[讨论] PT反充电二次侧空开短时未跳会影响一次侧电压吗?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-14 19:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
某站扩大单元接线,母线YH为3YH,机组YH为1YH。1#机运行,2#机停运。2#机试验时在未退出1YH二次侧的情况下,将母线3YH二次侧并接到2#机1YH二次侧,8秒后(定子一点接地保护延时)1#机定子一点接地保护动作解列1#机,1#机励磁调节器报“过电压”,2#机保护也报定子一点接地且零序电压采样同1#机,母线3YH和2#机1YH二次侧空气开关跳开。这种情况其实就是带电YH二次侧通过未带电YH二次侧反充电,因此3YH和2#机1YH二次侧空气开关跳开容易理解,2#机定子一点接地动作也容易理解。但诚恳请教:
" B1 z; h1 }3 S" Y6 ?/ {1、1#机定子一点接地必然是由零序电压引起,那么这种情况下,由于母线3YH和1#机1YH是同一个一次侧,若3YH二次侧电压因短路降低,瞬时会造成相应一次侧电压降低吗?8 C) m. K4 _* G3 l/ K* R
2、如果会造成一次侧电压降低,那么1#机定子一点接地保护动作可以理解,但其中一相由于电压已降低,三相电压之间的线电压应该是降低,励磁调节器又怎么会报“过电压”呢?5 y  J" n, f6 N" v9 q
4 |$ s1 _/ {4 G  [
                               
登录/注册后可看大图
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-6-11 09:02
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-2-15 10:51:47 | 显示全部楼层
    pt停电二次侧也拉开就好了,或者不并pt,就安全多了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2021-4-23 14:16
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:12 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-2-19 16:14:28 | 显示全部楼层
    我个人觉得不会造成一次侧电压降低啊,定子接地动作是因为电压取自二次侧,这样造成保护动作(保护用二次侧电压},对你们厂的情况不是很清楚啊,只是怀疑PT二次的在保护柜的N接地造成保护动作。不知道是否正确
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-21 13:14:53 | 显示全部楼层
    能不能将系统图画出来?1号机组PT取自什么地方?定子接地与母线PT有关系么?
    "真诚赞赏,手留余香"