CT和断路器的位置

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-1-8 12:38:26 | 显示全部楼层
昨天刚看了个变电站不完全内桥接法的。断路器在CT和母线间。这样保护范围就是3侧CT内部,就包括了断路器。现场的CT和断路器很近的。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-3-5 21:09
  • 签到天数: 18 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:19 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-1-8 13:46:37 | 显示全部楼层
    原帖由 leerhu 于 2009-1-8 11:43 发表
    ! H! c* \% T, a8 _理由我想应该是防止母线短路时非常大的故障电流流入CT吧,毕竟CT只是二次线路测量设备,它肯定经不起大电流。
    : q/ t8 [4 z6 l! G
    6 o" u: r! R2 I! i这个说法不对,CT选择要求耐受电流同断路器,没有经不起大电流说法

    3 K  P; Z) c" d+ i7 {1 Y( B
    ; Z/ N' h+ L( d; z! i) P哦,原来是这样,那正确答案呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-1-8 20:32:57 | 显示全部楼层
    同意12#的,CT在设计的时候也要选择的,没有经不起大电流之说,电流太大一般都会饱和。
    ( p3 y# q- o" O而且我们这里是DL在中间,CT与母线在两边。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-1-8 22:18:16 | 显示全部楼层
    非常感谢各位的回答,明白了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-1-14 14:27:38 | 显示全部楼层
    高手很多啊、、、、、、、、、、
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-5-3 13:24
  • 签到天数: 29 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:29 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-1-26 10:11:15 | 显示全部楼层
    CT有配在断路器和母线之间也有配在断路器外侧的,ct一般紧邻断路器,之间的距离对于500kV敞开式布置来说,一般在3~5米吧。
    . I( ?/ z/ W' Y8 U) Q& p/ e
    , Y# ^9 m9 d7 r* ~[ 本帖最后由 bbww 于 2009-1-26 10:36 编辑 ]
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-1-26 12:07:30 | 显示全部楼层
    不应该存在死区。母线保护的电流互感器在断路器外侧,线路保护的电流互感器在断路器内侧。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-5-3 13:24
  • 签到天数: 29 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:29 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-1-26 18:33:13 | 显示全部楼层
    原帖由 liangzf 于 2009-1-26 12:07 发表 & o( Y' @& U% t9 k5 \
    不应该存在死区。母线保护的电流互感器在断路器外侧,线路保护的电流互感器在断路器内侧。
    0 j4 I  C% c4 q& I9 d
    这个说法不完全对,只有断路器双侧配置CT时才是这样,单侧CT且CT在母线与断路器之间的情况,当CT与断路器之间发生故障时,线路保护跳开断路器但是仍然切除不了母线故障的。这个时候只有靠失灵保护启动母差来切除了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-3-3 09:56:24 | 显示全部楼层
    CT经得起大电流吧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-4-13 15:59
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-6-29 02:04:07 | 显示全部楼层
    本帖最后由 williamjeffery 于 2009-6-29 02:10 编辑 % b/ r/ F. N8 }' X& Z; w: y
    2 _, l( S5 p  x& P( b. D) n
    18# bbww ' c- p0 s( o" d$ [* G! i
    8 g( P. d2 N+ h

    9 n: X; z  u! m! C一般CT靠线路侧,DL靠母线侧布置。CT与DL之间是线路的区外,是母差的区内。' Q" x3 A; T5 }, k! `
    对于只有一个CT的,母差应使用靠近线路侧的绕组,线路保护应使用靠近母线侧的绕组,以避免CT本体发生接地造成死区。