设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 4086|回复: 12

有问题的贝瑞隆线路模型,请大家帮忙解决,谢谢

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-1-16 10:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
“TLine1.out' does not exist.”,贝瑞隆线路模型,郁闷死我了,这是什么意思啊
4 g0 s* f4 V1 ~! P9 a贝瑞隆的线路参数模型,线路参数设置中需要几个模块的参数啊?) c, a/ ^4 c$ N' o
我用了3个,一个是Line Model General Date,一个是Bergeron model option,还有一个Manual entry of Y,Z,还缺少其他参数吗?为什么模型编译能通过,但是线路没有参与模型的计算呢?
4 D  Q6 ]# o* [9 W. e' b+ o6 }* w/ @
模型见附件,有不想下的,请给我留邮箱,我给您发,谢谢

500kV-sh.emt.rar

283.67 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-1-16 13:41:02 | 显示全部楼层
找到问题了,不好意思,单位输错了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2021-4-13 10:10
  • 签到天数: 97 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:97 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-1-16 14:57:40 | 显示全部楼层
    奇怪 你这个case在我这里运行正常啊。。
    0 n: M3 P8 C7 l' T8 }' J; S" q你说的没有算表现在哪里啊。。有计算错误提示么
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-12-23 00:05
  • 签到天数: 19 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-1-17 11:11:26 | 显示全部楼层
    估计楼主的意思是加入模型后,对线路计算结果没有影响
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-1-19 09:32:49 | 显示全部楼层
    是的,呵呵,不好意思,线路的单位参数是m,我是按km输入了,所以仿真的结果像线路是断开的一样,谢谢版主
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-22 23:13:35 | 显示全部楼层
    最近我也刚接触bergeron模型
    8 H3 R0 W' B$ C) x8 I5 T楼主的例子我下载了
    - Q! G% ~. y+ V6 a# r: S5 x: k$ w. {) x
    我想问的是对三相输电线路 其分布参数有自感、互感等* h- N0 |$ J: Z3 @3 |! V
    这些数据怎么手动输入到Tline模型里?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-23 13:09:21 | 显示全部楼层
    最近我也刚接触bergeron模型
    " s, Y# l' |8 x& M- W8 t5 y楼主的例子我下载了: y) k- {. y- g

    " C$ ^3 F$ o7 U/ M- j' `! ?我想问的是对三相输电线路 其分布参数有自感、互感等5 S$ T+ ]1 z* P
    这些数据怎么手动输入到Tline模型里?
    . a' F. h, e4 Q: ^  `+ L, m加菲猫 发表于 2009-7-22 23:13
    * b, b4 {: Q! _/ N. `
    7 I% X' @5 b/ {, O
    同问
    4 x5 R8 _* s  j' i8 S5 \. Q7 i
    6 t% q5 f7 N/ |8 {另外还想请教同杆并架的线路如何设置其中一回停运呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-25 11:11:49 | 显示全部楼层
    7# delshaet
    " N3 l0 @8 R5 @, V6 K  一回线双端断路器跳开就行!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-25 11:37:16 | 显示全部楼层
    不好意思,不会哦,来学习学习
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-25 19:23:49 | 显示全部楼层
    7# delshaet * K" v) A  n8 _; u4 J. U9 g0 T
      一回线双端断路器跳开就行!9 g, T9 h# R) A- A5 E$ S
    skyboy1121 发表于 2009-7-25 11:11

    : o" b/ i+ z) e- z: D3 C8 E8 x& D4 D0 l* D4 |# x: N
    谢谢回答,但是线路回数是集成在Begeron的SubPage里面的,断路器应该加在哪里呢?如果加在Begeron的Tline外面,就所有回路都断了。请问怎样设置其中一回呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-10-9 11:57

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表