标准规范
标准规范名称: |
爆炸性气体环境用电气设备 第5部分:正压外壳型 p |
标准编号: |
GB 3836.5-2004 |
发布单位: |
中国国家标准化管理委员会 |
内容简介: |
前言
GB 3 83 6的本部分全部技术内容为强制性。
本部 分 是 修改采用IEC6 0079-2;2001(第4版)对GB3 836.5- 1987进行修订的,在技术内容和编
写格式上与IEC标准基本相同。
GB 3 8 36 ((爆炸性气体环境用电气设备》系列标准共分为若干部分:
— 第 1部分:通用要求;
— 第 2部分:隔爆型}<d,
— 第 3部分:增安型“e’;
— 第 4部分:本质安全型+i,
— 第 5部分:正压外壳w"pn
— 第 6部分:油浸型“o’;
— 第 7部分:充砂型+q ..
— 第 8部分:无火花型..nn
— 第 9部分:浇封型“m:’,
— 第 n 部分:最大试验安全间隙测定方法;
— 第 12部分:气体或蒸气混合物按照其最大试验安全间隙和最小点燃电流的分级;
— 第 13部分:爆炸性气体环境用电气设备的检修;
— 第 14部分:危险场所分类;
— 第 15部分:危险场所电气安装(煤矿除外)。
本部分是该系列标准的第5部分,对应于IEC 60079-2,
本部分与IEC 60079-2;2001相比,主要变化如下:
” 删除了1.5中关于正压外壳中的仪器仪表不需要计量校正的规定;
2) 删除了1.6中关于用户自己制造的正压外壳型电气设备由用户自行负责和检验的条文;
3) 在7.9 中增加了项e):对于pz型,当正压外壳内的正压下降到制造厂规定的最小值时,自动安
全 装 置 应能切断向正压外壳供电的电源;
4) 增加了16.9:保护装置动作可靠性试验;
5) 增加了16.10:设备温度测量。
本部分与GB 3836. 5-1987版本相比变化较大,增加的主要内容如下:
l) 本部分将正压外壳分为px.py和pz型,并且将正压外壳型电气设备外壳内部是否含有可燃性
气 体 或 液体释放源分为有或无内置系统两大类,对不同类型正压外壳的结构和安全措施作了
具 体 规 定。
2) 本部分将外壳内的正压分为具有稀释气流正压、泄漏补偿正压和静态正压,并规定了相应的安
全 要 求 。
3) 本部分比GB 3836. 5-1987版本对正压外壳型提出了更具体的要求,以指导正压外壳电气设
备 的 制 造和使用。
本部分的附录A、附录E和附录G是规范性附录。
本部分的附录B、附录C、附录D和附录F是资料性附录。
本部分自实施之日起代替GB 3836. 5-1987,凡不符合本部分规定的产品均应在两年内过渡完毕。 |
所属专业方向: |
电气 |
发布日期: |
2004-05-14 |
实施日期: |
2005-02-01 |
来源: |
|
采用或替代关系: |
GB 3836. 5-1987 |
标准状态: |
有效 |
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
GB 3836.5-2004 爆炸性气体环境用电气设备 第5部分:正压外壳型 p |
|