设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 3251|回复: 5

关于断路器失灵保护

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-17 21:26:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
各位大虾:5 K  a. q' p# ]8 V* B" f
谁有断路器失灵保护的资料???/ ~4 F+ @6 R7 u- ^" L$ y3 O
先谢了!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-17 22:25:09 | 显示全部楼层
给你建议一本书  电力系统继电保护原理与实用技术  江苏省电力公司 编  中国电力出版社  2006年第一版  ::不好意思::
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-19 17:20:13 | 显示全部楼层
随便找一本断路器失灵保护装置的说明书看看就可以了呀,比方说RCS-923A
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-4-18 00:58
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-2-19 18:45:37 | 显示全部楼层
    失灵汇总) B1 ]) o) D0 k
    一.500kV开关失灵4 k$ }, a1 G% E0 o9 p6 Z
    以第三串为例,开关的失灵保护是在开关保护RCS-921里实现的,线路保护RCS-931和RCS-902的分相跳闸命令及来自操作箱的三相跳闸命令TJR开入至RCS-921,921经内部逻辑判断――过流判据(失灵高定值0.6A,失灵低定值0.4A),满足失灵条件时经第一时限0.13s跳本开关,0.2s跳相邻开关即SLJ触点闭合。& o* V4 M3 ~# B& j6 ~1 i3 e9 q, ]
    . H" [3 N- c7 U& b+ i- l( ~
    9 n, N& L8 [2 A
    Fig.1 失灵启动开入$ N6 c) y: M  |: ^' F7 ?7 x( h% F: k
    对5031边开关来说,两个SLJ触点跳相邻中开关;两个SLJ触点启动母差失灵;另有四个SLJ触点开入至FOX-41Ⅰ和Ⅱ启动远跳。
    + J- y# U3 a7 Q9 Z9 m5 f , e' |8 \! b- Z% \
    Fig.2 5031边开关失灵出口4 h+ L/ s- `8 T% f# H
    对5033边开关来说,两个SLJ触点跳相邻中开关;两个SLJ触点启动母差失灵;另有一个SLJ触点开入至主变保护C屏,借助RCS-974的压力释放跳闸继电器J8联跳主变三侧。# S/ t, ~  D# w' V+ ~

    * C9 V1 J' Q( k+ M# U) z/ pFig.3 5033边开关失灵出口
    ' T$ t) Z5 r" I7 M  l0 i对5032中开关来说,两个SLJ触点跳相邻5031边开关;两个SLJ触点跳相邻5033边开关;一个SLJ触点与5033的SLJ触点并联开入至主变保护C屏,实现联跳主变三侧;另有四个SLJ触点开入至FOX-41Ⅰ和Ⅱ启动远跳。+ k* s. W+ D" d* n
      Fig.4 5032中开关失灵出口
    - y  |2 F/ }  ?# Q, |0 V  y% S1 U/ v8 p& E' [0 z. r: @
    二.220kV开关失灵
    , M/ C" t3 O1 E- ]4 S% D- A/ A* u1.线路开关失灵+ A$ }& l& A9 \) Y
    线路开关的失灵保护是由线路保护、开关保护、失灵保护共同实现的,线路保护RCS-931和RCS-902的分相跳闸命令及来自操作箱的三相跳闸命令TJR和TJQ与开关辅助保护RCS-923过流判据(失灵电流定值0.9 A)串联,开入至失灵保护屏BP-2B,经失灵出口短延时0.35s跳母联/分段开关,失灵长延时0.5s跳该母线上所连接的所有开关。* j5 y1 |* {( ~6 {* J9 _: ]
    " n% R0 {! p0 p
    Fig.5 220kV线路开关失灵启动回路/ u9 p; W# n6 r+ P" l9 A4 b  Z
    2.母联/分段开关失灵
    : I* k7 m2 Q  R, C# u, _9 D1 |母联/分段开关的失灵保护是由母差保护BP-2B实现的,来自操作箱的三相跳闸命令TJR开入至母差保护屏BP-2B,由母差保护经过流判据(母联失灵电流定值0.2s)实现失灵保护,满足失灵条件时经0.2s跳两条母线上所有开关。) f: j# W9 z+ [4 U% w  H# n8 w% ]" V
      . k! w2 O: ?& n) R6 K9 U# S/ H1 o
    Fig.6 220kV母联/分段开关失灵启动回路$ Z3 \4 j9 C+ v7 R

    $ u, K* Q1 h2 H0 z8 J! Z1 c0 l# {1 z  Fig.7 220kV母联/分段开关TJR回路. ]" g3 c8 ~( _0 i) c& J
    注:母联/分段的923三相不一致,主变后备(跳母联)保护及失灵保护不启动失灵,不接入TJR中,而是接入BJ非电量跳闸继电器实现三跳。  b# l7 i; `; t) T
    3.变中开关失灵
    9 f, n: K5 f' y" P" |0 |变中开关失灵是由主变保护C屏启动,借助失灵屏跳主变三侧。RCS-974经内部逻辑判断失灵后,使SLQD1触点闭合,开入至失灵屏启动变中失灵;同时保护A屏和B屏的跳中压侧开关的命令开入至失灵屏解除复压闭锁;二者条件同时满足,使得保护元件和闭锁元件触点同时动作,接通RCS-974的J9中间继电器,从而实现联跳主变三侧。
    + L5 f+ U; V5 u1 |' m  X+ ]; {0 {1 V4 _& X5 F
    , M* b" R7 m9 S5 j2 l/ f
    Fig.8 变中开关失灵启动回路# P' {( b1 r* S( g6 V$ O
    , W4 [1 @6 n- h1 N
    Fig.9 变中开关失灵联跳三侧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-2-20 01:56:17 | 显示全部楼层
    感谢楼上详解. 阅读复习中
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-3-6 10:07:43 | 显示全部楼层
    感谢4楼详解. 阅读复习中
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】