设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: protection

关于小扰动

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-11-10 12:09
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-1-27 11:59:55 | 显示全部楼层
    《国家电网公司电力系统安徽稳定计算规定》规定:
    4 i. c- h* h$ o) j7 Z% Ya,阻尼比小于0为负阻尼,系统不能稳定运行;
    , j/ U3 d. f: q5 o# d- ~+ e- n% D5 hb,阻尼比介于0~0.02为弱阻尼;, \! E. }5 J$ ]' ~
    c,阻尼比介于0.02~0.03为较弱阻尼,在正常方式下,区域振荡模式以及与主要大电厂、大机组强相关的振荡模式的阻尼比一般应达到0.03以上;
    : h3 k- X9 l4 _7 i# t: Q% _) F7 wd,阻尼比介于0.04~0.05为适宜阻尼,阻尼比大于0.05,系统动态特性较好。
    4 E6 X( f- c2 F$ o2 |! e  ge,故障后,特殊运行方式下,阻尼比至少应达到0.01~0.015
    ( v( S  y4 k; r) }# B6 k: z, u9 q& r2 |1 \( \
    以上规定的依据是什么?根据现代控制理论,阻尼比大于0.1才认为系统动态特性较好。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-3 10:52:00 | 显示全部楼层
    工作点就是扰动前系统运行的平衡点
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-3-16 18:28

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表