TA的每日心情 | 开心 2016-4-18 00:58 |
|---|
签到天数: 4 天 连续签到: 1 天 [LV.2]偶尔看看I 累计签到:4 天 连续签到:1 天
|
发表于 2009-2-19 18:45:37
|
显示全部楼层
失灵汇总9 R" G/ c9 _8 {- q4 R. ?
一.500kV开关失灵$ H. i; n& Z1 u0 N% i0 C" U8 c
以第三串为例,开关的失灵保护是在开关保护RCS-921里实现的,线路保护RCS-931和RCS-902的分相跳闸命令及来自操作箱的三相跳闸命令TJR开入至RCS-921,921经内部逻辑判断――过流判据(失灵高定值0.6A,失灵低定值0.4A),满足失灵条件时经第一时限0.13s跳本开关,0.2s跳相邻开关即SLJ触点闭合。
6 i2 F/ T2 G7 V
. ^% Y8 f8 N0 o/ _3 e& S / k9 G6 `; I" B6 K1 u
Fig.1 失灵启动开入/ L0 X' l1 N. }5 o+ w
对5031边开关来说,两个SLJ触点跳相邻中开关;两个SLJ触点启动母差失灵;另有四个SLJ触点开入至FOX-41Ⅰ和Ⅱ启动远跳。; Y- r$ J# S. @" T
5 q. {+ X" w7 |8 c$ `1 j. }
Fig.2 5031边开关失灵出口- J4 h, S+ P+ [5 u
对5033边开关来说,两个SLJ触点跳相邻中开关;两个SLJ触点启动母差失灵;另有一个SLJ触点开入至主变保护C屏,借助RCS-974的压力释放跳闸继电器J8联跳主变三侧。$ Z( }7 S1 A9 g+ F4 x
: U4 B: ~# J6 t; }1 O& QFig.3 5033边开关失灵出口+ H, k, `4 ?2 O9 B7 K# \% |
对5032中开关来说,两个SLJ触点跳相邻5031边开关;两个SLJ触点跳相邻5033边开关;一个SLJ触点与5033的SLJ触点并联开入至主变保护C屏,实现联跳主变三侧;另有四个SLJ触点开入至FOX-41Ⅰ和Ⅱ启动远跳。0 c n; i2 M0 w0 B% J7 m+ k" s2 a
Fig.4 5032中开关失灵出口5 q6 `* T& l/ V6 Y/ V7 p
. Q# B8 o. p) F' E( b二.220kV开关失灵
2 ~& v4 @, a; T9 D1.线路开关失灵
# a' _: X ` _8 b, y线路开关的失灵保护是由线路保护、开关保护、失灵保护共同实现的,线路保护RCS-931和RCS-902的分相跳闸命令及来自操作箱的三相跳闸命令TJR和TJQ与开关辅助保护RCS-923过流判据(失灵电流定值0.9 A)串联,开入至失灵保护屏BP-2B,经失灵出口短延时0.35s跳母联/分段开关,失灵长延时0.5s跳该母线上所连接的所有开关。 @/ s: X) P! \4 ~
! e1 Q) [( I# u! H6 uFig.5 220kV线路开关失灵启动回路
`3 n+ {% S; y( ?3 }7 m2.母联/分段开关失灵) p+ w5 g* O+ |
母联/分段开关的失灵保护是由母差保护BP-2B实现的,来自操作箱的三相跳闸命令TJR开入至母差保护屏BP-2B,由母差保护经过流判据(母联失灵电流定值0.2s)实现失灵保护,满足失灵条件时经0.2s跳两条母线上所有开关。
- ^, J, G5 R* o% ?
" p) \( r- a; g8 `Fig.6 220kV母联/分段开关失灵启动回路
( C" I/ y U% Z2 _: f
; z6 [2 V% O, O2 u& i/ [+ ]! g! V Fig.7 220kV母联/分段开关TJR回路
- G. @6 C) h6 Q! Q% B注:母联/分段的923三相不一致,主变后备(跳母联)保护及失灵保护不启动失灵,不接入TJR中,而是接入BJ非电量跳闸继电器实现三跳。
4 ^7 l: ^0 @' {+ f/ W3.变中开关失灵
( g. T& O. ^' P变中开关失灵是由主变保护C屏启动,借助失灵屏跳主变三侧。RCS-974经内部逻辑判断失灵后,使SLQD1触点闭合,开入至失灵屏启动变中失灵;同时保护A屏和B屏的跳中压侧开关的命令开入至失灵屏解除复压闭锁;二者条件同时满足,使得保护元件和闭锁元件触点同时动作,接通RCS-974的J9中间继电器,从而实现联跳主变三侧。
3 F; C) M# Y* U
$ o1 Q6 T+ B( G L! f1 V 6 F$ J# P7 `- q! `* L
Fig.8 变中开关失灵启动回路 G4 ^" h! [, m
2 Q0 f! x- E6 u$ rFig.9 变中开关失灵联跳三侧 |
|