标准规范
标准规范名称: 爆炸性环境用防爆电气设备 第4部分 本质安全型I
标准编号: GB 3836.4-2000
发布单位: 国家质量技术监督局
内容简介: 前 b
本 标准 是 强制性国家标准。
本 标 准是 等效采用国际标准IEC 60079-11:1999(爆炸性气体环境用电气设备本质安全“i"),对
GB 3836.4-1983进行修订的,在一般要素、技术要素和补充要素等技术内容方面均与IEC 60079-11
等同,以便尽快适应国际贸易、技术和经济交流的需要.本标准与IEC6 0079-11的差异是:在第6.6 条
中增加了注释,对I类设备一般不允许利用地线作为回路作了补充规定。
GB 3 83 6在《爆炸性气体环境用电气设备》总标题下,包括以下部分:
GB 3 83 6.1-2000 爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求(eqvI EC 60079-0:1998)
GB 3 83 6.2-2000 爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型"d"(eqvI EC 60079-1:1990)
GB 3 83 6.3-2000 爆炸性气体环境用电气设备第3部分:增安型"e"(eqvI EC 60079-7:1990)
GB 3 83 6.4-2000 爆炸性气体环境用电气设备第4部分:本质安全型"i"(eqvI EC 60079-11:
19 99 )
本标 准 与 GB3 836.4-1983版本相比有较大的变动,其差别主要是;在定义中增加了计数故障、非
计数故障等22个必要的定义。在结构要求中对导线和小元件的温度补充了具体规定,外电路用连接装
置和导电部件的间距增加了大量内容;在与本质安全性有关的元件的规定中对电池和电池组做了更详
细的规定,对元件和连接故障增加了关于计数故障和非计数故障的规定和分析方法;在可靠元件、可靠
组件和可靠连接的章节中增加了导线连接方法和光电祸合器的规定。在二极管安全栅章节中对二极管
安全栅的有关试验要求做了部分修改;在型式试验章节中取消了非锡盘之外其他材质电极的标定电路
的规定,增加了用富氧的试验气体提高安全系数的试验方法,同时对温度试验、小元件热点燃试验、电池
和电池组试验、压电器件试验、机械试验等都增加了具体的规定。另外,本标准还增加了3个标准的附
录,附录A“本质安全电路评定”,在点燃曲线中删去了不含福锌镁的点燃曲线,并列出了相应的点燃数
值表格,附录B`‘本质安全电路用火花试验装置,’i附录D"浇封”,对浇封方法和浇封元件的温度作了具
体规定。
本标 准 自 生效之日起代替GB3 836.4-1983,
本标 准 的 附录A、附录B和附录D都是标准的附录。
本 标 准 的附录C是提示的附录。
本 标 准 由机械工业局提出.
本标 准 由 全国防爆电气设备标准化技术委员会归口。
本标 准 由机械工业局南阳防爆电气研究所、煤炭工业局煤炭科学研究总院抚顺分院等单位负责
起草。
本标 准 主 要起草人:杨保祥、章良海、兴自中、何聪智、郑琦、章平宜。
本标 准 于 1983年8月29日首次发布,2000年10月第一次修订。
本标 准 委 托全国防爆电气设备标准化技术委员会负责解释。
所属专业方向: 电气
发布日期: 2000-10-17
实施日期: 2001-6-1
来源:
采用或替代关系: GB3836.4-1983
标准状态: 有效

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
GB 3836.4-2000 爆炸性环境用防爆电气设备 第4部分 本质安全型I

GB 3836.4-2000 爆炸性环境用防爆电气设备 第4部分 本质安全型I -- 部分替代 GB1336.rar

2.82 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2025-4-22 11:17

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表