个人见解,欢迎指正:
* Q1 E/ ^: y& F$ Q& c1 [像电容器补充一样0 t% k: J9 Y. @2 }% [
一般并联在变电站低压侧吧
9 a+ S, f M Z然后容量是根据无功平衡计算确定的2 p) Q D7 q! D2 f
需要补多少容性、感性无功 就需要多少容量的电容器、电抗器. G" u, s6 s, X9 i2 p7 O
一般在系统低谷负荷的时候,系统负荷小,一般把变电站的电容器都不投的的情况下,如果变电站功率因数还高于0.95(一般),那么就需要考虑进行感性无功补偿,即投并列电抗器,将功率因数降下来。0 h7 o8 x9 F# T3 Q: g4 M& z6 o9 m9 L
因为低谷负荷的时候,系统本身发出的无功较多,尤其是该站35kV侧为小水电群,小水电由于本身的特点需要发电,然后发出一定的无功,但是负荷需要的无功较小,所以造成无功过多,容易向系统反倒送无功,系统无功过剩,造成电压偏高等一系列问题,所以就地装设并列电抗器,吸收过剩的无功。; Z9 s! ]' Z h* C' t1 F1 d1 p
一般确定变电站的无功补充容量的时候,进行无功平衡计算,根据该站的特点,计算高峰负荷及低谷负荷的时候,该站无功需求情况,进行确定到底需要配置多少容量的电容器、电抗器。一般的站并不需要装设并列电抗器的。在电缆出线比较多,小水电多等情况下,经过计算才判断是否需要装。 |