1)        检查监控系统一次运行方式应与实际运行状态一致;
% F) E2 u* M1 Z1 t" B) U& ^! W6 F2)        检查瓷套管部分应清洁,无裂纹、破损及闪络痕迹;
# D; d7 B$ X7 m% A( m3)        检查引线接头处无过热现象;/ Z0 L. l/ v. O- y' g$ ?/ I
4)        注意辨别外壳、端子等处温升是否正常,有无过热变色,有无异常气味;7 _/ F, [; X5 D( q( f
5)        检查并记录好各气室的SF6气体压力及当时环境温度;
% H% i& N7 p3 |" t+ x' M6)        注意辨别各异常声音,如放电声、励磁声等;
& S& E0 a5 J, y/ U8 o; i7)        检查法兰、螺栓、接地导体的外部连接部分可靠、无生锈;
. P/ F  E# q3 v" E" J) }6 E8)        检查操动机构连杆部件有无脱落;( n( D1 [% G3 T% N" ~$ U
9)        现场检查断路器、闸刀位置指示正确、三相一致;
) x$ W# }$ n8 v8 {- E6 A10)        检查油压系统中贮气(油)罐、控制阀、管路系统密封是否良好,有无漏气、漏油痕迹,油压和气压是否正常。
* M, p) E% V/ g- F" N( t! u11)        检查H-GIS复合电器结构是否变形、油漆是否脱落、气体压力表有无生锈和损坏、SF6气体管路和阀门有无变形,以及导线绝缘是否完好。& L$ V$ E6 g. n/ y, Y
12)        检查汇控柜和闸刀机构箱门是否关紧,箱内有无受潮、生锈等情况。各切换开关应在正确位置,汇控柜和机构箱中加热器均应常投;2 Z2 M! m( ?* G' G0 Z, E( u
13)        检查汇控柜计内的计数器的指示状态和动作情况。& }6 Z2 i' x1 E) ^9 D
14)        检查汇控柜内一次模拟系统图与现场实际运行状态一致。