TA的每日心情 | 擦汗 2021-6-12 11:27 |
|---|
签到天数: 1244 天 连续签到: 3 天 [LV.10]以坛为家III 累计签到:2363 天 连续签到:2 天
|
文档文案
| 文档文件名称: |
金属氧化物避雷器在农网配电变压器上的正确使用 |
| 内容简介: |
金属氧化物避雷器在农网配电变压器上的正确使用 |
| 所属专业方向: |
金属氧化物避雷器 |
| 文件类型: |
金属氧化物避雷器在农网配电变压器上的正确使用 |
| 来源: |
|
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
1. 应安装在靠近配电变压器侧: o/ g, g7 I f2 _ s9 x
1 r4 K0 z$ D8 Z3 H) E) ]# p p; H1 J
金属氧化物避雷器(MOA)在正常工作时与配变并联,上端接线路,下端接地。当线路出现过电压时,此时的配变将承受过电压通过避雷器、引线和接地装置时产生的三部分压降,称作残压。在这三部分过电压中,避雷器上的残压与其自身性能有关,其残压值是一定的。接地装置上的残压可以通过使接地引下线接至配变外壳,然后再和接地装置相连的方式加以消除。对与如何减小引线上的残压就成为保护配变的关键所在。引线的阻抗与通过的电流频率有关,频率越高,导线的电感越强,阻抗越大。从U=IR可知,要减小引线上的残压,就得缩小引线阻抗,而减小引线阻抗的可行方法是缩短MOA距配变的距离,以减小引线阻抗,降低引线压降,所以避雷器应安装在距离配电变压器近点更合适。+ S+ w/ s( ^1 b; G8 T8 K6 f
' i% C9 C0 f" T7 E' o# J
2.配变低压侧也应安装' d2 D: V$ P- m4 T- X4 J' Z
: A0 { j6 e( b$ L) A
如果配变低压侧没有安装MOA,当高压侧避雷器向大地泄放雷电流时,在接地装置上就产生压降,该压降通过配变外壳同时作用在低压侧绕组的中性点处。因此低压侧绕组中流过的雷电流将使高压侧绕组按变比感应出很高的电势(可达1000kV),该电势将与高压侧绕组的雷电压叠加,造成高压侧绕组中性点电位升高,击穿中性点附近的绝缘。如果低压侧安装了MOA,当高压侧MOA放电使接地装置的电位升高到一定值时,低压侧MOA开始放电,使低压侧绕组出线端与其中性点及外壳的电位差减小,这样就能消除或减小“反变换”电势的影响。
, T/ d, C! Y' g- }$ G
$ w9 ], ]2 b" w3.MOA接地线应接至配变外壳, l' M( t9 X, U. e) M6 ?+ n1 E
' t6 M3 A5 u+ l* A0 v! UMOA的接地线应直接与配电变压器外壳连接,然后外壳再与大地连接。那种将避雷器的接地线直接与大地连接,然后再从接地桩子上另引一根接地线至变压器外壳的作法是错误的。另外,避雷器的接地线要尽可能缩短,以降低残压。
. r$ r, o5 W& Y9 x7 R. z* ]) v: S; q2 d$ R( u5 ]$ | Z8 ]! l
4.严格按照规程要求定期检修试验+ ]7 J4 x. Q5 u: `9 t( ~) d2 U
2 Q% O5 i- {/ o5 d8 B
定期对MOA进行绝缘电阻测量和泄露电流测试,一旦发现MOA绝缘电阻明显降低或被击穿,应立即更换以保证配变安全健康运行。 |
|