设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 3362|回复: 12

PT.CT问题

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-13 09:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
为什么PT不能短路?CT不能开路?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-17 20:55:27 | 显示全部楼层

PT CT

电压互感器二次侧不能短路,短路将出现大电流烧毁线圈,(因其一次的电压*电流=二次的电压*电流,计算一下就清楚了)电流互感器不能开路是因为开路时会产生高电压,(公式一样)但其电流很小,短接后也不会烧毁线圈,所以在不接表时要求将二次侧短接。
200708251422316432.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-26 19:24:04 | 显示全部楼层
当你了解互感器内部的构造就清楚了。9 w9 [# [! X; s+ e+ d4 p  q! b& H
互感器跟线圈有关系。感应的问题。楼上的讲的算清楚了。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-3-14 09:46
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 2 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:2 天
    发表于 2009-3-12 19:07:09 | 显示全部楼层
    顶顶,支持之!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-3-13 21:26:44 | 显示全部楼层
    这个问题,教材都有吧?看看教材
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-3-13 21:28:47 | 显示全部楼层
    这个问题,教材都有吧?看看教材
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-5-24 21:32
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-3-14 16:42:44 | 显示全部楼层
    PT在空载时,只有励磁磁动势,铁心中产生的磁通只用来产生二次空载电压,磁动势是平衡的,其二次电流只和二次负载有关,当二次短路时就相当于负载相当大而造成PT烧毁的
    - B% s, T% M% V% K) \( W  ; m6 C9 Y5 [7 c' a+ ]0 e  G

    5 R+ P. N7 `' e2 jCT的二次负载和一次电流是没有关系的,当CT二次开路时因一次磁动势和二次不平衡造成CT磁通饱和励磁电流增大发热和产生高电压烧毁
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-3-14 17:41:47 | 显示全部楼层
    PT短路的话会产生短路大电流烧坏设备,电压表什么的6 |9 d" w7 d1 s! o1 f! A
    CT断路的话产生过电压,易造成绝缘击穿,损坏设备~6 c. J; H. v1 v
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-3-14 22:38:07 | 显示全部楼层
    很简单!, S+ L# k1 V1 [% D! h
    PT是并接在电网上的,所以PT一次电压由电网来决定。一次绕组匝数是二次绕组匝数的N倍,所以二次电压是一次的1/N,二次电流是一次电流的N倍,要是短路的话,PT一次阻抗很小,二次电流会非常非常大。开路的时候,二次电压变化不大,电流为0,没有问题。
    : L8 ]" o5 E  }CT是串接在电网上的,所以CT一次电流由电网来决定。二次绕组匝数是一次绕组匝数的N倍,所以二次电压是一次的N倍,二次电流是一次电流的1/N,要是开路的时候,二次电压会非常非常大。短路的话,CT一次阻抗很小,所以二次电压也很小,二次电流变化不大。  Y9 S1 y( G2 Q2 k+ m/ W
    一句话解释就是,因为PT、CT的变比不一样,在电网中连接的方式不一样。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-3-17 13:15:06 | 显示全部楼层
    9# willence
    , x' ~" L* O$ v# Q. ^0 O7 @  @* ^- h$ c: d; [

    1 J0 g3 A" z. ?% H* [PT要是短路的话,因为PT二次阻抗很小,二次电流会非常非常大!
    0 P6 K0 y6 _/ r" j1 Z二次短路电流大小和什么有关?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-4-6 11:47

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表