设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: 小电驴

主变中性点何时接地?

    [复制链接]
  • TA的每日心情
    擦汗
    2020-4-27 20:29
  • 签到天数: 84 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:84 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-12 08:41:01 | 显示全部楼层
    哈哈,学习了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-8-12 08:50:24 | 显示全部楼层
    说的都是啥啊
    - J7 ^4 D; Z$ ]( e( f& k3 l中性点接不接地 没有很固定的参考依据
    : `) B8 v8 Q# U# H  |0 x! V对于中压配电网中 一般是根据接地电容电流  貌似是以10A为界4 S  f; Y2 \' Y/ `+ `. [
    小于则不接地 大于则消弧线圈接地2 t5 Y( n8 K: J$ S/ W& A& ^
    不过实际中比较笼统的是以电缆为主的网架推荐小电阻接地. R$ Y( y+ ^/ s6 T2 C
    电缆和架空混合的网架推荐消弧线圈
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-1-30 22:36:24 | 显示全部楼层
    主变中性点何时接地?中性点保护的作用是什么?何时投保护?
    & {& ]% Y! J$ f答:主变中性点的运行方式一般是调度给的,根据零序网络确定接地点的数目。变电运行中在倒闸操作时,合上变压器的断路器前应将未接地的中性点接地刀闸合上,操作完拉开。中性点保护的作用是防止操作过电压对变压器绝缘的破坏和外部故障和穿越性故障对变压器的损害。接地保护在合上接地刀闸后投入。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-1-31 23:12:34 | 显示全部楼层
    一般来说,110kV及以上电压等级的主变中性点都是直接接地的。
    5 X8 w( `% Z& K& X+ q110kV以下的主变接地方式较多,如经消弧线圈接地、经电阻接地或不接地等。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-6-11 09:02
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-2-2 21:22:46 | 显示全部楼层
    主变低压侧有电源,或者切换主变时
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-2-3 13:24:44 | 显示全部楼层
    这个主要是根据网调的参数要求!!!!!!!!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-2-4 19:49:40 | 显示全部楼层
    运行中的系统要保证有一个中性点接地在投入位置(两主变变电站)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-2-8 10:04:31 | 显示全部楼层
    这要看是接在什么样的系统中
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-2-18 17:03:14 | 显示全部楼层
    一般主变倒闸时如10KV合环,需要合中心点接地开关!或在主变受电时,也需要合中心点接地开关!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-3-14 12:19:26 | 显示全部楼层
    正常运行时,主变中性点的投退听调度的,自耦变中性点统统接地。
    8 P* |6 H8 [! u4 `% F4 ~: c但变压器停、送电时,必须合上中性点,以防止操作过电压。
    3 ]2 ]/ ~) U, g7 U8 [对于正常运行时,中性点不接地的大容量主变通常配备间隙零序保护。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入