    大家见到的励磁涌流怎么将闭锁接触?靠延时还是下降到整定值之下。比如说二次谐波闭锁保护5s,5S后即使励磁涌流还很大也接除对差动的闭锁,还是等谐波下降到15%以下解除闭锁啊?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-1-15 09:31:02 | 显示全部楼层
    5S后还有励磁涌流吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-1-15 10:53:41 | 显示全部楼层
    励磁涌流怎么将闭锁解除靠下降到整定值之下就解除了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-1-16 10:22:17 | 显示全部楼层
    5s后应该没有励磁涌流了吧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-1-16 13:23:44 | 显示全部楼层
    是靠谐波分量降低到保护整定值以下才解除闭锁的.

    评分

    参与人数 1威望 +4 收起 理由
    norika + 4 恩,有好几种方法啦

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-1-19 15:21:57 | 显示全部楼层

    回复 1楼 rbrrbr115 的帖子

    我觉得没有必要刻意的解除闭锁,) W2 I& f5 O( p7 X
    1、对于二次谐波原理的,非周期分量会衰减的,等励磁涌流衰减后,差流也会小于定值的
    , I" ?$ d) f+ Q; V2、其他原理的也一样,差流大小是判别的门槛的,没必要用时间来卡闭锁的
    0 H# n9 x  |" A/ ]# h) z7 T, K6 g/ L7 r1 E
    变压器不一样,励磁涌流衰减的时间也不一样的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-4-5 10:03
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-1-20 16:16:41 | 显示全部楼层
    电磁涌流和短路电流那个衰减的快?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-4-5 10:03
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-1-20 16:32:08 | 显示全部楼层
    回帖是美德义务  原创是创造进取 转贴是共享 灌水是破坏
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-5-3 13:24
  • 签到天数: 29 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:29 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-1-22 10:33:06 | 显示全部楼层
    变压器励磁涌流衰减时间是可以以分钟计的,时间长的可以延续几十分钟。解除对差动保护的闭锁是靠二次谐波分量是否低于门槛值来判定的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-2-7 09:48:39 | 显示全部楼层
    二次谐波闭锁差动保护用的是谐波下降到15%以下解除闭锁啊?; G) o+ d2 z* `
    利用励磁涌流的特性, 在变压器充电瞬间励磁涌流很大但同时二次谐波也很大(如大于15%)这一特点来防止差动保护误动
    "真诚赞赏,手留余香"