设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2592|回复: 4

自保持回路

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-12-13 10:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
询问大家一下,什么是自保持回路,它的原理是什么?谢谢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-12-13 11:40:08 | 显示全部楼层
自保持电路指继电器动作后,切除使继电器动作的信号后,继电器仍保持动作的电路。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-12-13 15:53:45 | 显示全部楼层
自保持回路 可以是使用继电器接点的电保持回路
3 }8 m5 L" b/ I3 Q4 G/ e) O& V也可以使用lockout继电器的磁保持回路。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-12-14 21:46:18 | 显示全部楼层
楼主所说的自保持回路最近在工作中碰到过,具体如下:4 A& w5 Q, g, G* \
保护模块有一个跳闸位置继电器,是电压保持的,不过保持电压不高,它是并接在合闸回路中,当合闸回路的开关辅助接地接通时,显示跳闸位置。当进行分闸操作时,电流流过防跳继电器的电流启动线圈,引起防跳继电器起动,这时跳闸位置继电器和防跳继电器的电压线圈形成一条通路,两继电器线圈按电阻分配电压,这时可能回产生保护装置同时显示合跳位,而由于防跳继电器的电压线圈保持,而无法进行合闸。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-3-30 11:23:22 | 显示全部楼层
回复 1# kongfanfang # v( o' n$ J( t' A* e$ C9 S" `% d

  I. Z( o5 ?7 t4 A学习中
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2025-4-18 12:56

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表