“TLine1.out' does not exist.”,贝瑞隆线路模型,郁闷死我了,这是什么意思啊. R" {$ y. F4 ?( c9 L5 |5 k( @; d( @
贝瑞隆的线路参数模型,线路参数设置中需要几个模块的参数啊?
2 ~! H& R3 a; K& s2 ~1 y  X  d我用了3个,一个是Line Model General Date,一个是Bergeron model option,还有一个Manual entry of Y,Z,还缺少其他参数吗?为什么模型编译能通过,但是线路没有参与模型的计算呢?
# B( E; ~: [9 r9 G* y% Q  L0 t0 v
2 Y  u) a6 C0 T* P模型见附件,有不想下的,请给我留邮箱,我给您发,谢谢

500kV-sh.emt.rar

283.67 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-1-16 13:41:02 | 显示全部楼层
找到问题了,不好意思,单位输错了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2021-4-13 10:10
  • 签到天数: 97 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:97 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-1-16 14:57:40 | 显示全部楼层
    奇怪 你这个case在我这里运行正常啊。。$ t& V) \' p( q5 ?) b
    你说的没有算表现在哪里啊。。有计算错误提示么
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-12-23 00:05
  • 签到天数: 19 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-1-17 11:11:26 | 显示全部楼层
    估计楼主的意思是加入模型后,对线路计算结果没有影响
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-1-19 09:32:49 | 显示全部楼层
    是的,呵呵,不好意思,线路的单位参数是m,我是按km输入了,所以仿真的结果像线路是断开的一样,谢谢版主
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-22 23:13:35 | 显示全部楼层
    最近我也刚接触bergeron模型, R# n. T1 G9 R2 }; w) h% l4 J
    楼主的例子我下载了) v3 U: ^! L4 c2 m3 }
    2 }# A9 I" u1 U. F% h
    我想问的是对三相输电线路 其分布参数有自感、互感等
    - Y& ]( n8 c& f* [! J4 ^; A) T这些数据怎么手动输入到Tline模型里?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-23 13:09:21 | 显示全部楼层
    最近我也刚接触bergeron模型
    4 }1 ?! a2 _/ W7 m0 d楼主的例子我下载了* H# t  _% a! y' T

    8 {+ b4 m* m0 y, C" J: c我想问的是对三相输电线路 其分布参数有自感、互感等( J! Y7 E/ E0 x* D! a" l+ }% Q
    这些数据怎么手动输入到Tline模型里?
    9 f! ?5 ~# o0 |* [# V* f+ l, q加菲猫 发表于 2009-7-22 23:13
    1 _& F; D7 T/ O+ S$ C& |
    8 }- |/ S. o' g, o% L9 R
    同问1 G8 C% N" N" w$ m5 h/ }
    7 d: w: O; g% s3 Z; @; @2 d
    另外还想请教同杆并架的线路如何设置其中一回停运呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-25 11:11:49 | 显示全部楼层
    7# delshaet
    # o+ m% \) n. m. [. ?+ R2 K  一回线双端断路器跳开就行!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-25 11:37:16 | 显示全部楼层
    不好意思,不会哦,来学习学习
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-25 19:23:49 | 显示全部楼层
    7# delshaet   k0 F, G) H; P; R' i% v
      一回线双端断路器跳开就行!  S. _- H7 t+ J( J7 X% t
    skyboy1121 发表于 2009-7-25 11:11
    + P, p" x3 ?- }
    . e+ V! l! Q& f' c1 G
    谢谢回答,但是线路回数是集成在Begeron的SubPage里面的,断路器应该加在哪里呢?如果加在Begeron的Tline外面,就所有回路都断了。请问怎样设置其中一回呢?
    "真诚赞赏,手留余香"