设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: 东海蛟

CT和断路器的位置

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-1-18 09:59:42 | 显示全部楼层
母线短路时,母线保护是根据流入母线的CT的电流和来判断是否是区内故障,然后跳闸切除故障的。- J" K4 N5 o' H0 v* X
CT上流过的是二次电流,设计的时候都考虑到母线及线路短路故障时的短路电流。/ o5 m  J9 m; E3 y1 _4 c& t3 U0 I( f

7 C, _- b+ [* E8 b6 ?& ~7 x2 Q至于死区是指断路器和CT的部分,当断路器和CT之间发生故障时,对于线路保护来说是区外故障,所以线路保护是不会动作的,但是母线保护的区内故障,母线差动保护会动作切除故障,这就是死区故障。
' ~, ^3 q3 M7 P) r' Q: O
9 {8 G) b* b6 z9 ~# j+ s: ^1 g$ Y
% O& h1 i/ h6 I+ YCT
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-1-19 16:59:43 | 显示全部楼层
我想主要是考虑线路保护的配合和死区问题
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2026-3-20 17:17

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表