《国家电网公司电力系统安徽稳定计算规定》规定:
4 i. c- h* h$ o) j7 Z% Ya,阻尼比小于0为负阻尼,系统不能稳定运行;
, j/ U3 d. f: q5 o# d- ~+ e- n% D5 hb,阻尼比介于0~0.02为弱阻尼;, \! E. }5 J$ ]' ~
c,阻尼比介于0.02~0.03为较弱阻尼,在正常方式下,区域振荡模式以及与主要大电厂、大机组强相关的振荡模式的阻尼比一般应达到0.03以上;
: h3 k- X9 l4 _7 i# t: Q% _) F7 wd,阻尼比介于0.04~0.05为适宜阻尼,阻尼比大于0.05,系统动态特性较好。
4 E6 X( f- c2 F$ o2 |! e ge,故障后,特殊运行方式下,阻尼比至少应达到0.01~0.015
( v( S y4 k; r) }# B6 k: z, u9 q& r2 |1 \( \
以上规定的依据是什么?根据现代控制理论,阻尼比大于0.1才认为系统动态特性较好。 |
|