设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1897|回复: 4

发电机无功负荷异常波动

[复制链接]
  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-5-10 22:04
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:11 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-1-22 14:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    发电机为自并励磁,在外网电压没有什么变化,也没有启动大型设备的情况下发电机无功功率阶跃变化5Mva(变化前有功38MW,无功16Mva);事后未能分析出原因。请大家帮忙!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-1-22 19:44:03 | 显示全部楼层
    是不是低励限制部分的问题啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-5-10 22:04
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:11 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-1-23 11:44:12 | 显示全部楼层
    低励限制是怎么回事?基本原理是什么?2 f" o% ?: n- G/ q2 d
    谢谢!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-2-2 11:07:47 | 显示全部楼层
    本身机组负荷有无变化呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-3-13 07:37:41 | 显示全部楼层
    检查一下PSS,看看是否是PSS-1A的.
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】