“TLine1.out' does not exist.”,贝瑞隆线路模型,郁闷死我了,这是什么意思啊
' }8 I/ b( @: J+ M; }贝瑞隆的线路参数模型,线路参数设置中需要几个模块的参数啊?
' m* F  }- P6 p& Z( L4 G我用了3个,一个是Line Model General Date,一个是Bergeron model option,还有一个Manual entry of Y,Z,还缺少其他参数吗?为什么模型编译能通过,但是线路没有参与模型的计算呢?
/ T6 X2 o' b5 ]8 ^/ f; A
+ o5 i& y- l: P9 n8 i模型见附件,有不想下的,请给我留邮箱,我给您发,谢谢

500kV-sh.emt.rar

283.67 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-1-16 13:41:02 | 显示全部楼层
找到问题了,不好意思,单位输错了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2021-4-13 10:10
  • 签到天数: 97 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:97 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-1-16 14:57:40 | 显示全部楼层
    奇怪 你这个case在我这里运行正常啊。。
    0 Y# j' V; _, W2 b3 n9 S你说的没有算表现在哪里啊。。有计算错误提示么
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-12-23 00:05
  • 签到天数: 19 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-1-17 11:11:26 | 显示全部楼层
    估计楼主的意思是加入模型后,对线路计算结果没有影响
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-1-19 09:32:49 | 显示全部楼层
    是的,呵呵,不好意思,线路的单位参数是m,我是按km输入了,所以仿真的结果像线路是断开的一样,谢谢版主
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-22 23:13:35 | 显示全部楼层
    最近我也刚接触bergeron模型
    2 y8 m$ ?( \% A" m& ^, z( ?, C& o. \: v楼主的例子我下载了
    ! f2 h$ O9 B/ x+ ^' H. H% `9 n# r7 E* Y( A' L
    我想问的是对三相输电线路 其分布参数有自感、互感等
    + _) {- h- ~4 X: j8 @& J这些数据怎么手动输入到Tline模型里?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-23 13:09:21 | 显示全部楼层
    最近我也刚接触bergeron模型: {% F) `& [5 a. s2 P
    楼主的例子我下载了
    4 ]3 V; }6 D7 ?" M; p% N' q
    ; E& J& e' z/ C我想问的是对三相输电线路 其分布参数有自感、互感等8 g. d( ]9 ]+ Y. a  [: D9 G. C
    这些数据怎么手动输入到Tline模型里?7 _$ m2 Y. J( z" z1 @7 p
    加菲猫 发表于 2009-7-22 23:13

    1 o$ W3 t: }8 x- {2 k! y: u/ E* E% g. E& \3 j! G
    同问
    5 c, o/ z1 ]( V% ^
    % H3 I0 s4 u, O5 g# f! e另外还想请教同杆并架的线路如何设置其中一回停运呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-25 11:11:49 | 显示全部楼层
    7# delshaet
      b: V5 _# y* o  一回线双端断路器跳开就行!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-25 11:37:16 | 显示全部楼层
    不好意思,不会哦,来学习学习
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-25 19:23:49 | 显示全部楼层
    7# delshaet
    $ z) h; ?3 y) r2 _, B& Q% x( p  一回线双端断路器跳开就行!3 P: a7 c8 z! ?2 T0 ~6 i
    skyboy1121 发表于 2009-7-25 11:11

    6 g; `' ~' n" i' X  d0 |9 t: E5 K' ?9 F: H
    谢谢回答,但是线路回数是集成在Begeron的SubPage里面的,断路器应该加在哪里呢?如果加在Begeron的Tline外面,就所有回路都断了。请问怎样设置其中一回呢?