) i0 u- ?# {作,然后再将保护解除工作,防止系统振荡时保护误动作。 4 s1 K* q8 Z0 m/ B6 H
    $ ?' T7 W7 k' k0 t' @; L
    38.电力系统振荡时,对继电保护装置有哪些影响? % ?* g( o4 X' Z3 ~
    答:电力系统振荡时,对继电保护装置的电流继电器、阻抗继电器有影响。 ! o8 d& @" l2 z+ {6 {8 l: ?& n
    (1)对电流继电器的影响。当振荡电流达到继电器的动作电流时,继电器动作;当振 5 U* {- }& M* P" D
    荡电流降低到继电器的返回电流时,继电器返回。因此电流速断保护肯定会误动作。
    ; J9 C1 ~1 }7 R一般情况下振荡周期较短,当保护装置的时限大于1.5s时,就可能躲过振荡而不误 ; M, H+ i0 i0 E: z" u- p
    动作。
      c1 j* J, @( m( q: K(2)对阻抗继电器的影响。周期性振荡时,电网中任一点的电压和流经线路的电流将
    0 d& I/ S, X7 p  U7 z随两侧电源电动势间相位角的变化而变化。振荡电流增大,电压下降,阻抗继电器可 9 q4 |+ P' T, @/ [; U* L
    能动作;振荡电流减小,电压升高,阻抗继电器返回。如果阻抗继电器触点闭合的持 " E& u* M7 |+ g' j) d5 g' ]
    续时间长,将造成保护装置误动作。
    $ B/ F+ X& d9 A# l
    $ ]1 S! `2 _+ `+ t, B" V39.什么是自动重合闸?电力系统中为什么要采用自动重合闸?
    8 n& ~5 h7 ]. M( F答:自动重合闸装置是将因故障跳开后的断路器按需要自动投入的一种自动装置。 9 y. G" i+ {5 @) K" h$ s% M
    电力系统运行经验表明,架空线路绝大多数的故障都是瞬时性的,永久性故障—般不
    : f' O' E. n5 n9 s到10%。因此,在由继电保护动作切除短路故障之后,电弧将自动熄灭,绝大多数情 2 L4 g% S. P+ y! W# Z+ F
    况下短路处的绝缘可以自动恢复。因此,自动将断路器重合,不仅提高了供电的安全 " L! S% K: B1 L+ n9 L1 g
    性和可靠性,减少了停电损失,而且还提高了电力系统的暂态稳定水平,增大了高压
    % j; a/ V8 E* |: @8 _$ t线路的送电容量,也可纠正由于断路器或继电保护装置造成的误跳闸。所以,架空线 4 u5 m+ N8 r. Y5 k4 j5 X
    路要采用自动重合闸装置。 - S3 p8 `, E# N- h$ I! A8 ~
    6 J6 `8 f3 i  K, v' u2 h% u
    40.对自动重合闸装置有哪些基本要求? 5 D9 U* ?# ]" n# H3 L: J0 }& m! A7 s
    答:有以下几个基本要求。
    & D; g# @+ z  }) u+ {3 Y) S(1)在下列情况下,重合闸不应动作:
    ) s' H/ \7 L3 ^1)由值班人员手动跳闸或通过遥控装置跳闸时;
      ~- ]' ~+ f7 T4 \; I6 u2)手动合闸,由于线路上有故障,而随即被保护跳闸时。
    + r" e, D% f4 o* s' j' h. n( r(2)除上述两种情况外,当断路器由继电保护动作或其他原因跳闸后,重合闸均应动
    9 i7 S% X4 H6 P$ _作,使断路器重新合上。
    - \0 f3 b) K( t; n(3)自动重合闸装置的动作次数应符合预先的规定,如一次重合闸就只应实现重合一 9 c3 S# Y& N# J
    次,不允许第二次重合。 5 a& D  I# F: k' L
    (4)自动重合闸在动作以后,一般应能自动复归,准备好下一次故障跳闸的再重合。 + n$ U9 h. u4 T/ O- J
    (5)应能和继电保护配合实现前加速或后加速故障的切除。
    ' k3 D% I3 A5 z4 n(6)在双侧电源的线路上实现重合闸时,应考虑合闸时两侧电源间的同期问题,即能 0 u! T& f2 c  Q7 Z1 z1 c
    实现无压检定和同期检定。
    1 ?& ~4 z% ], j7 T# L(7)当断路器处于不正常状态(如气压或液压过低等)而不允许实现重合闸时,应自动
    ; b2 Q! ^5 m7 j* k; `; ?+ y" g地将自动重合闸闭锁。
    1 e& c" t5 q4 n: f3 N0 N/ K5 S9 v(8)自动重合闸宜采用控制开关位置与断路器位置不对应的原则来启动重合闸。
    & h/ r( n) A5 j2 x: o& _- ~, h7 H: v; k4 @6 T- L
    41.自动重合闸怎样分类? 0 T- e. F3 S/ I1 ?
