这个没碰到过。经常出现刀闸拉不开,合不上的情况这个比较严重了吧?假漏气报警倒是有的。但不是GIS问题
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-1-28 16:48:58 | 显示全部楼层
我国做GIS的不多 好像只有沈高  西高  平高; U. Z; A! w4 ]
技术都还算稳定- e) J: V- R8 a8 C! |, f4 g/ i( B
各有特点 这几个厂的我都见过
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-1-30 23:42:43 | 显示全部楼层

1 O5 W! o, C" l5 R* ]3 X* i8 s6 V$ I+ n; D2 Z- d* _4 v

( t' r2 N" v6 `0 u( i) @4 T不会吧。。是不是搞笑呀。。呵呵
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-1-30 23:47:12 | 显示全部楼层
原帖由 小电驴 于 2009-1-20 11:25 发表 1 E7 b- {1 I: |7 F& t! a
这个没碰到过。经常出现刀闸拉不开,合不上的情况这个比较严重了吧?假漏气报警倒是有的。但不是GIS问题

- q" E7 {" O0 O6 X
9 y! h) z/ z9 F  } 不会吧。。现在即使是国产的质量也不至于这么差呀。。呵呵
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-1-30 23:48:17 | 显示全部楼层
原帖由 tianle365 于 2009-1-28 16:48 发表   n/ \; [2 L: }$ c
我国做GIS的不多 好像只有沈高  西高  平高" {* W$ n+ t5 _5 X
技术都还算稳定
: W2 E0 U" k% v+ W' t各有特点 这几个厂的我都见过
( ~  O! g8 Q! o; F

9 v0 I  N5 Z5 X7 ~' o8 F- g现在多了,国内有近二十家了。。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-16 23:50:48 | 显示全部楼层
我们单位用的就是西开的220系统GIS,不错!我在西安开关厂监造设备,很有感受!工人很负责!设备运行4年,没有发生故障!只是,变压器到隔离刀闸最大的一个气室漏气!变压器上方!最好,是在室外的软连结处,都用自封头,便于检查和检修!漏气属于正常,而且都是软连结处!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-28 01:02:34 | 显示全部楼层
GIS设备 比敞开式设备方便安装,也更容易维护,因为他本身维护量很少,但是GIS安装的工艺要求很高,故障监测 比较困难,最麻烦的是检修,如果有事故就是大事故
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-1 12:32:08 | 显示全部楼层
比如检漏,按规程可用包扎法,或灵敏度不低于1ppm的检漏仪检测。' Q" }4 l* d- T( v
) V8 E4 f: S3 a4 v8 d2 x# D
而事实上对于室内GIS,如果有漏气,一进屋就报警了。
: ~+ \; r2 t0 A/ v
" Y( p/ r7 T6 k& R5 h这两年有成像仪出现了,好东东。, X  w; n6 N7 E& _/ S) M

+ U  K, f# x$ H5 \听说有红外法,和激光法。各有代表,不过没用过,用过的说说效果。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-29 00:26:33 | 显示全部楼层
我们单位曾经处理过一起gis故障,换一个母线导电杆,用的20天的时间,大家看,维护方便么
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-4-14 20:30:26 | 显示全部楼层
我们使用的西开的产品,质量很差,经常出现问题,维修太难了,厂家的配合也不好,预防性试验也很难做,有的根本没有办法去做预防性试验,西开的产品问题最多,尤其是交流耐压试验没有一次通过的!!!