母线短路时,母线保护是根据流入母线的CT的电流和来判断是否是区内故障,然后跳闸切除故障的。# `7 V: l( f; u* u; D
CT上流过的是二次电流,设计的时候都考虑到母线及线路短路故障时的短路电流。4 a: A# A! A4 Q) G( a

. c8 t+ v2 N0 D/ B2 {0 s7 U' m至于死区是指断路器和CT的部分,当断路器和CT之间发生故障时,对于线路保护来说是区外故障,所以线路保护是不会动作的,但是母线保护的区内故障,母线差动保护会动作切除故障,这就是死区故障。
* G3 g5 k- U- v6 d$ N! r+ M9 _& W
7 u5 O1 e3 D5 Q; O; M9 w5 z0 O7 w3 `" _. x3 x8 A5 v
CT
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-1-19 16:59:43 | 显示全部楼层
我想主要是考虑线路保护的配合和死区问题