    答:按不同的特征来分类,常用的有以下几种: # Q8 z, O/ ]6 G/ ~( }/ S% I' c
    (1)按重合闸的动作类型分类,可以分为机械式和电气式。
    5 ]. V1 R* I; h( ~  c& i+ s(2)按重合闸作用于断路器的方式,可以分为三相、单相相综合重合闸三种。 / k! B  R& M% z/ n8 l9 e' j+ D
    (3)按动作次数,可以分为一次式和二次式(多次式)。
    % ?4 T+ C# E0 {. D(4)按重合闸的使用条件,可分为单侧电源重合闸和双侧电源重合闸。双侧电源重合 / w8 i( r3 T+ W' q
    闸又可分为检定无压和检定同期重合闸、非同期重合闸
    ) }; b/ S0 }" I$ x/ G
    8 i( \! C0 D/ Q41.自动重合闸怎样分类? 2 F; N" `3 C1 O' Z; _
    答:按不同的特征来分类,常用的有以下几种: : g5 [* a- a! I
    (1)按重合闸的动作类型分类,可以分为机械式和电气式。
    ; K) u7 i9 Y2 U) u/ P4 A' H(2)按重合闸作用于断路器的方式,可以分为三相、单相相综合重合闸三种。
    : x: R4 w, C% u+ Z1 z(3)按动作次数,可以分为一次式和二次式(多次式)。 % M2 U# z7 R1 o4 `0 `' U+ d! l& \
    (4)按重合闸的使用条件,可分为单侧电源重合闸和双侧电源重合闸。双侧电源重合 , q! `( h1 |% ~* |
    闸又可分为检定无压和检定同期重合闸、非同期重合闸。
    # I$ s7 D& I2 P9 z' r/ O9 g6 u3 [! V
    42.选用重合闸方式的一般原则是什么? , p2 c5 z1 B8 x* M! C& l
    答:其原则如下:
    * o3 N8 s, D" a: c+ G. h(1)重合闸方式必须根据具体的系统结构及运行条件,经过分析后选定。
    - w( N$ N. W/ `- |6 b( _1 t(2)凡是选用简单的三相重合闸方式能满足具体系实际需要的,线路都应当选用三相 7 O* v2 \! r+ n  U+ P
    重合闸方式。持别对于那些处于集中供电地区的密集环网中,线路跳闸后不进行重合
    ) R' I/ r9 ?, c, B& y8 a闸也能稳定运行的线路,更宜采用整定时间适当的三相重合闸。对于这样的环网线路 ! i$ ^8 @* L7 R) a, {1 M% @
    ,快速切除故障是第一位重要的问题。
    % ^) E' ~3 O! m) h' ](3)当发生单相接地故障时,如果使用三相重合闸不能保证系统稳定,或者地区系统
    % F9 P, r( `0 A8 t( z会出现大面积停电,或者影响重要负荷停电的线路上,应当选用单相或综合重合闸方 , }! f& c" h# K1 D% P
    式。
    0 D3 W, F2 v6 Y: ^(4)在大机组出口一般不使用三相重合闸。 " B5 S. n  ~: i$ A" S

    2 f; x, m& U4 P43.选用线路三相重合闸的条件是什么?
