为什么PT不能短路?CT不能开路?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-17 20:55:27 | 显示全部楼层

PT CT

电压互感器二次侧不能短路,短路将出现大电流烧毁线圈,(因其一次的电压*电流=二次的电压*电流,计算一下就清楚了)电流互感器不能开路是因为开路时会产生高电压,(公式一样)但其电流很小,短接后也不会烧毁线圈,所以在不接表时要求将二次侧短接。
200708251422316432.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-26 19:24:04 | 显示全部楼层
当你了解互感器内部的构造就清楚了。. X" Z$ T$ T, h% V
互感器跟线圈有关系。感应的问题。楼上的讲的算清楚了。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-3-14 09:46
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 2 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:2 天
    发表于 2009-3-12 19:07:09 | 显示全部楼层
    顶顶,支持之!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-3-13 21:26:44 | 显示全部楼层
    这个问题,教材都有吧?看看教材
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-3-13 21:28:47 | 显示全部楼层
    这个问题,教材都有吧?看看教材
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-5-24 21:32
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-3-14 16:42:44 | 显示全部楼层
    PT在空载时,只有励磁磁动势,铁心中产生的磁通只用来产生二次空载电压,磁动势是平衡的,其二次电流只和二次负载有关,当二次短路时就相当于负载相当大而造成PT烧毁的
    0 ?& d- b, j% W0 o2 D  9 r& y: ^0 k$ N1 {$ O: m" N/ L
    " M, V% K3 t3 |$ S
    CT的二次负载和一次电流是没有关系的,当CT二次开路时因一次磁动势和二次不平衡造成CT磁通饱和励磁电流增大发热和产生高电压烧毁
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-3-14 17:41:47 | 显示全部楼层
    PT短路的话会产生短路大电流烧坏设备,电压表什么的
    , k0 _% f. @1 _6 W2 q  r" c( iCT断路的话产生过电压,易造成绝缘击穿,损坏设备~( @$ l- c+ s$ L0 \
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-3-14 22:38:07 | 显示全部楼层
    很简单!
    7 M* m5 i2 S- K# _9 P6 @- {/ e' f2 K' wPT是并接在电网上的,所以PT一次电压由电网来决定。一次绕组匝数是二次绕组匝数的N倍,所以二次电压是一次的1/N,二次电流是一次电流的N倍,要是短路的话,PT一次阻抗很小,二次电流会非常非常大。开路的时候,二次电压变化不大,电流为0,没有问题。# ^( D4 n1 [# R
    CT是串接在电网上的,所以CT一次电流由电网来决定。二次绕组匝数是一次绕组匝数的N倍,所以二次电压是一次的N倍,二次电流是一次电流的1/N,要是开路的时候,二次电压会非常非常大。短路的话,CT一次阻抗很小,所以二次电压也很小,二次电流变化不大。) a. ]# ]4 h  X; E: k
    一句话解释就是,因为PT、CT的变比不一样,在电网中连接的方式不一样。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-3-17 13:15:06 | 显示全部楼层
    9# willence
    4 O6 p- R! U: k7 R/ K1 ~, X
    / |( L3 f. I4 V9 D
    9 h7 j: M  F5 C/ vPT要是短路的话,因为PT二次阻抗很小,二次电流会非常非常大!6 r4 j4 D' B2 d  l
    二次短路电流大小和什么有关?
    "真诚赞赏,手留余香"