各位大虾:# K) [( n7 C3 \. D( t( u$ J
谁有断路器失灵保护的资料???. j7 [' Y- N& y' n4 ?/ T5 }
先谢了!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-17 22:25:09 | 显示全部楼层
给你建议一本书  电力系统继电保护原理与实用技术  江苏省电力公司 编  中国电力出版社  2006年第一版  ::不好意思::
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-19 17:20:13 | 显示全部楼层
随便找一本断路器失灵保护装置的说明书看看就可以了呀,比方说RCS-923A
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-4-18 00:58
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-2-19 18:45:37 | 显示全部楼层
    失灵汇总, T* h. U' v2 k8 I* W2 {
    一.500kV开关失灵
    1 j, n* V3 ^, v6 p3 ]6 V以第三串为例,开关的失灵保护是在开关保护RCS-921里实现的,线路保护RCS-931和RCS-902的分相跳闸命令及来自操作箱的三相跳闸命令TJR开入至RCS-921,921经内部逻辑判断――过流判据(失灵高定值0.6A,失灵低定值0.4A),满足失灵条件时经第一时限0.13s跳本开关,0.2s跳相邻开关即SLJ触点闭合。+ O& t: M: ~  L

    2 X: ^0 H" k: r& k  g
    ' f1 m0 Z8 @# s( |/ FFig.1 失灵启动开入2 ]# u/ @4 x( B; M: d- T+ l, t% c
    对5031边开关来说,两个SLJ触点跳相邻中开关;两个SLJ触点启动母差失灵;另有四个SLJ触点开入至FOX-41Ⅰ和Ⅱ启动远跳。
    . s# F. C( e7 K# t- u" v" {+ H0 ~
    . C4 e, A4 l7 ]5 m2 \- iFig.2 5031边开关失灵出口% J* {0 b- J2 I2 p' W( b* R  ^2 K! i
    对5033边开关来说,两个SLJ触点跳相邻中开关;两个SLJ触点启动母差失灵;另有一个SLJ触点开入至主变保护C屏,借助RCS-974的压力释放跳闸继电器J8联跳主变三侧。
    . n2 o: k4 ^' z( s$ H+ n/ q6 O 7 [5 j4 G, f& {' p0 H# E. P+ m
    Fig.3 5033边开关失灵出口1 g0 p3 }% s9 |. O* c# f0 L
    对5032中开关来说,两个SLJ触点跳相邻5031边开关;两个SLJ触点跳相邻5033边开关;一个SLJ触点与5033的SLJ触点并联开入至主变保护C屏,实现联跳主变三侧;另有四个SLJ触点开入至FOX-41Ⅰ和Ⅱ启动远跳。3 I$ f$ n0 m3 f; v
      Fig.4 5032中开关失灵出口
    3 U* N8 G% D# n- N7 Z, G) T0 R- ~" |" l7 X3 r+ ]
    二.220kV开关失灵
    + ^4 T9 x# s. E6 D4 D5 |+ U: \1.线路开关失灵! K1 ^; T7 B$ [
    线路开关的失灵保护是由线路保护、开关保护、失灵保护共同实现的,线路保护RCS-931和RCS-902的分相跳闸命令及来自操作箱的三相跳闸命令TJR和TJQ与开关辅助保护RCS-923过流判据(失灵电流定值0.9 A)串联,开入至失灵保护屏BP-2B,经失灵出口短延时0.35s跳母联/分段开关,失灵长延时0.5s跳该母线上所连接的所有开关。2 \% F# q& g5 W% ]! f/ W: R

    3 I! o: j6 H* ]$ f  h+ kFig.5 220kV线路开关失灵启动回路
    5 Y: p$ J, L) i& o& a% J2.母联/分段开关失灵
    " [: L5 ^; F' T3 O. I母联/分段开关的失灵保护是由母差保护BP-2B实现的,来自操作箱的三相跳闸命令TJR开入至母差保护屏BP-2B,由母差保护经过流判据(母联失灵电流定值0.2s)实现失灵保护,满足失灵条件时经0.2s跳两条母线上所有开关。
    . |. G& n6 `: i: {  
    ' g  ?1 |5 y# n+ e4 {; B9 K0 F! s* nFig.6 220kV母联/分段开关失灵启动回路/ t' k4 `* R  G5 L3 R( F) C
    8 _1 o; M+ f: L0 r  ?7 F
      Fig.7 220kV母联/分段开关TJR回路
    : p- p) d; |5 G% G8 r注:母联/分段的923三相不一致,主变后备(跳母联)保护及失灵保护不启动失灵,不接入TJR中,而是接入BJ非电量跳闸继电器实现三跳。
    - k" R8 z& R7 {9 V+ Y' E" [% n3.变中开关失灵
    , X! I" D# u( r8 X% n" P% u6 }变中开关失灵是由主变保护C屏启动,借助失灵屏跳主变三侧。RCS-974经内部逻辑判断失灵后,使SLQD1触点闭合,开入至失灵屏启动变中失灵;同时保护A屏和B屏的跳中压侧开关的命令开入至失灵屏解除复压闭锁;二者条件同时满足,使得保护元件和闭锁元件触点同时动作,接通RCS-974的J9中间继电器,从而实现联跳主变三侧。# m  s) d6 w0 X6 z% |

      T8 T; V5 H9 Y1 \, W+ h8 I1 P+ J
    ' q8 |7 Q2 t4 h3 YFig.8 变中开关失灵启动回路, n2 Q8 Y& S; i. X2 g, k

    9 D7 K7 e3 n  i9 `2 E) K! @Fig.9 变中开关失灵联跳三侧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-2-20 01:56:17 | 显示全部楼层
    感谢楼上详解. 阅读复习中
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-3-6 10:07:43 | 显示全部楼层
    感谢4楼详解. 阅读复习中
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】