设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 3136|回复: 5

关于断路器失灵保护

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-17 21:26:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
各位大虾:4 E& s$ O( e6 f3 |
谁有断路器失灵保护的资料???
; z- K; g8 m% l0 `! n( K* x先谢了!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-17 22:25:09 | 显示全部楼层
给你建议一本书  电力系统继电保护原理与实用技术  江苏省电力公司 编  中国电力出版社  2006年第一版  ::不好意思::
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-19 17:20:13 | 显示全部楼层
随便找一本断路器失灵保护装置的说明书看看就可以了呀,比方说RCS-923A
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-4-18 00:58
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-2-19 18:45:37 | 显示全部楼层
    失灵汇总' ], }* m% Q) P9 O, D
    一.500kV开关失灵' \4 c" R) @. a5 V. f. P+ q/ v
    以第三串为例,开关的失灵保护是在开关保护RCS-921里实现的,线路保护RCS-931和RCS-902的分相跳闸命令及来自操作箱的三相跳闸命令TJR开入至RCS-921,921经内部逻辑判断――过流判据(失灵高定值0.6A,失灵低定值0.4A),满足失灵条件时经第一时限0.13s跳本开关,0.2s跳相邻开关即SLJ触点闭合。+ o8 u3 Y4 f& {: J

    . h: ]% i3 p# T/ n2 W / r8 N8 j: c8 Y) ]# c
    Fig.1 失灵启动开入
    & u+ h0 ?* ]" _- K对5031边开关来说,两个SLJ触点跳相邻中开关;两个SLJ触点启动母差失灵;另有四个SLJ触点开入至FOX-41Ⅰ和Ⅱ启动远跳。
    , Y9 G/ Q7 s. ?. L  {6 J# U : K+ O9 `& L* [7 e
    Fig.2 5031边开关失灵出口* B9 L$ f: {; I7 E; w$ H$ X0 J+ i* J
    对5033边开关来说,两个SLJ触点跳相邻中开关;两个SLJ触点启动母差失灵;另有一个SLJ触点开入至主变保护C屏,借助RCS-974的压力释放跳闸继电器J8联跳主变三侧。
    + Z$ b8 L3 x/ H4 p9 o3 T2 s
    " e) }( N" x6 `* @: ZFig.3 5033边开关失灵出口$ g; h8 P. ^0 b, q
    对5032中开关来说,两个SLJ触点跳相邻5031边开关;两个SLJ触点跳相邻5033边开关;一个SLJ触点与5033的SLJ触点并联开入至主变保护C屏,实现联跳主变三侧;另有四个SLJ触点开入至FOX-41Ⅰ和Ⅱ启动远跳。
    % ~$ P  ^# G" ~9 \% y7 c4 I  Fig.4 5032中开关失灵出口
    * [& C3 s$ _5 [4 Y' o7 b; p
    & q2 Y4 d  I6 L4 x. `3 z: j5 |二.220kV开关失灵  T% E( r$ \8 k5 U. @
    1.线路开关失灵  m8 ?' A( t; W% J8 x: E) y  r
    线路开关的失灵保护是由线路保护、开关保护、失灵保护共同实现的,线路保护RCS-931和RCS-902的分相跳闸命令及来自操作箱的三相跳闸命令TJR和TJQ与开关辅助保护RCS-923过流判据(失灵电流定值0.9 A)串联,开入至失灵保护屏BP-2B,经失灵出口短延时0.35s跳母联/分段开关,失灵长延时0.5s跳该母线上所连接的所有开关。! \- n8 D, F) X! S- |  k, k
    6 z3 n5 n0 e# ^: z+ W
    Fig.5 220kV线路开关失灵启动回路4 D  o5 o8 f+ K9 _
    2.母联/分段开关失灵1 O- M# o' h7 r. j: ?: B
    母联/分段开关的失灵保护是由母差保护BP-2B实现的,来自操作箱的三相跳闸命令TJR开入至母差保护屏BP-2B,由母差保护经过流判据(母联失灵电流定值0.2s)实现失灵保护,满足失灵条件时经0.2s跳两条母线上所有开关。
    # g7 ~; p3 {9 \' m; T1 p( k  
    ' F! k- S, @: C6 nFig.6 220kV母联/分段开关失灵启动回路! G9 Y; p  z- Y
    ; Z7 i" ]8 }, l/ i
      Fig.7 220kV母联/分段开关TJR回路
    ; h1 s, h0 I) O3 t注:母联/分段的923三相不一致,主变后备(跳母联)保护及失灵保护不启动失灵,不接入TJR中,而是接入BJ非电量跳闸继电器实现三跳。" Y, `& x0 z; b; T5 e" H
    3.变中开关失灵/ k: s; q# i, J  T* a& ]
    变中开关失灵是由主变保护C屏启动,借助失灵屏跳主变三侧。RCS-974经内部逻辑判断失灵后,使SLQD1触点闭合,开入至失灵屏启动变中失灵;同时保护A屏和B屏的跳中压侧开关的命令开入至失灵屏解除复压闭锁;二者条件同时满足,使得保护元件和闭锁元件触点同时动作,接通RCS-974的J9中间继电器,从而实现联跳主变三侧。7 g6 ~9 U+ m' D. a+ n' P9 W
    ( [! x6 ?3 m" ?& G% X

    ) G  O* }; m3 H' j* _Fig.8 变中开关失灵启动回路
    3 _2 t7 F" [' B9 _' v 8 U# K: Q4 r1 b9 ^
    Fig.9 变中开关失灵联跳三侧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-2-20 01:56:17 | 显示全部楼层
    感谢楼上详解. 阅读复习中
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-3-6 10:07:43 | 显示全部楼层
    感谢4楼详解. 阅读复习中
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-3-17 09:37

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表