    ; f) p# E% \+ g) _4 ?, o8 w/ i答:在经过稳定计算校核后,单、双侧电源线路选用三相重合闸的条件如下: 7 ?. e. [! y- T2 r
    (1)推测电源线路。单侧电源线路电源侧宜采用一般的三相重合闸,如由几段串联线 & Z- n1 H7 l& D& L! Z
    路构成的电力网,为了补救其电流速断等瞬动保护的无选择性动作,三相重合闸采用 + v) F" d( F* ^1 A. z& |: y
    带前加速或顺序重合闸方式,此时断开的几段线路自电源侧顺序重合。但对给重要负
    2 B, y' ]: t, e0 r荷供电的单问线路,为提高其供电可靠性,也可以采用综合重合闸。
    " E; Y, T, f" \6 n3 R(2)双侧电源线路。两端均有电源的线路采用自动重合闸时,应保证在线路两侧断路
    * t$ e* F, y( N. z7 e% Y7 O器均已跳闸,故障点电弧熄灭和绝缘强度已恢复的条件下进行。同时,应考虑断路器
    ! v7 b6 t' U8 b. d- ]) H在进行重合闸的线路两侧电源是否同期,以及是否允许非同期合闸。因此,双侧电源
    / n' L9 }  `& v. K线路的重合闸可归纳为一类是检定同期重合闸,如一侧检定线路无电压,另一侧检定 " X" d& N  E+ p0 u$ o# @
    同期或检定平行线路电流的重合闸等;另—类是不检定同期的重合闸,如非同期重合 & x* W) ?3 w+ R
    闸、快速重合闸、解列重合闸及自同期重合闸等。 * E0 i" V* I: o3 k& o

    % d3 e4 Z  \+ R, [# C7 j44.选用线路单相重合闸或综合重合闸的条件是什么? ) d% F( W3 g' N+ F3 Z
    答:单相重合阐是指线路上发生单相接地故障时,保护动作只跳开故障相的断路器并
    ' _5 |4 W* p( H" B' P单相重合;当单相重合不成功或多相故障时,保护动作跳开三相断路器,不再进行重   [$ {' l( q/ K- i
    合。由其他任何原因跳开三相断路器时,也不再进行重合。 ; y* `( Z4 V: C! W
    综合重合闸是指,当发生单相接地故障时采用单相重合闸方式,而当发生相间短路时
    9 m8 m/ k& C: p  P- G; _采用三相重合闸方式。
    & t8 o7 r% Z2 Q; w0 H在下列情况下,需要考虑采用单相重合闸或综合重合闸方式:
    , h0 R2 z5 k$ w# c  H(1)220kV及以下电压单回联络线、两侧电源之间相互联系薄弱的线路(包括经低一级 ' e+ d% o2 p4 l
    电压线路弱联系的电磁环网),特别是大型汽轮发电机组的高压配出线路。
    ' Y* n3 e( K" O. G2 [8 `) g(2)当电网发生单相接地故障时,如果使用三相重合闸不能保证系统稳定的线路。 6 j$ P8 Y! u" L. W" F
    (3)允许使用三相重合闸的线路,但使用单相重合闸对系统或恢复供电有较好效果时 ( R. F& X/ y( G) @) [5 n- ~* s
    ,可采用综合重合闸方式。例如。两侧电源间联系较紧密的双回线路或并列运行环网 " A: I3 i$ I7 Q0 N
    线路,根据稳定计算,重合于三相永久故障不致引起稳定破坏时,可采用综合重合闸 9 y  c# @9 R" N* H
    方式。当采用三相重合闸时。采取一侧先合,另一侧待对侧重合成功后实现同步重合
    # B' `% n9 I1 C闸的分式。 4 E& k9 L9 W, y7 E- H: ]/ I
    (4)经稳定计算校核,允许使用重合闸。
    : D' Q1 _1 a" v! I# M
    0 f5 g, l4 j8 ~' g) L9 m" J45.重合闸重合于永久性故障上对电力系统有什么不利影响? $ E0 M; d( e) J5 Y
    答:当重合闸重合于永久性故障时,主要有以下两个方面的不利影响: $ J# i, O: w  }( `* \" y
