关于断路器失灵保护

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-17 21:26:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
各位大虾:0 o5 ^0 g% e2 u; J
谁有断路器失灵保护的资料???
( Y: l$ {+ l7 V/ \3 z8 u! I先谢了!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-17 22:25:09 | 显示全部楼层
给你建议一本书  电力系统继电保护原理与实用技术  江苏省电力公司 编  中国电力出版社  2006年第一版  ::不好意思::
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-19 17:20:13 | 显示全部楼层
随便找一本断路器失灵保护装置的说明书看看就可以了呀,比方说RCS-923A
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-4-18 00:58
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-2-19 18:45:37 | 显示全部楼层
    失灵汇总' h* c7 N, ~* X3 r
    一.500kV开关失灵# H$ e1 Z( y2 B3 W8 R& d8 n/ |
    以第三串为例,开关的失灵保护是在开关保护RCS-921里实现的,线路保护RCS-931和RCS-902的分相跳闸命令及来自操作箱的三相跳闸命令TJR开入至RCS-921,921经内部逻辑判断――过流判据(失灵高定值0.6A,失灵低定值0.4A),满足失灵条件时经第一时限0.13s跳本开关,0.2s跳相邻开关即SLJ触点闭合。' M8 x# k. @0 |4 e  ~
    9 V  q8 ^- Y2 T2 }" }/ O; N# N% O
    - G2 l- a5 \, i2 ~5 H- O9 k0 H
    Fig.1 失灵启动开入! x0 \/ J! ~4 j; h
    对5031边开关来说,两个SLJ触点跳相邻中开关;两个SLJ触点启动母差失灵;另有四个SLJ触点开入至FOX-41Ⅰ和Ⅱ启动远跳。+ b; u( }. M7 b8 s. B: z$ i
    7 C7 w: h- a' y" E
    Fig.2 5031边开关失灵出口
    . d# X/ \( Q0 J% x+ h: S5 v对5033边开关来说,两个SLJ触点跳相邻中开关;两个SLJ触点启动母差失灵;另有一个SLJ触点开入至主变保护C屏,借助RCS-974的压力释放跳闸继电器J8联跳主变三侧。4 s- c- P! h' F) Q3 k! F

    2 q6 X2 l- d2 G# OFig.3 5033边开关失灵出口
    1 s9 R4 M: S, L. N- I对5032中开关来说,两个SLJ触点跳相邻5031边开关;两个SLJ触点跳相邻5033边开关;一个SLJ触点与5033的SLJ触点并联开入至主变保护C屏,实现联跳主变三侧;另有四个SLJ触点开入至FOX-41Ⅰ和Ⅱ启动远跳。2 ?0 t8 ~2 M, H2 @, T
      Fig.4 5032中开关失灵出口
    8 M7 h( ~) I$ U1 K# I7 o
    0 Y7 V2 ~8 D+ t0 V二.220kV开关失灵6 B0 H) B3 }# x
    1.线路开关失灵
    $ ]6 A  x9 B( {' S* _线路开关的失灵保护是由线路保护、开关保护、失灵保护共同实现的,线路保护RCS-931和RCS-902的分相跳闸命令及来自操作箱的三相跳闸命令TJR和TJQ与开关辅助保护RCS-923过流判据(失灵电流定值0.9 A)串联,开入至失灵保护屏BP-2B,经失灵出口短延时0.35s跳母联/分段开关,失灵长延时0.5s跳该母线上所连接的所有开关。
    ' |7 Y! x5 D0 E* \5 H  Y) s
    - J  r# u; Y  [0 ~Fig.5 220kV线路开关失灵启动回路% B3 l( \, Q2 k+ f+ S
    2.母联/分段开关失灵
    + _" V0 j$ f2 H$ @- z* r- @* E. o母联/分段开关的失灵保护是由母差保护BP-2B实现的,来自操作箱的三相跳闸命令TJR开入至母差保护屏BP-2B,由母差保护经过流判据(母联失灵电流定值0.2s)实现失灵保护,满足失灵条件时经0.2s跳两条母线上所有开关。
    3 a2 M( s0 o5 M- V7 k- |  - \. E, A# }) E* [
    Fig.6 220kV母联/分段开关失灵启动回路' W3 D1 Z. {7 @  b" l- Y
    ' x9 b* }% t* ]3 h+ h7 U$ K( P- n
      Fig.7 220kV母联/分段开关TJR回路& n# K' D- f. N! _' U! c. ^
    注:母联/分段的923三相不一致,主变后备(跳母联)保护及失灵保护不启动失灵,不接入TJR中,而是接入BJ非电量跳闸继电器实现三跳。
    4 H; r8 |' |% g: [; i5 n3.变中开关失灵( n$ O: N2 E- _! l3 I
    变中开关失灵是由主变保护C屏启动,借助失灵屏跳主变三侧。RCS-974经内部逻辑判断失灵后,使SLQD1触点闭合,开入至失灵屏启动变中失灵;同时保护A屏和B屏的跳中压侧开关的命令开入至失灵屏解除复压闭锁;二者条件同时满足,使得保护元件和闭锁元件触点同时动作,接通RCS-974的J9中间继电器,从而实现联跳主变三侧。
    . ]% B7 D4 F* N3 k6 ?7 q% H# w( {/ p, A% _

    . ~, \) l# p$ k4 A# C# ~% UFig.8 变中开关失灵启动回路% X7 J( [4 G; y, l) c
    " f  v$ ~7 h6 i# l4 \" H) Z
    Fig.9 变中开关失灵联跳三侧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-2-20 01:56:17 | 显示全部楼层
    感谢楼上详解. 阅读复习中
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-3-6 10:07:43 | 显示全部楼层
    感谢4楼详解. 阅读复习中
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】