各位大虾:5 e2 h& d. s3 |' D1 C
谁有断路器失灵保护的资料???4 s' H% Q: m8 J, J3 n; T
先谢了!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-17 22:25:09 | 显示全部楼层
给你建议一本书  电力系统继电保护原理与实用技术  江苏省电力公司 编  中国电力出版社  2006年第一版  ::不好意思::
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-19 17:20:13 | 显示全部楼层
随便找一本断路器失灵保护装置的说明书看看就可以了呀,比方说RCS-923A
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-4-18 00:58
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-2-19 18:45:37 | 显示全部楼层
    失灵汇总! M/ T$ {( p0 \
    一.500kV开关失灵
    8 f) ]6 B# u. i2 W2 E以第三串为例,开关的失灵保护是在开关保护RCS-921里实现的,线路保护RCS-931和RCS-902的分相跳闸命令及来自操作箱的三相跳闸命令TJR开入至RCS-921,921经内部逻辑判断――过流判据(失灵高定值0.6A,失灵低定值0.4A),满足失灵条件时经第一时限0.13s跳本开关,0.2s跳相邻开关即SLJ触点闭合。
    & z9 o# w# s2 ~. r$ t0 B
    1 |* q4 M  Q4 i$ `$ q- B" Y
    ; u: B* i+ }5 _% m- q6 _Fig.1 失灵启动开入
    " Q' ^6 j" ~& g* c" l" R对5031边开关来说,两个SLJ触点跳相邻中开关;两个SLJ触点启动母差失灵;另有四个SLJ触点开入至FOX-41Ⅰ和Ⅱ启动远跳。+ p+ w, p5 P- @1 o% Y$ w& C

    9 C* `" Y! x0 [+ q6 S! M5 \Fig.2 5031边开关失灵出口9 R: @2 k) F; @! ^0 I
    对5033边开关来说,两个SLJ触点跳相邻中开关;两个SLJ触点启动母差失灵;另有一个SLJ触点开入至主变保护C屏,借助RCS-974的压力释放跳闸继电器J8联跳主变三侧。1 r! e# _5 ]6 v8 j+ _9 D

    7 g$ ]1 s& [8 n7 F7 {! d9 V& NFig.3 5033边开关失灵出口9 V/ {* E- K  K2 R
    对5032中开关来说,两个SLJ触点跳相邻5031边开关;两个SLJ触点跳相邻5033边开关;一个SLJ触点与5033的SLJ触点并联开入至主变保护C屏,实现联跳主变三侧;另有四个SLJ触点开入至FOX-41Ⅰ和Ⅱ启动远跳。
    ' J6 f1 q" w4 S' X& J% X2 \  Fig.4 5032中开关失灵出口, Z( {0 y+ b0 G; h+ k* w  z% J
    : ~; ~& A. \1 L0 M" f4 l
    二.220kV开关失灵
    ( M8 o3 p; h" }2 ^2 M! a) G1.线路开关失灵/ f- e9 `  A8 _; p' Q, \
    线路开关的失灵保护是由线路保护、开关保护、失灵保护共同实现的,线路保护RCS-931和RCS-902的分相跳闸命令及来自操作箱的三相跳闸命令TJR和TJQ与开关辅助保护RCS-923过流判据(失灵电流定值0.9 A)串联,开入至失灵保护屏BP-2B,经失灵出口短延时0.35s跳母联/分段开关,失灵长延时0.5s跳该母线上所连接的所有开关。
    : ~0 @4 @' {2 {2 n; v. S2 B- Q/ o
    # A; j% J3 `0 v" AFig.5 220kV线路开关失灵启动回路, M7 x1 R0 l" S6 H- E
    2.母联/分段开关失灵2 q5 V& }. v9 H% k
    母联/分段开关的失灵保护是由母差保护BP-2B实现的,来自操作箱的三相跳闸命令TJR开入至母差保护屏BP-2B,由母差保护经过流判据(母联失灵电流定值0.2s)实现失灵保护,满足失灵条件时经0.2s跳两条母线上所有开关。
    ! d9 q; w. A( g" u$ }+ P  " ~) \! Y+ ]' F2 q. j! K% g
    Fig.6 220kV母联/分段开关失灵启动回路: z# g& g. A+ K7 z- U3 C
    3 R2 L( O, J& z$ _0 _
      Fig.7 220kV母联/分段开关TJR回路
    ; o. \) V- P" w# Z  x注:母联/分段的923三相不一致,主变后备(跳母联)保护及失灵保护不启动失灵,不接入TJR中,而是接入BJ非电量跳闸继电器实现三跳。
    / m4 v; b% D4 h; V3.变中开关失灵& J* U- s8 S& H  i# P1 w
    变中开关失灵是由主变保护C屏启动,借助失灵屏跳主变三侧。RCS-974经内部逻辑判断失灵后,使SLQD1触点闭合,开入至失灵屏启动变中失灵;同时保护A屏和B屏的跳中压侧开关的命令开入至失灵屏解除复压闭锁;二者条件同时满足,使得保护元件和闭锁元件触点同时动作,接通RCS-974的J9中间继电器,从而实现联跳主变三侧。: k4 f4 O8 V% h0 I. C
    & y; X5 x$ z  r; ?
    # I0 n, c( L0 R5 S# n& l$ Z
    Fig.8 变中开关失灵启动回路
    2 F1 `5 X: N) J& v% ^5 I3 L' A  f' E& } 9 I0 o* S/ x3 o$ P$ b- @/ B8 Z
    Fig.9 变中开关失灵联跳三侧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-2-20 01:56:17 | 显示全部楼层
    感谢楼上详解. 阅读复习中
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-3-6 10:07:43 | 显示全部楼层
    感谢4楼详解. 阅读复习中
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-4-27 23:54

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表