[讨论] 有问题的贝瑞隆线路模型,请大家帮忙解决,谢谢

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-1-16 10:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
“TLine1.out' does not exist.”,贝瑞隆线路模型,郁闷死我了,这是什么意思啊
3 M/ ]- j1 C: j  l0 n" I- q$ O1 ]贝瑞隆的线路参数模型,线路参数设置中需要几个模块的参数啊?
- ?* ^" ]* n0 \+ K5 q+ A我用了3个,一个是Line Model General Date,一个是Bergeron model option,还有一个Manual entry of Y,Z,还缺少其他参数吗?为什么模型编译能通过,但是线路没有参与模型的计算呢?2 `4 h* ]* J2 w4 R: J0 G& G
+ p) ]( k& `' X. b% c9 r
模型见附件,有不想下的,请给我留邮箱,我给您发,谢谢

500kV-sh.emt.rar

283.67 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-1-16 13:41:02 | 显示全部楼层
找到问题了,不好意思,单位输错了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2021-4-13 10:10
  • 签到天数: 97 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:97 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-1-16 14:57:40 | 显示全部楼层
    奇怪 你这个case在我这里运行正常啊。。) `3 L9 h3 m( m
    你说的没有算表现在哪里啊。。有计算错误提示么
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-12-23 00:05
  • 签到天数: 19 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-1-17 11:11:26 | 显示全部楼层
    估计楼主的意思是加入模型后,对线路计算结果没有影响
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-1-19 09:32:49 | 显示全部楼层
    是的,呵呵,不好意思,线路的单位参数是m,我是按km输入了,所以仿真的结果像线路是断开的一样,谢谢版主
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-22 23:13:35 | 显示全部楼层
    最近我也刚接触bergeron模型8 B6 u$ C$ j5 i
    楼主的例子我下载了. K' T' f8 \7 c2 W
    + m+ v; @2 I0 d( q5 p3 M
    我想问的是对三相输电线路 其分布参数有自感、互感等
    ' Z# ?( |. }8 _) i) L这些数据怎么手动输入到Tline模型里?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-23 13:09:21 | 显示全部楼层
    最近我也刚接触bergeron模型
    3 I8 t  O6 k* t# X楼主的例子我下载了
    8 C$ p, g8 l$ Y( Y
    $ e; n* @+ ]# [# a. G我想问的是对三相输电线路 其分布参数有自感、互感等/ K& ~" C, H5 u" n
    这些数据怎么手动输入到Tline模型里?
    4 U: p' j" X0 f, ^7 q1 T* k加菲猫 发表于 2009-7-22 23:13
    3 y) G+ a& }' C, K

    ' [0 s* Y! ~0 ^' l6 B0 G同问
    1 \. y3 F( P7 K9 ~3 V
    2 N  j* B1 b/ |% D& a. C8 p另外还想请教同杆并架的线路如何设置其中一回停运呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-25 11:11:49 | 显示全部楼层
    7# delshaet
    # l" O* @4 _; E7 b5 D* O% S% P  一回线双端断路器跳开就行!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-25 11:37:16 | 显示全部楼层
    不好意思,不会哦,来学习学习
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-25 19:23:49 | 显示全部楼层
    7# delshaet
    9 a2 W2 c: M9 Y, [: L  一回线双端断路器跳开就行!# |* c; {6 X; z3 e* p) y
    skyboy1121 发表于 2009-7-25 11:11
    3 a8 O+ T/ R- n! {' L

    + n  W! p% P; T. q谢谢回答,但是线路回数是集成在Begeron的SubPage里面的,断路器应该加在哪里呢?如果加在Begeron的Tline外面,就所有回路都断了。请问怎样设置其中一回呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入