设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 7042|回复: 1

500kV H-GIS 的运行中的检查和维护

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-4-28 23:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
1)        检查监控系统一次运行方式应与实际运行状态一致;; h' z3 I! K) W
2)        检查瓷套管部分应清洁,无裂纹、破损及闪络痕迹;7 ?  I5 T  Q: e& P+ n1 y
3)        检查引线接头处无过热现象;
# N# t  n0 O+ {1 f+ j/ P- `- i4)        注意辨别外壳、端子等处温升是否正常,有无过热变色,有无异常气味;" n0 N7 N! ^" `$ X& p
5)        检查并记录好各气室的SF6气体压力及当时环境温度;
4 E1 z8 f# |. z, b2 G6)        注意辨别各异常声音,如放电声、励磁声等;
5 ]4 h# o, ]7 H* _' F7)        检查法兰、螺栓、接地导体的外部连接部分可靠、无生锈;" _: y, r' {) e! b: \5 u! `
8)        检查操动机构连杆部件有无脱落;6 r7 A* O: P$ b. E" l1 @
9)        现场检查断路器、闸刀位置指示正确、三相一致;% K* R! }) F; v# g  G* q: E; Z( A
10)        检查油压系统中贮气(油)罐、控制阀、管路系统密封是否良好,有无漏气、漏油痕迹,油压和气压是否正常。, Q7 k3 Z4 V2 I! W  a" p$ u
11)        检查H-GIS复合电器结构是否变形、油漆是否脱落、气体压力表有无生锈和损坏、SF6气体管路和阀门有无变形,以及导线绝缘是否完好。/ R* n' N% i! b  s+ p9 n0 j
12)        检查汇控柜和闸刀机构箱门是否关紧,箱内有无受潮、生锈等情况。各切换开关应在正确位置,汇控柜和机构箱中加热器均应常投;
% i0 [& Q7 h8 V13)        检查汇控柜计内的计数器的指示状态和动作情况。
3 F9 \* s, T$ ^. u. b14)        检查汇控柜内一次模拟系统图与现场实际运行状态一致。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-4-5 16:06:54 | 显示全部楼层
运行规程,基础知识
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2026-3-20 04:55

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表