TA的每日心情 | 开心 2016-4-18 00:58 |
|---|
签到天数: 4 天 连续签到: 1 天 [LV.2]偶尔看看I 累计签到:4 天 连续签到:1 天
|
发表于 2009-2-19 18:45:37
|
显示全部楼层
失灵汇总' ], }* m% Q) P9 O, D
一.500kV开关失灵' \4 c" R) @. a5 V. f. P+ q/ v
以第三串为例,开关的失灵保护是在开关保护RCS-921里实现的,线路保护RCS-931和RCS-902的分相跳闸命令及来自操作箱的三相跳闸命令TJR开入至RCS-921,921经内部逻辑判断――过流判据(失灵高定值0.6A,失灵低定值0.4A),满足失灵条件时经第一时限0.13s跳本开关,0.2s跳相邻开关即SLJ触点闭合。+ o8 u3 Y4 f& {: J
. h: ]% i3 p# T/ n2 W / r8 N8 j: c8 Y) ]# c
Fig.1 失灵启动开入
& u+ h0 ?* ]" _- K对5031边开关来说,两个SLJ触点跳相邻中开关;两个SLJ触点启动母差失灵;另有四个SLJ触点开入至FOX-41Ⅰ和Ⅱ启动远跳。
, Y9 G/ Q7 s. ?. L {6 J# U : K+ O9 `& L* [7 e
Fig.2 5031边开关失灵出口* B9 L$ f: {; I7 E; w$ H$ X0 J+ i* J
对5033边开关来说,两个SLJ触点跳相邻中开关;两个SLJ触点启动母差失灵;另有一个SLJ触点开入至主变保护C屏,借助RCS-974的压力释放跳闸继电器J8联跳主变三侧。
+ Z$ b8 L3 x/ H4 p9 o3 T2 s
" e) }( N" x6 `* @: ZFig.3 5033边开关失灵出口$ g; h8 P. ^0 b, q
对5032中开关来说,两个SLJ触点跳相邻5031边开关;两个SLJ触点跳相邻5033边开关;一个SLJ触点与5033的SLJ触点并联开入至主变保护C屏,实现联跳主变三侧;另有四个SLJ触点开入至FOX-41Ⅰ和Ⅱ启动远跳。
% ~$ P ^# G" ~9 \% y7 c4 I Fig.4 5032中开关失灵出口
* [& C3 s$ _5 [4 Y' o7 b; p
& q2 Y4 d I6 L4 x. `3 z: j5 |二.220kV开关失灵 T% E( r$ \8 k5 U. @
1.线路开关失灵 m8 ?' A( t; W% J8 x: E) y r
线路开关的失灵保护是由线路保护、开关保护、失灵保护共同实现的,线路保护RCS-931和RCS-902的分相跳闸命令及来自操作箱的三相跳闸命令TJR和TJQ与开关辅助保护RCS-923过流判据(失灵电流定值0.9 A)串联,开入至失灵保护屏BP-2B,经失灵出口短延时0.35s跳母联/分段开关,失灵长延时0.5s跳该母线上所连接的所有开关。! \- n8 D, F) X! S- | k, k
6 z3 n5 n0 e# ^: z+ W
Fig.5 220kV线路开关失灵启动回路4 D o5 o8 f+ K9 _
2.母联/分段开关失灵1 O- M# o' h7 r. j: ?: B
母联/分段开关的失灵保护是由母差保护BP-2B实现的,来自操作箱的三相跳闸命令TJR开入至母差保护屏BP-2B,由母差保护经过流判据(母联失灵电流定值0.2s)实现失灵保护,满足失灵条件时经0.2s跳两条母线上所有开关。
# g7 ~; p3 {9 \' m; T1 p( k
' F! k- S, @: C6 nFig.6 220kV母联/分段开关失灵启动回路! G9 Y; p z- Y
; Z7 i" ]8 }, l/ i
Fig.7 220kV母联/分段开关TJR回路
; h1 s, h0 I) O3 t注:母联/分段的923三相不一致,主变后备(跳母联)保护及失灵保护不启动失灵,不接入TJR中,而是接入BJ非电量跳闸继电器实现三跳。" Y, `& x0 z; b; T5 e" H
3.变中开关失灵/ k: s; q# i, J T* a& ]
变中开关失灵是由主变保护C屏启动,借助失灵屏跳主变三侧。RCS-974经内部逻辑判断失灵后,使SLQD1触点闭合,开入至失灵屏启动变中失灵;同时保护A屏和B屏的跳中压侧开关的命令开入至失灵屏解除复压闭锁;二者条件同时满足,使得保护元件和闭锁元件触点同时动作,接通RCS-974的J9中间继电器,从而实现联跳主变三侧。7 g6 ~9 U+ m' D. a+ n' P9 W
( [! x6 ?3 m" ?& G% X
) G O* }; m3 H' j* _Fig.8 变中开关失灵启动回路
3 _2 t7 F" [' B9 _' v 8 U# K: Q4 r1 b9 ^
Fig.9 变中开关失灵联跳三侧 |
|