各位大虾:
: _/ V0 I& ^- v% q6 ]谁有断路器失灵保护的资料???
  I, @7 L  P7 F( H/ h1 \先谢了!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-17 22:25:09 | 显示全部楼层
给你建议一本书  电力系统继电保护原理与实用技术  江苏省电力公司 编  中国电力出版社  2006年第一版  ::不好意思::
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-19 17:20:13 | 显示全部楼层
随便找一本断路器失灵保护装置的说明书看看就可以了呀,比方说RCS-923A
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-4-18 00:58
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-2-19 18:45:37 | 显示全部楼层
    失灵汇总
    5 u* N2 ^# _( n9 O; ?6 f一.500kV开关失灵# J/ z0 z' f9 l
    以第三串为例,开关的失灵保护是在开关保护RCS-921里实现的,线路保护RCS-931和RCS-902的分相跳闸命令及来自操作箱的三相跳闸命令TJR开入至RCS-921,921经内部逻辑判断――过流判据(失灵高定值0.6A,失灵低定值0.4A),满足失灵条件时经第一时限0.13s跳本开关,0.2s跳相邻开关即SLJ触点闭合。) D8 B4 G# v& p% F4 p
    ) _" [- I, F" s+ {. H
      j- G: C7 D, Y
    Fig.1 失灵启动开入0 C( K. y( j5 p( T# z
    对5031边开关来说,两个SLJ触点跳相邻中开关;两个SLJ触点启动母差失灵;另有四个SLJ触点开入至FOX-41Ⅰ和Ⅱ启动远跳。
    9 \, @! r" `" D) b& t
      i" _& y' Z7 `- O! EFig.2 5031边开关失灵出口
    2 [! T; z8 w1 V对5033边开关来说,两个SLJ触点跳相邻中开关;两个SLJ触点启动母差失灵;另有一个SLJ触点开入至主变保护C屏,借助RCS-974的压力释放跳闸继电器J8联跳主变三侧。# f+ {/ o# s' Q. v$ b" Z0 c5 m

    : g3 N' z1 A( Z: r( k9 t/ @" j+ WFig.3 5033边开关失灵出口9 m; M% T# w  b
    对5032中开关来说,两个SLJ触点跳相邻5031边开关;两个SLJ触点跳相邻5033边开关;一个SLJ触点与5033的SLJ触点并联开入至主变保护C屏,实现联跳主变三侧;另有四个SLJ触点开入至FOX-41Ⅰ和Ⅱ启动远跳。  k5 w1 j, h5 i; w- C* C$ w- H
      Fig.4 5032中开关失灵出口
    7 E! ~7 C* S9 s3 I  S: _) w6 Q( j' _' l) ^" g5 Y
    二.220kV开关失灵4 t% v' l( C. u3 v
    1.线路开关失灵
    & |: m/ p' u, y3 s7 T线路开关的失灵保护是由线路保护、开关保护、失灵保护共同实现的,线路保护RCS-931和RCS-902的分相跳闸命令及来自操作箱的三相跳闸命令TJR和TJQ与开关辅助保护RCS-923过流判据(失灵电流定值0.9 A)串联,开入至失灵保护屏BP-2B,经失灵出口短延时0.35s跳母联/分段开关,失灵长延时0.5s跳该母线上所连接的所有开关。
    ; x9 n; H: E' n. T ( Y8 i  O2 g- {/ Z2 ]
    Fig.5 220kV线路开关失灵启动回路
    * o+ f# C) _, P6 H2.母联/分段开关失灵
    / Z' v7 B' u9 M) R3 _% C  Q) b母联/分段开关的失灵保护是由母差保护BP-2B实现的,来自操作箱的三相跳闸命令TJR开入至母差保护屏BP-2B,由母差保护经过流判据(母联失灵电流定值0.2s)实现失灵保护,满足失灵条件时经0.2s跳两条母线上所有开关。
    # a' s0 x7 t" L% p  
    $ H; _; p! p- J  P* g  RFig.6 220kV母联/分段开关失灵启动回路
    0 w6 T4 a" F' y# g
    : N# l' Y' M5 m: h* }* J4 H0 F  Fig.7 220kV母联/分段开关TJR回路
    ' }" r; @. I$ f注:母联/分段的923三相不一致,主变后备(跳母联)保护及失灵保护不启动失灵,不接入TJR中,而是接入BJ非电量跳闸继电器实现三跳。3 C8 L2 q7 v  f, X- U
    3.变中开关失灵
    $ k& Z" u4 F1 q变中开关失灵是由主变保护C屏启动,借助失灵屏跳主变三侧。RCS-974经内部逻辑判断失灵后,使SLQD1触点闭合,开入至失灵屏启动变中失灵;同时保护A屏和B屏的跳中压侧开关的命令开入至失灵屏解除复压闭锁;二者条件同时满足,使得保护元件和闭锁元件触点同时动作,接通RCS-974的J9中间继电器,从而实现联跳主变三侧。+ e$ U2 e* e8 a6 D+ p% @
    ) T, I! `) J9 S) N

    : ^1 `* F8 v; U' G2 Y7 w5 |. }Fig.8 变中开关失灵启动回路
    % g/ m) h3 a; n: A$ L/ H1 p6 A+ |& y # D0 f: X& P* H. b
    Fig.9 变中开关失灵联跳三侧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-2-20 01:56:17 | 显示全部楼层
    感谢楼上详解. 阅读复习中
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-3-6 10:07:43 | 显示全部楼层
    感谢4楼详解. 阅读复习中
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-3-17 06:45

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表