设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 3306|回复: 5

关于断路器失灵保护

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-17 21:26:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
各位大虾:; W6 g# U/ u9 B% @* X$ i' f
谁有断路器失灵保护的资料???" k; J) e, u) h- j$ H
先谢了!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-17 22:25:09 | 显示全部楼层
给你建议一本书  电力系统继电保护原理与实用技术  江苏省电力公司 编  中国电力出版社  2006年第一版  ::不好意思::
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-19 17:20:13 | 显示全部楼层
随便找一本断路器失灵保护装置的说明书看看就可以了呀,比方说RCS-923A
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-4-18 00:58
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-2-19 18:45:37 | 显示全部楼层
    失灵汇总2 B9 [( ]. Q) p& F& _; {
    一.500kV开关失灵0 i) t; D! W! n6 o3 x, {
    以第三串为例,开关的失灵保护是在开关保护RCS-921里实现的,线路保护RCS-931和RCS-902的分相跳闸命令及来自操作箱的三相跳闸命令TJR开入至RCS-921,921经内部逻辑判断――过流判据(失灵高定值0.6A,失灵低定值0.4A),满足失灵条件时经第一时限0.13s跳本开关,0.2s跳相邻开关即SLJ触点闭合。9 M% c* u8 C1 D* Z3 a! d
    ; p0 A6 f% t3 O8 ^0 C1 m6 E* O

    $ c4 u( @6 v; P, ?! C2 q" G8 Q" aFig.1 失灵启动开入
    9 V) E  O/ z8 B4 e对5031边开关来说,两个SLJ触点跳相邻中开关;两个SLJ触点启动母差失灵;另有四个SLJ触点开入至FOX-41Ⅰ和Ⅱ启动远跳。
    $ `8 [8 l; D  X" X
    % G- z8 g& X7 U& VFig.2 5031边开关失灵出口1 C9 A/ k& J8 A0 {. H4 Y
    对5033边开关来说,两个SLJ触点跳相邻中开关;两个SLJ触点启动母差失灵;另有一个SLJ触点开入至主变保护C屏,借助RCS-974的压力释放跳闸继电器J8联跳主变三侧。
    1 _9 p0 |' b0 [: ~0 ?+ M 2 |5 U/ t- y7 V, A
    Fig.3 5033边开关失灵出口
    ! a. F+ W! w; Z  k4 X( i. a对5032中开关来说,两个SLJ触点跳相邻5031边开关;两个SLJ触点跳相邻5033边开关;一个SLJ触点与5033的SLJ触点并联开入至主变保护C屏,实现联跳主变三侧;另有四个SLJ触点开入至FOX-41Ⅰ和Ⅱ启动远跳。
    5 P- o* u) `7 y# u/ {! ?! \4 i' a  Fig.4 5032中开关失灵出口
      o" g, H1 K6 i* s  o; [( _0 a! k. f/ U' Y3 S
    二.220kV开关失灵2 |& T7 X( }. u) y
    1.线路开关失灵- h5 x  o/ k) b) m( N5 ]1 ]6 o
    线路开关的失灵保护是由线路保护、开关保护、失灵保护共同实现的,线路保护RCS-931和RCS-902的分相跳闸命令及来自操作箱的三相跳闸命令TJR和TJQ与开关辅助保护RCS-923过流判据(失灵电流定值0.9 A)串联,开入至失灵保护屏BP-2B,经失灵出口短延时0.35s跳母联/分段开关,失灵长延时0.5s跳该母线上所连接的所有开关。
    ; U6 v, Y1 n) A. c
    9 {/ F) {  A0 h8 H9 HFig.5 220kV线路开关失灵启动回路2 P# U. M. Y4 e2 S" ]
    2.母联/分段开关失灵* {2 g8 `8 I- A& W; r8 l4 T
    母联/分段开关的失灵保护是由母差保护BP-2B实现的,来自操作箱的三相跳闸命令TJR开入至母差保护屏BP-2B,由母差保护经过流判据(母联失灵电流定值0.2s)实现失灵保护,满足失灵条件时经0.2s跳两条母线上所有开关。
    + C7 x( O" L% n- U9 r: Y- c& n  ' M- Z: s. T; Q+ M. f- O+ J+ L3 C9 y' b
    Fig.6 220kV母联/分段开关失灵启动回路
    7 Y# _! t. k- {. d
    . y5 F! s: e2 \: c) a7 R4 @  Fig.7 220kV母联/分段开关TJR回路
    * ~* G& r2 X; N3 l: i+ W5 h( ?注:母联/分段的923三相不一致,主变后备(跳母联)保护及失灵保护不启动失灵,不接入TJR中,而是接入BJ非电量跳闸继电器实现三跳。
    + D5 n) x% z0 ]7 T+ K& c3.变中开关失灵8 x& Q5 t' e. m
    变中开关失灵是由主变保护C屏启动,借助失灵屏跳主变三侧。RCS-974经内部逻辑判断失灵后,使SLQD1触点闭合,开入至失灵屏启动变中失灵;同时保护A屏和B屏的跳中压侧开关的命令开入至失灵屏解除复压闭锁;二者条件同时满足,使得保护元件和闭锁元件触点同时动作,接通RCS-974的J9中间继电器,从而实现联跳主变三侧。5 }3 V  a$ H3 q& \' l; K0 D

    * E  J6 w' `0 S+ V' S ' v, V" I, E, F% s7 Q5 h& D( a
    Fig.8 变中开关失灵启动回路  C, W& Z) ^( z1 y+ T: J

    8 j( m2 i' J/ w1 |# A# V1 ^Fig.9 变中开关失灵联跳三侧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-2-20 01:56:17 | 显示全部楼层
    感谢楼上详解. 阅读复习中
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-3-6 10:07:43 | 显示全部楼层
    感谢4楼详解. 阅读复习中
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】