各位大虾:$ v' h- n, u$ a1 {
谁有断路器失灵保护的资料???$ y  D! h+ a$ [' \) P
先谢了!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-17 22:25:09 | 显示全部楼层
给你建议一本书  电力系统继电保护原理与实用技术  江苏省电力公司 编  中国电力出版社  2006年第一版  ::不好意思::
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-19 17:20:13 | 显示全部楼层
随便找一本断路器失灵保护装置的说明书看看就可以了呀,比方说RCS-923A
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-4-18 00:58
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-2-19 18:45:37 | 显示全部楼层
    失灵汇总
    8 \+ N. V* i3 a6 P# K4 ?一.500kV开关失灵& \2 @  J( l* t% s8 \
    以第三串为例,开关的失灵保护是在开关保护RCS-921里实现的,线路保护RCS-931和RCS-902的分相跳闸命令及来自操作箱的三相跳闸命令TJR开入至RCS-921,921经内部逻辑判断――过流判据(失灵高定值0.6A,失灵低定值0.4A),满足失灵条件时经第一时限0.13s跳本开关,0.2s跳相邻开关即SLJ触点闭合。
    ) ?& X; G0 e7 B) M2 ~
    ' L; u7 }! d1 B+ |+ k5 ^
    ) b- y* N- n/ M! T' _& UFig.1 失灵启动开入
    8 v! K1 [' u3 y) Y. G对5031边开关来说,两个SLJ触点跳相邻中开关;两个SLJ触点启动母差失灵;另有四个SLJ触点开入至FOX-41Ⅰ和Ⅱ启动远跳。# Q% E5 [" s& u& C

    , x2 J, x( w& c  W5 C) V- gFig.2 5031边开关失灵出口
    9 @, E, O* H0 M2 }9 i( w  |9 y. u对5033边开关来说,两个SLJ触点跳相邻中开关;两个SLJ触点启动母差失灵;另有一个SLJ触点开入至主变保护C屏,借助RCS-974的压力释放跳闸继电器J8联跳主变三侧。
    ; X: M1 J0 h5 R; x; I  s
    ) ?6 Z/ z+ j+ |0 q- R7 }Fig.3 5033边开关失灵出口
    * z8 v8 S! ~! K. m* x) b对5032中开关来说,两个SLJ触点跳相邻5031边开关;两个SLJ触点跳相邻5033边开关;一个SLJ触点与5033的SLJ触点并联开入至主变保护C屏,实现联跳主变三侧;另有四个SLJ触点开入至FOX-41Ⅰ和Ⅱ启动远跳。
    " e" D% H" Y% U  x' j9 W! l( y0 K. z  Fig.4 5032中开关失灵出口
    2 I0 p2 X# X% W2 X
    # P9 H4 g6 R3 f5 \; \二.220kV开关失灵6 f7 J. I( W$ d. G/ f: I* w
    1.线路开关失灵" W! J0 ]3 T! l; u  u
    线路开关的失灵保护是由线路保护、开关保护、失灵保护共同实现的,线路保护RCS-931和RCS-902的分相跳闸命令及来自操作箱的三相跳闸命令TJR和TJQ与开关辅助保护RCS-923过流判据(失灵电流定值0.9 A)串联,开入至失灵保护屏BP-2B,经失灵出口短延时0.35s跳母联/分段开关,失灵长延时0.5s跳该母线上所连接的所有开关。0 j. Q4 A. h2 @4 ~
    9 Z) ?) F( ~0 d
    Fig.5 220kV线路开关失灵启动回路
    / w6 @6 Y0 L- B7 P2.母联/分段开关失灵
    $ }* j9 f$ c7 u$ x( j8 E6 }. \% z母联/分段开关的失灵保护是由母差保护BP-2B实现的,来自操作箱的三相跳闸命令TJR开入至母差保护屏BP-2B,由母差保护经过流判据(母联失灵电流定值0.2s)实现失灵保护,满足失灵条件时经0.2s跳两条母线上所有开关。
    4 b3 p$ _. W. P) W/ I/ K  
    ; Y" I- f" j6 k6 C) o. EFig.6 220kV母联/分段开关失灵启动回路
    $ p0 D  o2 ?  Y* j6 ^1 C, E# i" b2 ?2 e! k+ c" l/ I3 R/ p8 I1 v, D
      Fig.7 220kV母联/分段开关TJR回路
    - P% g8 {& T9 x# R注:母联/分段的923三相不一致,主变后备(跳母联)保护及失灵保护不启动失灵,不接入TJR中,而是接入BJ非电量跳闸继电器实现三跳。
    $ k  r" {3 h0 G3.变中开关失灵3 E. x3 J4 V, ]  \% k- G( u" P2 i+ a
    变中开关失灵是由主变保护C屏启动,借助失灵屏跳主变三侧。RCS-974经内部逻辑判断失灵后,使SLQD1触点闭合,开入至失灵屏启动变中失灵;同时保护A屏和B屏的跳中压侧开关的命令开入至失灵屏解除复压闭锁;二者条件同时满足,使得保护元件和闭锁元件触点同时动作,接通RCS-974的J9中间继电器,从而实现联跳主变三侧。7 t& ?# n+ [$ ^4 f5 H
    3 P: Y* ?0 G5 m
    ! q+ ]/ L' A' v0 ]2 @* _+ A
    Fig.8 变中开关失灵启动回路
    & O, h  R& J: S, k! K
    + t4 b) _5 F0 o: Q$ T( l( PFig.9 变中开关失灵联跳三侧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-2-20 01:56:17 | 显示全部楼层
    感谢楼上详解. 阅读复习中
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-3-6 10:07:43 | 显示全部楼层
    感谢4楼详解. 阅读复习中
    "真诚赞赏,手留余香"