各位大虾:
( N( M' {3 @  _1 V; E2 j谁有断路器失灵保护的资料???
- b6 O+ A2 X$ I  [先谢了!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-17 22:25:09 | 显示全部楼层
给你建议一本书  电力系统继电保护原理与实用技术  江苏省电力公司 编  中国电力出版社  2006年第一版  ::不好意思::
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-19 17:20:13 | 显示全部楼层
随便找一本断路器失灵保护装置的说明书看看就可以了呀,比方说RCS-923A
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-4-18 00:58
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-2-19 18:45:37 | 显示全部楼层
    失灵汇总: s8 }6 U0 H8 w/ A" [4 u; h# [
    一.500kV开关失灵3 T3 j3 F* M: M, F0 x2 H
    以第三串为例,开关的失灵保护是在开关保护RCS-921里实现的,线路保护RCS-931和RCS-902的分相跳闸命令及来自操作箱的三相跳闸命令TJR开入至RCS-921,921经内部逻辑判断――过流判据(失灵高定值0.6A,失灵低定值0.4A),满足失灵条件时经第一时限0.13s跳本开关,0.2s跳相邻开关即SLJ触点闭合。
    7 k% ^$ J' c+ t" n+ E, P! H2 C; Z2 |) ^3 h
    3 e/ [: X! ~0 z2 ^: ]  G& P
    Fig.1 失灵启动开入1 w2 }( t' c* [0 l
    对5031边开关来说,两个SLJ触点跳相邻中开关;两个SLJ触点启动母差失灵;另有四个SLJ触点开入至FOX-41Ⅰ和Ⅱ启动远跳。) }5 U6 D; b9 I0 u& ~$ A

    + ]8 x) w: h+ c* o5 \2 L. wFig.2 5031边开关失灵出口
    0 \* j2 g; S* @6 {4 l6 ]对5033边开关来说,两个SLJ触点跳相邻中开关;两个SLJ触点启动母差失灵;另有一个SLJ触点开入至主变保护C屏,借助RCS-974的压力释放跳闸继电器J8联跳主变三侧。
    ) P( H$ l  q$ k- `* ~8 Q" @% y : [3 o$ D% D& x
    Fig.3 5033边开关失灵出口, W; `& o7 X7 U1 K) O5 I
    对5032中开关来说,两个SLJ触点跳相邻5031边开关;两个SLJ触点跳相邻5033边开关;一个SLJ触点与5033的SLJ触点并联开入至主变保护C屏,实现联跳主变三侧;另有四个SLJ触点开入至FOX-41Ⅰ和Ⅱ启动远跳。
    1 i  e7 P) l, N! D1 x& p& d  Fig.4 5032中开关失灵出口7 s3 ]4 z/ P) Y5 j% ?( [7 T
    % V, |. C7 S# S8 b1 ]0 e7 z9 U
    二.220kV开关失灵+ F! I- D! e- ?5 {; u4 ^  c
    1.线路开关失灵
    0 G) A9 j# V3 Z/ \( i线路开关的失灵保护是由线路保护、开关保护、失灵保护共同实现的,线路保护RCS-931和RCS-902的分相跳闸命令及来自操作箱的三相跳闸命令TJR和TJQ与开关辅助保护RCS-923过流判据(失灵电流定值0.9 A)串联,开入至失灵保护屏BP-2B,经失灵出口短延时0.35s跳母联/分段开关,失灵长延时0.5s跳该母线上所连接的所有开关。& F- ^2 {8 F; A! S0 g

    0 `* S4 o% j) v# }2 n  n# cFig.5 220kV线路开关失灵启动回路
    * `( a9 @- c' [0 Y7 D& Y2.母联/分段开关失灵
    8 c: {% X) B1 M( _* ]; \母联/分段开关的失灵保护是由母差保护BP-2B实现的,来自操作箱的三相跳闸命令TJR开入至母差保护屏BP-2B,由母差保护经过流判据(母联失灵电流定值0.2s)实现失灵保护,满足失灵条件时经0.2s跳两条母线上所有开关。
    * O* }2 x; L: p  k& o  
    ' `0 H* I( ^6 m1 @9 Z& j- _% E0 B% BFig.6 220kV母联/分段开关失灵启动回路8 A4 @5 x7 |( p+ R% w6 O. ^% {

    ' P/ w) o2 W& J  Fig.7 220kV母联/分段开关TJR回路3 Z" v0 }/ T3 W  o. d/ A2 m' k- j
    注:母联/分段的923三相不一致,主变后备(跳母联)保护及失灵保护不启动失灵,不接入TJR中,而是接入BJ非电量跳闸继电器实现三跳。
    $ y# `  _7 z/ L2 _( z' D2 g2 k3.变中开关失灵! |0 j/ R) o0 @5 {: S
    变中开关失灵是由主变保护C屏启动,借助失灵屏跳主变三侧。RCS-974经内部逻辑判断失灵后,使SLQD1触点闭合,开入至失灵屏启动变中失灵;同时保护A屏和B屏的跳中压侧开关的命令开入至失灵屏解除复压闭锁;二者条件同时满足,使得保护元件和闭锁元件触点同时动作,接通RCS-974的J9中间继电器,从而实现联跳主变三侧。
    : p7 J- h: ~" e/ T
    3 E5 H* N' [) k" e 9 p9 N# B$ {. e6 F4 R
    Fig.8 变中开关失灵启动回路$ m0 W1 R, y: c/ _
      ~& g' L8 W5 X+ {# V
    Fig.9 变中开关失灵联跳三侧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-2-20 01:56:17 | 显示全部楼层
    感谢楼上详解. 阅读复习中
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-3-6 10:07:43 | 显示全部楼层
    感谢4楼详解. 阅读复习中
    "真诚赞赏,手留余香"