 楼主| 发表于 2009-1-20 11:25:33 | 显示全部楼层
这个没碰到过。经常出现刀闸拉不开,合不上的情况这个比较严重了吧?假漏气报警倒是有的。但不是GIS问题
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-1-28 16:48:58 | 显示全部楼层
我国做GIS的不多 好像只有沈高  西高  平高1 W. j  f5 K4 g9 p" C
技术都还算稳定) m, c! N) ]- V1 f- g
各有特点 这几个厂的我都见过
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-1-30 23:42:43 | 显示全部楼层
9 j( K- m' f1 h

6 ]# T& u' j  N* ?, d3 K* m" P5 T+ @+ }/ {8 S5 C. F$ Q  f
不会吧。。是不是搞笑呀。。呵呵
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-1-30 23:47:12 | 显示全部楼层
原帖由 小电驴 于 2009-1-20 11:25 发表
" I. D+ d' ~: S这个没碰到过。经常出现刀闸拉不开,合不上的情况这个比较严重了吧?假漏气报警倒是有的。但不是GIS问题

  Z& P* e# J% H& P
  C* a0 L, b! a' k4 K& S* P' m 不会吧。。现在即使是国产的质量也不至于这么差呀。。呵呵
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-1-30 23:48:17 | 显示全部楼层
原帖由 tianle365 于 2009-1-28 16:48 发表
$ m) m; D# g. ?$ D: ?我国做GIS的不多 好像只有沈高  西高  平高
. T% K" ~$ Z" O. n+ a& w技术都还算稳定3 I* F% w3 a" e# E2 p3 V' P! u
各有特点 这几个厂的我都见过

+ N  ?3 s- H: m4 F& p+ {) R. b! z; g3 P' D8 l
现在多了,国内有近二十家了。。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-16 23:50:48 | 显示全部楼层
我们单位用的就是西开的220系统GIS,不错!我在西安开关厂监造设备,很有感受!工人很负责!设备运行4年,没有发生故障!只是,变压器到隔离刀闸最大的一个气室漏气!变压器上方!最好,是在室外的软连结处,都用自封头,便于检查和检修!漏气属于正常,而且都是软连结处!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-28 01:02:34 | 显示全部楼层
GIS设备 比敞开式设备方便安装,也更容易维护,因为他本身维护量很少,但是GIS安装的工艺要求很高,故障监测 比较困难,最麻烦的是检修,如果有事故就是大事故
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-1 12:32:08 | 显示全部楼层
比如检漏,按规程可用包扎法,或灵敏度不低于1ppm的检漏仪检测。
" S) o7 v3 ]5 H
) u8 ~/ J: D7 `- W9 z0 \而事实上对于室内GIS,如果有漏气,一进屋就报警了。
. n. g  a4 u& H% _/ D9 T/ ]6 ~; ?+ i1 |; r
这两年有成像仪出现了,好东东。# ?6 j2 t; H3 [3 ]
  r3 q: _5 ?: f+ x. `# ~8 L
听说有红外法,和激光法。各有代表,不过没用过,用过的说说效果。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-29 00:26:33 | 显示全部楼层
我们单位曾经处理过一起gis故障,换一个母线导电杆,用的20天的时间,大家看,维护方便么
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-4-14 20:30:26 | 显示全部楼层
我们使用的西开的产品,质量很差,经常出现问题,维修太难了,厂家的配合也不好,预防性试验也很难做,有的根本没有办法去做预防性试验,西开的产品问题最多,尤其是交流耐压试验没有一次通过的!!!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】