    (1)使电力系统又一次受到故障的冲击; 6 q3 C- p$ x* V4 n+ }
    (2)使断路器的工作条件变得更加严重,因为在很短时间内,断路器要连续两次切断 2 V0 |: q7 P, @- `0 T- s  Y5 t& v
    电弧式和保护启动方式。 , T4 `8 U5 o" \; `! `
    不对应启动方式的优点:简单可靠,还可以纠正断路器误碰或偷跳,可提高供电可靠 ! C+ C5 j" @* [: {8 h
    性和系统运行的稳定性,在各级电网中具有良好运行效果,是所有重合闸的基本启动
    . I, Q# A6 |5 @, h# y) K方式。其缺点是,当断路器辅助触点接触不良时,不对应启动方式将失效。 3 i# T  T9 j, `- ]3 J
    保护起动方式,是不对应启动方式的补充。同时,在单相生命闸过程中需要进行一些 - q. f% x4 q% ^% q% a
    保护的闭锁,逻辑回路中需要对故障相实现选相固定等,也需要一个保护启动的重合 0 x4 W- f: `1 [- d; ~1 o
    闸启动元件。其缺点是,不能纠正断路器误动。
    & R8 `8 R+ I  ^: f& @  l- M$ M
    " U/ R. ^- ~% `" I8 X. l/ T6 t5 p48.在检定同期和检定无压重合闸装置中为什么两侧都要装检定同期和检定无压继电
      a4 o" R) G; u# l& R器?
    & k; ~2 R* C& A: s答:如果采用一侧投无电压检定,另一侧投同期检定这种接线方式,那么,在使用无
    . Y4 S+ C! N# p: p$ P  h电压检定的那一侧,当其断路器在正常运行情况下由于某种原因(如误碰、保护误动 + A+ u- o& B3 y- W" U! E
    等)而跳闸时,由于对侧并未动作,因此线路上有电压,因而就不能实现重合,这是 - @/ f% ?- _0 r2 G* B! M8 y% @
    一个很大的缺陷。为了解决这个问题,通常都是在检定无压的一侧也同时投入同期检
    , \" ^. ~- ]0 M/ E( ~5 z; L定继电器,两者的触点并联工作,这样就可以将误跳闸的断路器重脚投入。为了保证
    % f8 V2 B8 u: y; @7 \两侧断路器的工作条件一样,在检定间期侧也装设无压检定继电器,通过切换后,根 , e# H7 G7 p) {% p
    据具体情况使用。但应注意,一侧投入无压检定和同期检定继电器时,另—侧则只能 ) o- C) R* f, F" _& e% ~
    投入同步检定继电器。否则,两侧同时实现无电压检定重合闸,将导致出现非同期合
    # [2 Z, I) Z* z' _闸。在同期检定继电器触点回路中要串接检定线路有电压的触点。
    0 Z5 d  S- G* M, J  W' T1 B3 |9 N/ r0 b5 y
    49.单侧电源送电线路重合闸方式的选择原则是什么? : d% g& N$ V1 v& G, x" @
    答:单侧电源送电线路重合闸方式的选择原则是: 9 V! g" F: p- p- u" k% W
    式和保护启动方式。
    ! c* k* q4 O# t3 z9 D% \不对应启动方式的优点:简单可靠,还可以纠正断路器误碰或偷跳,可提高供电可靠 4 T7 w$ |" {9 e1 M
    性和系统运行的稳定性,在各级电网中具有良好运行效果,是所有重合闸的基本启动 3 s' L# _6 @7 I% y; t5 P9 ~) D' f8 n' ]
    方式。其缺点是,当断路器辅助触点接触不良时,不对应启动方式将失效。
    / m! c  `8 ?2 C( D% w保护起动方式,是不对应启动方式的补充。同时,在单相生命闸过程中需要进行一些 3 e2 H9 s  w' L+ U- R; @5 B. [
    保护的闭锁,逻辑回路中需要对故障相实现选相固定等,也需要一个保护启动的重合
    ( C" w% k5 b" T闸启动元件。其缺点是,不能纠正断路器误动。 / o" q& |0 Y! A1 ]3 K6 {, ^# w6 X

