各位大虾:
- v' S& P% e4 C4 G9 y( N4 E2 [谁有断路器失灵保护的资料???
- `6 V, a. w$ P! Z2 q( X先谢了!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-17 22:25:09 | 显示全部楼层
给你建议一本书  电力系统继电保护原理与实用技术  江苏省电力公司 编  中国电力出版社  2006年第一版  ::不好意思::
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-19 17:20:13 | 显示全部楼层
随便找一本断路器失灵保护装置的说明书看看就可以了呀,比方说RCS-923A
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-4-18 00:58
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-2-19 18:45:37 | 显示全部楼层
    失灵汇总  d4 P# O  [" P+ g2 Z& j) S
    一.500kV开关失灵+ x& f% E5 i! b/ J
    以第三串为例,开关的失灵保护是在开关保护RCS-921里实现的,线路保护RCS-931和RCS-902的分相跳闸命令及来自操作箱的三相跳闸命令TJR开入至RCS-921,921经内部逻辑判断――过流判据(失灵高定值0.6A,失灵低定值0.4A),满足失灵条件时经第一时限0.13s跳本开关,0.2s跳相邻开关即SLJ触点闭合。% b, H: F. W# z2 @. F% z4 d+ t
    ' z" c7 D7 A5 E  V/ T  e  }
    0 x% J  Z! g" q- o
    Fig.1 失灵启动开入) m) @1 u* v" \* p
    对5031边开关来说,两个SLJ触点跳相邻中开关;两个SLJ触点启动母差失灵;另有四个SLJ触点开入至FOX-41Ⅰ和Ⅱ启动远跳。
    ! p; ?5 Y' O  \, l + n1 K3 n6 `/ J' |/ y; M
    Fig.2 5031边开关失灵出口+ A1 @5 Y0 a7 I: ^& w
    对5033边开关来说,两个SLJ触点跳相邻中开关;两个SLJ触点启动母差失灵;另有一个SLJ触点开入至主变保护C屏,借助RCS-974的压力释放跳闸继电器J8联跳主变三侧。/ ~- C  X4 g/ e; m) K! p

    1 t" P" S' _7 o+ A8 GFig.3 5033边开关失灵出口
    9 O/ G5 g2 u  S, _* b" P对5032中开关来说,两个SLJ触点跳相邻5031边开关;两个SLJ触点跳相邻5033边开关;一个SLJ触点与5033的SLJ触点并联开入至主变保护C屏,实现联跳主变三侧;另有四个SLJ触点开入至FOX-41Ⅰ和Ⅱ启动远跳。6 Q5 A7 B, O% u' H& q
      Fig.4 5032中开关失灵出口8 E8 w/ m( F) K4 r" ?$ o+ P
    ( e( [. c" d1 L, ~: Q: C8 Q
    二.220kV开关失灵) s8 |, [& x+ O; U: M
    1.线路开关失灵. I& l( x  t$ h- ^  Z% I
    线路开关的失灵保护是由线路保护、开关保护、失灵保护共同实现的,线路保护RCS-931和RCS-902的分相跳闸命令及来自操作箱的三相跳闸命令TJR和TJQ与开关辅助保护RCS-923过流判据(失灵电流定值0.9 A)串联,开入至失灵保护屏BP-2B,经失灵出口短延时0.35s跳母联/分段开关,失灵长延时0.5s跳该母线上所连接的所有开关。
    3 E' \% n8 F" \. R$ U: ] ( K, J3 W4 {" `, K
    Fig.5 220kV线路开关失灵启动回路
    9 d$ z8 y; ^3 ^* q+ Z  |2.母联/分段开关失灵0 [8 |" j! F6 R$ W
    母联/分段开关的失灵保护是由母差保护BP-2B实现的,来自操作箱的三相跳闸命令TJR开入至母差保护屏BP-2B,由母差保护经过流判据(母联失灵电流定值0.2s)实现失灵保护,满足失灵条件时经0.2s跳两条母线上所有开关。' z: u- h( y+ `* [/ U
      ; S  E+ a4 F2 r2 @4 [6 b0 P
    Fig.6 220kV母联/分段开关失灵启动回路
    ' m( e$ ]7 q& Z
    - E! n2 i" Z5 e) A& g; W/ r  Fig.7 220kV母联/分段开关TJR回路, U( k. b7 R* x) s7 A6 L) F6 b
    注:母联/分段的923三相不一致,主变后备(跳母联)保护及失灵保护不启动失灵,不接入TJR中,而是接入BJ非电量跳闸继电器实现三跳。! L% W8 P' Z# Y
    3.变中开关失灵6 R& w. ]- M4 }
    变中开关失灵是由主变保护C屏启动,借助失灵屏跳主变三侧。RCS-974经内部逻辑判断失灵后,使SLQD1触点闭合,开入至失灵屏启动变中失灵;同时保护A屏和B屏的跳中压侧开关的命令开入至失灵屏解除复压闭锁;二者条件同时满足,使得保护元件和闭锁元件触点同时动作,接通RCS-974的J9中间继电器,从而实现联跳主变三侧。
    . @, _& _, X! v; j6 Y. p
    + M6 g  R1 G/ l) U8 B) J# P7 a6 A
    & t: R8 ~4 c/ S% I% |, Q  s. KFig.8 变中开关失灵启动回路
    : u- \: _6 F; i% ~4 g& S( Z
    + s; J& E% U: d+ c$ u+ ?Fig.9 变中开关失灵联跳三侧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-2-20 01:56:17 | 显示全部楼层
    感谢楼上详解. 阅读复习中
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-3-6 10:07:43 | 显示全部楼层
    感谢4楼详解. 阅读复习中
    "真诚赞赏,手留余香"