TA的每日心情 | 开心 2016-4-18 00:58 |
---|
签到天数: 4 天 连续签到: 1 天 [LV.2]偶尔看看I 累计签到:4 天 连续签到:1 天
|
发表于 2009-2-19 18:45:37
|
显示全部楼层
失灵汇总+ \' P" g8 A# Y M" `7 r
一.500kV开关失灵. R! D5 l* r2 y( ?3 h
以第三串为例,开关的失灵保护是在开关保护RCS-921里实现的,线路保护RCS-931和RCS-902的分相跳闸命令及来自操作箱的三相跳闸命令TJR开入至RCS-921,921经内部逻辑判断――过流判据(失灵高定值0.6A,失灵低定值0.4A),满足失灵条件时经第一时限0.13s跳本开关,0.2s跳相邻开关即SLJ触点闭合。$ P8 i% Z1 n& F- y% X1 P7 }
, B$ W' A; |3 {! I
$ n8 T& m8 x7 \* @ l& t
Fig.1 失灵启动开入
% o" q7 C, y8 d& C对5031边开关来说,两个SLJ触点跳相邻中开关;两个SLJ触点启动母差失灵;另有四个SLJ触点开入至FOX-41Ⅰ和Ⅱ启动远跳。
$ C# y/ O3 n( N
& U7 D5 f$ \. ]Fig.2 5031边开关失灵出口
* @) E5 r4 x8 i- n* n! s对5033边开关来说,两个SLJ触点跳相邻中开关;两个SLJ触点启动母差失灵;另有一个SLJ触点开入至主变保护C屏,借助RCS-974的压力释放跳闸继电器J8联跳主变三侧。( E+ z* U; ?. N5 Q7 F, B4 F
$ z- q. A6 b2 b
Fig.3 5033边开关失灵出口, l2 t4 p% a4 v J( _
对5032中开关来说,两个SLJ触点跳相邻5031边开关;两个SLJ触点跳相邻5033边开关;一个SLJ触点与5033的SLJ触点并联开入至主变保护C屏,实现联跳主变三侧;另有四个SLJ触点开入至FOX-41Ⅰ和Ⅱ启动远跳。( J W1 \0 L7 a! f/ ]% P& o$ r
Fig.4 5032中开关失灵出口
" }/ C" R) ^# N6 N+ d' S; ^7 M* f' O3 l& K3 d) }' R
二.220kV开关失灵
% U1 k" H8 ~5 t) H( w1.线路开关失灵" Q2 v% g* Q- ?( O3 w2 L* [1 i
线路开关的失灵保护是由线路保护、开关保护、失灵保护共同实现的,线路保护RCS-931和RCS-902的分相跳闸命令及来自操作箱的三相跳闸命令TJR和TJQ与开关辅助保护RCS-923过流判据(失灵电流定值0.9 A)串联,开入至失灵保护屏BP-2B,经失灵出口短延时0.35s跳母联/分段开关,失灵长延时0.5s跳该母线上所连接的所有开关。
4 o6 n+ o0 d; f' f6 }
5 l: ~, B' q& L* U; k/ T XFig.5 220kV线路开关失灵启动回路, ^ q3 C% Y% U5 Y# N% a
2.母联/分段开关失灵
3 T; a- G0 B, T: r% n# ]6 D5 j5 Q: y母联/分段开关的失灵保护是由母差保护BP-2B实现的,来自操作箱的三相跳闸命令TJR开入至母差保护屏BP-2B,由母差保护经过流判据(母联失灵电流定值0.2s)实现失灵保护,满足失灵条件时经0.2s跳两条母线上所有开关。, Z2 X4 |! F. h# d: R. y% V3 i- S" c
$ L1 b1 X2 F+ x, T& F. K5 P8 Q% LFig.6 220kV母联/分段开关失灵启动回路/ a, P8 \9 v: x
0 N2 ^) p2 q t, G) \$ h- y5 k
Fig.7 220kV母联/分段开关TJR回路# W6 R. V3 l( ^
注:母联/分段的923三相不一致,主变后备(跳母联)保护及失灵保护不启动失灵,不接入TJR中,而是接入BJ非电量跳闸继电器实现三跳。: Z! _% N4 s' ~# b
3.变中开关失灵
) S$ D4 B3 {$ X1 ~! Q$ _变中开关失灵是由主变保护C屏启动,借助失灵屏跳主变三侧。RCS-974经内部逻辑判断失灵后,使SLQD1触点闭合,开入至失灵屏启动变中失灵;同时保护A屏和B屏的跳中压侧开关的命令开入至失灵屏解除复压闭锁;二者条件同时满足,使得保护元件和闭锁元件触点同时动作,接通RCS-974的J9中间继电器,从而实现联跳主变三侧。
9 P/ l, m2 W* J, _8 Y4 K5 M' [3 w6 X# f. \1 m1 g8 y# U+ d
. W2 p6 N7 N ]+ L0 t' }Fig.8 变中开关失灵启动回路& m; F' ?4 p" }1 I' ~1 C( `3 ~
. [0 x( i% A/ G4 X$ n+ hFig.9 变中开关失灵联跳三侧 |
|