各位大虾:
$ ~2 d  b; ?) q8 \谁有断路器失灵保护的资料???4 c& I* g6 w) B' J' C
先谢了!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-17 22:25:09 | 显示全部楼层
给你建议一本书  电力系统继电保护原理与实用技术  江苏省电力公司 编  中国电力出版社  2006年第一版  ::不好意思::
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-19 17:20:13 | 显示全部楼层
随便找一本断路器失灵保护装置的说明书看看就可以了呀,比方说RCS-923A
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-4-18 00:58
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-2-19 18:45:37 | 显示全部楼层
    失灵汇总- s# [5 b7 z9 Y3 Q/ b" ~6 p$ x6 L- S7 b# l
    一.500kV开关失灵, r( a1 W3 ~; L1 l. t- [: ~$ U
    以第三串为例,开关的失灵保护是在开关保护RCS-921里实现的,线路保护RCS-931和RCS-902的分相跳闸命令及来自操作箱的三相跳闸命令TJR开入至RCS-921,921经内部逻辑判断――过流判据(失灵高定值0.6A,失灵低定值0.4A),满足失灵条件时经第一时限0.13s跳本开关,0.2s跳相邻开关即SLJ触点闭合。! T6 Z3 S: \; i0 G# D! l2 D' z
    6 h+ U( L  C, n% k" h

    9 l: a# _& [1 w& f$ u  zFig.1 失灵启动开入( W; J3 n2 {% |8 I2 U
    对5031边开关来说,两个SLJ触点跳相邻中开关;两个SLJ触点启动母差失灵;另有四个SLJ触点开入至FOX-41Ⅰ和Ⅱ启动远跳。/ j, P- K6 d9 n* F: o0 i7 l( k* D0 P' F
    . ^1 ~3 X# U7 h5 @4 p4 R" q2 a0 L
    Fig.2 5031边开关失灵出口9 V  I- J% q6 H0 F& W. L
    对5033边开关来说,两个SLJ触点跳相邻中开关;两个SLJ触点启动母差失灵;另有一个SLJ触点开入至主变保护C屏,借助RCS-974的压力释放跳闸继电器J8联跳主变三侧。2 q/ \7 v! B1 r
    0 Y; O& A+ w* [. C- T
    Fig.3 5033边开关失灵出口# u9 i6 l1 h# E
    对5032中开关来说,两个SLJ触点跳相邻5031边开关;两个SLJ触点跳相邻5033边开关;一个SLJ触点与5033的SLJ触点并联开入至主变保护C屏,实现联跳主变三侧;另有四个SLJ触点开入至FOX-41Ⅰ和Ⅱ启动远跳。
    1 j! x( [0 C' C1 [  Fig.4 5032中开关失灵出口
    * v7 F/ Z! J0 t8 i. c
    3 s# c! C2 [5 t' x! }' |二.220kV开关失灵1 ?$ z* \7 H4 U: R6 F
    1.线路开关失灵
    6 E' y: T! [. ]& N8 @线路开关的失灵保护是由线路保护、开关保护、失灵保护共同实现的,线路保护RCS-931和RCS-902的分相跳闸命令及来自操作箱的三相跳闸命令TJR和TJQ与开关辅助保护RCS-923过流判据(失灵电流定值0.9 A)串联,开入至失灵保护屏BP-2B,经失灵出口短延时0.35s跳母联/分段开关,失灵长延时0.5s跳该母线上所连接的所有开关。- G' U1 a- |* d  n8 r+ S
    # T: b- p) }2 T$ z4 A5 k
    Fig.5 220kV线路开关失灵启动回路3 V, ?; k. h5 T" r
    2.母联/分段开关失灵1 F4 K- M0 S, ]- y, G
    母联/分段开关的失灵保护是由母差保护BP-2B实现的,来自操作箱的三相跳闸命令TJR开入至母差保护屏BP-2B,由母差保护经过流判据(母联失灵电流定值0.2s)实现失灵保护,满足失灵条件时经0.2s跳两条母线上所有开关。0 t! o3 ^# i4 n  X, c
      ' J2 j' Z" B/ a+ j# z1 Q" y8 A3 X
    Fig.6 220kV母联/分段开关失灵启动回路) k8 x8 e5 T* x
    7 F6 i! p( B2 j* G8 M
      Fig.7 220kV母联/分段开关TJR回路
    0 M% p" m* s7 n5 B' W" q1 h注:母联/分段的923三相不一致,主变后备(跳母联)保护及失灵保护不启动失灵,不接入TJR中,而是接入BJ非电量跳闸继电器实现三跳。2 E* r1 r- I5 u$ Y# F
    3.变中开关失灵$ F! b* y+ }, z' {7 p
    变中开关失灵是由主变保护C屏启动,借助失灵屏跳主变三侧。RCS-974经内部逻辑判断失灵后,使SLQD1触点闭合,开入至失灵屏启动变中失灵;同时保护A屏和B屏的跳中压侧开关的命令开入至失灵屏解除复压闭锁;二者条件同时满足,使得保护元件和闭锁元件触点同时动作,接通RCS-974的J9中间继电器,从而实现联跳主变三侧。
    ' `( D5 D, J: e( X6 B' Q! y' ^; {2 Q; P+ p

    0 O( G& N- k8 V0 O; q5 h9 lFig.8 变中开关失灵启动回路) Y2 l% l- e' }6 P  D
    % l& ]8 B. H# n7 Y% N
    Fig.9 变中开关失灵联跳三侧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-2-20 01:56:17 | 显示全部楼层
    感谢楼上详解. 阅读复习中
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-3-6 10:07:43 | 显示全部楼层
    感谢4楼详解. 阅读复习中