    《国家电网公司电力系统安徽稳定计算规定》规定:
    , |# V" U( q' K% z8 Q2 va,阻尼比小于0为负阻尼,系统不能稳定运行;
    6 X- [0 m1 u  a  o& K) r& hb,阻尼比介于0~0.02为弱阻尼;% a9 s# r% T) y# F* e
    c,阻尼比介于0.02~0.03为较弱阻尼,在正常方式下,区域振荡模式以及与主要大电厂、大机组强相关的振荡模式的阻尼比一般应达到0.03以上;
    2 G. B$ Y1 p1 q7 _2 x! bd,阻尼比介于0.04~0.05为适宜阻尼,阻尼比大于0.05,系统动态特性较好。
    ; \5 Q- v; j! \0 He,故障后,特殊运行方式下,阻尼比至少应达到0.01~0.015" Z7 T) a: r6 r9 _0 K+ f

    : T4 O: q6 X. u- a% ^以上规定的依据是什么?根据现代控制理论,阻尼比大于0.1才认为系统动态特性较好。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-3 10:52:00 | 显示全部楼层
    工作点就是扰动前系统运行的平衡点