    * B1 s/ P; b) q48.在检定同期和检定无压重合闸装置中为什么两侧都要装检定同期和检定无压继电 ! r6 V$ }, \5 |/ C/ h3 p; ^$ a
    器? 5 D' D# a% T$ j
    答:如果采用一侧投无电压检定,另一侧投同期检定这种接线方式,那么,在使用无
    " ~: F9 d1 d( _0 {; y, n电压检定的那一侧,当其断路器在正常运行情况下由于某种原因(如误碰、保护误动
    - a$ W) H- k1 N# u% J0 S等)而跳闸时,由于对侧并未动作,因此线路上有电压,因而就不能实现重合,这是
    , x' e5 c$ u% l6 L1 T$ q" |/ j, w一个很大的缺陷。为了解决这个问题,通常都是在检定无压的一侧也同时投入同期检
    * H% A7 W  [" M9 x5 }定继电器,两者的触点并联工作,这样就可以将误跳闸的断路器重脚投入。为了保证 + ^2 w/ T: Z+ I9 T% D8 T9 y! i! S( f
    两侧断路器的工作条件一样,在检定间期侧也装设无压检定继电器,通过切换后,根 0 x" o! c( i5 q6 O, F6 L; ~# i
    据具体情况使用。但应注意,一侧投入无压检定和同期检定继电器时,另—侧则只能 & d: [/ z4 t0 c
    投入同步检定继电器。否则,两侧同时实现无电压检定重合闸,将导致出现非同期合
    4 }, ]8 J* a7 j0 D, |' \) {  a- `闸。在同期检定继电器触点回路中要串接检定线路有电压的触点。
    2 m' H" ]3 L9 P& Q
    ' {2 l4 |3 d; o- J3 F2 O49.单侧电源送电线路重合闸方式的选择原则是什么?
    . M- x# h: s7 l& L- F5 w答:单侧电源送电线路重合闸方式的选择原则是:
    5 ]3 ^+ ~. ?; L* O6 S(1)在一般情况下,采用三相一次式重合闸。 9 I5 ]( {$ A% b5 \. K
    (2)当断路器遮断容量允许时,在下列情况下可采用二次重合闸;
    + n3 b# a4 L  `& `( I1)由无经常值班人员的变电所引出的无遥控的单回线路;
    " ~. r$ a- l0 z7 B2 W2)供电给重要负荷且无备用电源的单回线路。 ( j1 t- O( Z$ A$ x
    (3)经稳定计算校核,允许使用重合闸。
    - J+ q, U+ W/ |2 }6 S; S
    " o& z/ _, w8 R50.对双侧电源送电线路的重合闸有什么特殊要求? 5 O8 z+ Z' Z8 z$ t5 o/ U$ y- r
    答:除满足对自动意合闸装置的基本要求外,双侧电源送电线路的重合闸还应: & t# L$ U* h; z  I4 V! j/ t
    (1)当线路上发生故障时,两侧的保护装置可能以不同的时限动作于跳闸,因此,线
    4 W. e9 D/ j2 V/ ~5 i  Q& G" ?路两侧的重合闸必须保证在两侧的断路器都跳开以后,再进行重合。 + f. [3 r# t2 d' q( M, P7 s
    (2)当线路上发生故障跳闸以后,常常存在着重合时两侧电源是否同期,以及是否允 # F9 ^/ m) H: |/ J2 |* [
    许非同期合闸的问题。
    / B& p+ Z2 l/ @- B5 Z4 y8 [6 }7 y! K& e9 R7 s
    51.电容式的重合闸为什么只能重合一次? 3 f) P1 K( o/ R9 g7 N0 Y* a1 {
    答:电容式重合闸是利用电容器的瞬时放电和长时充电来实现一次重合的如果断路器
    1 X; m6 h" h" D3 }. q" N% r& C是出于永久性短路而保护动作所跳开的,则在自动重合闸一次重合后断路器作第二次
    ) _8 M' U/ S# D' t+ J跳闸,此时跳闸位置继电器重新启动,但由于重合闸整组复归前使时间继电器触点长 - b: T6 m# [4 r: r/ F3 i8 s
    期闭合,电容器则被中间继电器的线圈所分接不能继续充电,中间继电器不可能再启
