TA的每日心情 | 奋斗 2016-11-10 12:09 |
|---|
签到天数: 1 天 连续签到: 1 天 [LV.1]初来乍到 累计签到:1 天 连续签到:1 天
|
发表于 2009-1-27 11:59:55
|
显示全部楼层
|
《国家电网公司电力系统安徽稳定计算规定》规定:
' u* p7 D( r' v- x4 fa,阻尼比小于0为负阻尼,系统不能稳定运行;
' n5 {* w% ]* G! O0 K' S/ ~$ F2 Bb,阻尼比介于0~0.02为弱阻尼;
9 C# a5 ?1 \) U% ~* s+ rc,阻尼比介于0.02~0.03为较弱阻尼,在正常方式下,区域振荡模式以及与主要大电厂、大机组强相关的振荡模式的阻尼比一般应达到0.03以上;5 G! q0 R9 r- [: \1 R; z$ e
d,阻尼比介于0.04~0.05为适宜阻尼,阻尼比大于0.05,系统动态特性较好。1 p7 U: j8 \/ V- u( Q- _; k
e,故障后,特殊运行方式下,阻尼比至少应达到0.01~0.015
! F# X8 I: m4 b+ W1 L' D. n [+ c9 U
以上规定的依据是什么?根据现代控制理论,阻尼比大于0.1才认为系统动态特性较好。 |
|