TA的每日心情 | 开心 2019-5-16 16:27 |
|---|
签到天数: 10 天 连续签到: 1 天 [LV.3]偶尔看看II 累计签到:10 天 连续签到:1 天
|
发表于 2009-1-14 17:28:30
|
显示全部楼层
个人见解,欢迎指正:
+ [6 `% H$ w5 F/ L像电容器补充一样6 y6 [0 z5 J1 h$ D E
一般并联在变电站低压侧吧
2 Y' _+ n# |+ C6 T! `' y1 Y然后容量是根据无功平衡计算确定的- d: `0 V/ }; E# n7 z& F
需要补多少容性、感性无功 就需要多少容量的电容器、电抗器
, o4 V& U7 n: F4 [一般在系统低谷负荷的时候,系统负荷小,一般把变电站的电容器都不投的的情况下,如果变电站功率因数还高于0.95(一般),那么就需要考虑进行感性无功补偿,即投并列电抗器,将功率因数降下来。" F/ c% ~3 D+ t/ F% R
因为低谷负荷的时候,系统本身发出的无功较多,尤其是该站35kV侧为小水电群,小水电由于本身的特点需要发电,然后发出一定的无功,但是负荷需要的无功较小,所以造成无功过多,容易向系统反倒送无功,系统无功过剩,造成电压偏高等一系列问题,所以就地装设并列电抗器,吸收过剩的无功。
: p/ Y4 x, b/ \一般确定变电站的无功补充容量的时候,进行无功平衡计算,根据该站的特点,计算高峰负荷及低谷负荷的时候,该站无功需求情况,进行确定到底需要配置多少容量的电容器、电抗器。一般的站并不需要装设并列电抗器的。在电缆出线比较多,小水电多等情况下,经过计算才判断是否需要装。 |
评分
-
查看全部评分
|