设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 3101|回复: 9

电压互感器停电的注意事项

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-12-24 19:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
我刚干电气运行不久,不知道电压互感器停电时的注意事项;哪些保护必须退出,哪些不需要退.请各位老师指点迷津
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-6-11 09:02
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-12-25 20:48:30 | 显示全部楼层
    距离保护和复合电压保护,以及其他需要电压实现的保护
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-1-9 11:05:34 | 显示全部楼层
    与电压有关的元件,测量元件、闭锁元件、极化元件$ t+ o6 B" u# @/ ~+ `; H) T
    测量元件:比如低电压、失电压保护元件;" B# Y! Z8 s/ l, @, x  N
    闭锁元件:比如复合电压元件;# C0 C( G2 [) v8 W8 @* |( t/ _8 z
    极化元件:比如方向元件、阻抗元件,这又内含相关的保护,比如距离、方向纵联、方向过流等。
    ' _2 J7 h3 z! Y在PT退出时,要从以上的方面出发,做好反措处理。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-6-27 22:59
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2009-1-12 14:55:29 | 显示全部楼层
    与电压有关的保护不一定全部退出,重要的可以不退的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-5-24 21:32
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 09:49:28 | 显示全部楼层
    要避免反充电了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-14 13:36:38 | 显示全部楼层
    主要要把该电压互感器所涉及到的保护退出。避免电压互感器退出造成保护误动。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-26 19:53:12 | 显示全部楼层
    应按照现场规程进行吧,一般是要把与此相关的保护均推出,并断开PT小开关。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-6-7 23:09:44 | 显示全部楼层
    避免误动 做好反措措施
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-7 21:31:57 | 显示全部楼层
    这个不归运行管吧。。。一般由检修提出计划填写“继电保护措施票”,退出PT相关保护,包括软压板和硬逻辑压板,以及保护出口压板。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-1-17 11:32
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-11-16 14:07:01 | 显示全部楼层
    退出相关保护 但是前提是 所涉及的设备是不是停电?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-4-22 09:50

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表