    《国家电网公司电力系统安徽稳定计算规定》规定:
    2 e+ G: @' V# E6 Sa,阻尼比小于0为负阻尼,系统不能稳定运行;
    - s* ?; n  A2 C0 Pb,阻尼比介于0~0.02为弱阻尼;, M: [+ k( R' Y: L
    c,阻尼比介于0.02~0.03为较弱阻尼,在正常方式下,区域振荡模式以及与主要大电厂、大机组强相关的振荡模式的阻尼比一般应达到0.03以上;
    ; S5 n% s( j" q5 gd,阻尼比介于0.04~0.05为适宜阻尼,阻尼比大于0.05,系统动态特性较好。
    / @1 T2 [8 r7 U5 `) me,故障后,特殊运行方式下,阻尼比至少应达到0.01~0.0154 e/ Z! E7 P. X- c& j! q7 D
    6 V% N5 B& [8 a6 Q: L( E, b
    以上规定的依据是什么?根据现代控制理论,阻尼比大于0.1才认为系统动态特性较好。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-3 10:52:00 | 显示全部楼层
    工作点就是扰动前系统运行的平衡点