TA的每日心情 | 开心 2016-4-18 00:58 |
|---|
签到天数: 4 天 连续签到: 1 天 [LV.2]偶尔看看I 累计签到:4 天 连续签到:1 天
|
发表于 2009-2-19 18:45:37
|
显示全部楼层
失灵汇总
5 u* N2 ^# _( n9 O; ?6 f一.500kV开关失灵# J/ z0 z' f9 l
以第三串为例,开关的失灵保护是在开关保护RCS-921里实现的,线路保护RCS-931和RCS-902的分相跳闸命令及来自操作箱的三相跳闸命令TJR开入至RCS-921,921经内部逻辑判断――过流判据(失灵高定值0.6A,失灵低定值0.4A),满足失灵条件时经第一时限0.13s跳本开关,0.2s跳相邻开关即SLJ触点闭合。) D8 B4 G# v& p% F4 p
) _" [- I, F" s+ {. H
j- G: C7 D, Y
Fig.1 失灵启动开入0 C( K. y( j5 p( T# z
对5031边开关来说,两个SLJ触点跳相邻中开关;两个SLJ触点启动母差失灵;另有四个SLJ触点开入至FOX-41Ⅰ和Ⅱ启动远跳。
9 \, @! r" `" D) b& t
i" _& y' Z7 `- O! EFig.2 5031边开关失灵出口
2 [! T; z8 w1 V对5033边开关来说,两个SLJ触点跳相邻中开关;两个SLJ触点启动母差失灵;另有一个SLJ触点开入至主变保护C屏,借助RCS-974的压力释放跳闸继电器J8联跳主变三侧。# f+ {/ o# s' Q. v$ b" Z0 c5 m
: g3 N' z1 A( Z: r( k9 t/ @" j+ WFig.3 5033边开关失灵出口9 m; M% T# w b
对5032中开关来说,两个SLJ触点跳相邻5031边开关;两个SLJ触点跳相邻5033边开关;一个SLJ触点与5033的SLJ触点并联开入至主变保护C屏,实现联跳主变三侧;另有四个SLJ触点开入至FOX-41Ⅰ和Ⅱ启动远跳。 k5 w1 j, h5 i; w- C* C$ w- H
Fig.4 5032中开关失灵出口
7 E! ~7 C* S9 s3 I S: _) w6 Q( j' _' l) ^" g5 Y
二.220kV开关失灵4 t% v' l( C. u3 v
1.线路开关失灵
& |: m/ p' u, y3 s7 T线路开关的失灵保护是由线路保护、开关保护、失灵保护共同实现的,线路保护RCS-931和RCS-902的分相跳闸命令及来自操作箱的三相跳闸命令TJR和TJQ与开关辅助保护RCS-923过流判据(失灵电流定值0.9 A)串联,开入至失灵保护屏BP-2B,经失灵出口短延时0.35s跳母联/分段开关,失灵长延时0.5s跳该母线上所连接的所有开关。
; x9 n; H: E' n. T ( Y8 i O2 g- {/ Z2 ]
Fig.5 220kV线路开关失灵启动回路
* o+ f# C) _, P6 H2.母联/分段开关失灵
/ Z' v7 B' u9 M) R3 _% C Q) b母联/分段开关的失灵保护是由母差保护BP-2B实现的,来自操作箱的三相跳闸命令TJR开入至母差保护屏BP-2B,由母差保护经过流判据(母联失灵电流定值0.2s)实现失灵保护,满足失灵条件时经0.2s跳两条母线上所有开关。
# a' s0 x7 t" L% p
$ H; _; p! p- J P* g RFig.6 220kV母联/分段开关失灵启动回路
0 w6 T4 a" F' y# g
: N# l' Y' M5 m: h* }* J4 H0 F Fig.7 220kV母联/分段开关TJR回路
' }" r; @. I$ f注:母联/分段的923三相不一致,主变后备(跳母联)保护及失灵保护不启动失灵,不接入TJR中,而是接入BJ非电量跳闸继电器实现三跳。3 C8 L2 q7 v f, X- U
3.变中开关失灵
$ k& Z" u4 F1 q变中开关失灵是由主变保护C屏启动,借助失灵屏跳主变三侧。RCS-974经内部逻辑判断失灵后,使SLQD1触点闭合,开入至失灵屏启动变中失灵;同时保护A屏和B屏的跳中压侧开关的命令开入至失灵屏解除复压闭锁;二者条件同时满足,使得保护元件和闭锁元件触点同时动作,接通RCS-974的J9中间继电器,从而实现联跳主变三侧。+ e$ U2 e* e8 a6 D+ p% @
) T, I! `) J9 S) N
: ^1 `* F8 v; U' G2 Y7 w5 |. }Fig.8 变中开关失灵启动回路
% g/ m) h3 a; n: A$ L/ H1 p6 A+ |& y # D0 f: X& P* H. b
Fig.9 变中开关失灵联跳三侧 |
|