      C' O6 ~+ E( r1 D: G3 P动,整组复归后电容器还需20-25s的充电时间,这样保证重合闸只能发出一次合闸脉
    5 c) y$ ^9 u8 y% o: C冲。 / M) w7 B6 D* e' @$ a& Y" u- `
    2 N3 F9 }* P0 J  d( I+ u3 a
    52.什么叫重合闸后加速?为什么采用检定同期重合闸时不用后加速? * E' c0 F% p' I9 T2 W
    答:当线路发生故障后,保护有选择性地动作切除故障,重合闸进行—次重合以恢复
    ; m, l3 d3 N9 m  x! U0 Q( n9 ?供电。若重合于永久性故障时,保护装置即不带时限无选择性的动作断开断路器,这
    , \6 E& Z% A3 t  M1 m9 {冲方式称为重合闸后加速。 - N5 E+ v4 c7 L, x6 [( c1 ?& E
    情况下才进行重合的。若线路属于永久性故障,无压侧重合后再次断开,此时检定同 6 X5 d' ]4 K0 u
    期重合闸不重合,因此采用检定同期重合闸再装后加速也就没有意义了。若属于瞬时
    8 Q6 C2 \7 v# ^. N5 h/ @性故障,无压重合后,即线路已重合成功,不存在故障,故同期重合闸时不采用后加
    3 i) r. v: }$ E- b  E速,以免合闸冲击电流引起误动。

    评分

    参与人数 1威望 +3 收起 理由
    zhangmass45 + 3 很有参考价值同时是对术语的详细解释

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2007-10-8 16:38:34 | 显示全部楼层
    辛苦了,谢谢!!学到很多东西。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2007-11-24 19:07:03 | 显示全部楼层
    谢谢楼主,有学了新东东,
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2007-12-13 13:16:03 | 显示全部楼层

    回复 1楼 的帖子

    老大,你漏了2个"46和47",把48和49重复了!! 可以重发一下"46和47"吗? 先谢了!!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2007-12-13 13:43:52 | 显示全部楼层
    使人受益匪浅啊!! p2 I: {  ]# D7 @( H) {
    谢谢楼主了!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2007-12-13 13:44:31 | 显示全部楼层
    使人受益匪浅啊!7 h% m9 z- K' e  V  C1 J" E
    谢谢楼主了!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-6-10 05:46:14 | 显示全部楼层
    谢谢了啊楼主!感谢分享!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-6-10 19:12:31 | 显示全部楼层
    谢谢楼主
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-6-21 22:37:17 | 显示全部楼层
    谢谢楼主提供的资料,真的不错,值得学习!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-6-25 08:08:01 | 显示全部楼层
    归纳学习,查漏补缺.
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-11-18 07:09

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表