设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: zdhxia

电流互感器变比的选择

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-1 13:38
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-11 17:03:32 | 显示全部楼层
    确实是考虑到CT的饱和,因为在饱和区域CT并不能进行可靠的线性传变,这样的话我们的测量值或者保护需要用的数值就很不准确,影响仪表计量的准确,影响保护装置动作的可靠性。我给大家传两个资料:一个是互感器计算导则,一个是97版的电流互感器保护级别暂态特性

    互感器和电压互感器选择及计算导则.rar

    2.3 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点

    GB16847-1997 保护用电流互感器暂态特性技术要求.rar

    1016.72 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点

    评分

    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    himyamigos + 2 谢谢您的资料!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-4-17 23:45
  • 签到天数: 14 天

    连续签到: 2 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:14 天
    连续签到:2 天
    发表于 2009-8-11 17:08:44 | 显示全部楼层
    非常实用的材料。谢谢。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-8-11 21:30:49 | 显示全部楼层
    按最大负荷选择,我的理解是最大负荷时,那就是说运行方式是出于最大运行方式,那就是说三相短路电流是最大的,自然设备选择也就按此选择了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-8-17 21:43:39 | 显示全部楼层
    有这方面的规程规定吗?介绍一下了!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-7-26 21:17:15 | 显示全部楼层
    回复 10# 运行混子
    - |: C" P$ g$ _, ^
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入