各位大虾:
/ u- X# W1 f/ [$ Y. \5 R' S谁有断路器失灵保护的资料???
, F9 S! T. W0 \先谢了!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-17 22:25:09 | 显示全部楼层
给你建议一本书  电力系统继电保护原理与实用技术  江苏省电力公司 编  中国电力出版社  2006年第一版  ::不好意思::
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-19 17:20:13 | 显示全部楼层
随便找一本断路器失灵保护装置的说明书看看就可以了呀,比方说RCS-923A
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-4-18 00:58
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-2-19 18:45:37 | 显示全部楼层
    失灵汇总5 S3 ^- W# ]/ n5 ^
    一.500kV开关失灵+ c- r3 h- h+ H6 v3 v" \$ a+ s
    以第三串为例,开关的失灵保护是在开关保护RCS-921里实现的,线路保护RCS-931和RCS-902的分相跳闸命令及来自操作箱的三相跳闸命令TJR开入至RCS-921,921经内部逻辑判断――过流判据(失灵高定值0.6A,失灵低定值0.4A),满足失灵条件时经第一时限0.13s跳本开关,0.2s跳相邻开关即SLJ触点闭合。
    - R: d7 W8 b/ n6 v4 V7 B: ~+ V- p. e. _
    5 z- W! z( I- ?3 R, S" @
    Fig.1 失灵启动开入
    - a1 n" [7 P, l* [, Y/ Q5 w对5031边开关来说,两个SLJ触点跳相邻中开关;两个SLJ触点启动母差失灵;另有四个SLJ触点开入至FOX-41Ⅰ和Ⅱ启动远跳。/ h. [' f# a& l% u5 j: |4 m
    ( d! \9 q' x" F5 m7 p9 A' r
    Fig.2 5031边开关失灵出口; }% `. ~/ G: @  `9 F; V9 x2 a
    对5033边开关来说,两个SLJ触点跳相邻中开关;两个SLJ触点启动母差失灵;另有一个SLJ触点开入至主变保护C屏,借助RCS-974的压力释放跳闸继电器J8联跳主变三侧。; C4 {! y8 @0 L5 j$ [
    ' m  s( X! y  H6 @# T
    Fig.3 5033边开关失灵出口  Y' e9 L% G) G! x
    对5032中开关来说,两个SLJ触点跳相邻5031边开关;两个SLJ触点跳相邻5033边开关;一个SLJ触点与5033的SLJ触点并联开入至主变保护C屏,实现联跳主变三侧;另有四个SLJ触点开入至FOX-41Ⅰ和Ⅱ启动远跳。
      C5 P/ ~+ y" _- G% F  Fig.4 5032中开关失灵出口7 U% k0 F0 y8 `" Q) u) o1 H3 {

    & D8 q" u3 r  I0 q# ?& |3 q) w" o& {二.220kV开关失灵- Y4 C- a, q/ x! |! r
    1.线路开关失灵# Q* h' ?* R; s  H
    线路开关的失灵保护是由线路保护、开关保护、失灵保护共同实现的,线路保护RCS-931和RCS-902的分相跳闸命令及来自操作箱的三相跳闸命令TJR和TJQ与开关辅助保护RCS-923过流判据(失灵电流定值0.9 A)串联,开入至失灵保护屏BP-2B,经失灵出口短延时0.35s跳母联/分段开关,失灵长延时0.5s跳该母线上所连接的所有开关。
    2 O, X& a/ w8 K7 O/ G * a( b9 J1 F9 O) m
    Fig.5 220kV线路开关失灵启动回路
    # T. o* k, j# a, B2.母联/分段开关失灵" `% E& {7 S* q
    母联/分段开关的失灵保护是由母差保护BP-2B实现的,来自操作箱的三相跳闸命令TJR开入至母差保护屏BP-2B,由母差保护经过流判据(母联失灵电流定值0.2s)实现失灵保护,满足失灵条件时经0.2s跳两条母线上所有开关。
    , r1 Y( P) `. M7 |  - r% R# i) r" ?' R6 i! J' p
    Fig.6 220kV母联/分段开关失灵启动回路) l4 d" \( R" ~* i# E: N" D
    / E/ C2 ~# t! x$ F& {; B
      Fig.7 220kV母联/分段开关TJR回路* }- a3 ?% h1 }: w4 m2 @3 Q
    注:母联/分段的923三相不一致,主变后备(跳母联)保护及失灵保护不启动失灵,不接入TJR中,而是接入BJ非电量跳闸继电器实现三跳。
    3 _% V% K$ x1 v! h6 _2 l3 Z( y6 Z3.变中开关失灵
    ; R. @6 o4 p9 v# ], f变中开关失灵是由主变保护C屏启动,借助失灵屏跳主变三侧。RCS-974经内部逻辑判断失灵后,使SLQD1触点闭合,开入至失灵屏启动变中失灵;同时保护A屏和B屏的跳中压侧开关的命令开入至失灵屏解除复压闭锁;二者条件同时满足,使得保护元件和闭锁元件触点同时动作,接通RCS-974的J9中间继电器,从而实现联跳主变三侧。& f4 c5 A& \/ Z: Q/ Q8 ^

    1 M# A+ [* C* w1 j" r$ j, x & }0 `* M; G9 q5 s- b, b
    Fig.8 变中开关失灵启动回路
    9 o8 [/ G: Y0 J: M- L: b' k 1 y& c. q  {" K. {4 U6 ^! y2 c# U$ E
    Fig.9 变中开关失灵联跳三侧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-2-20 01:56:17 | 显示全部楼层
    感谢楼上详解. 阅读复习中
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-3-6 10:07:43 | 显示全部楼层
    感谢4楼详解. 阅读复习中
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下