TA的每日心情 | 郁闷 2019-6-21 10:07 |
|---|
签到天数: 8 天 连续签到: 2 天 [LV.3]偶尔看看II 累计签到:8 天 连续签到:2 天
|
楼主 |
发表于 2008-12-11 15:15:31
|
显示全部楼层
平衡高绝缘
前几天学习国网典型设计-500kV输电线路分册(2005年版)P14,存在以下疑问:* f+ C6 o# s" d
Quiz1.1“对于同塔双回路,存在两个回路同时遭受雷击闪络的的可能性,双回路同时跳闸对系统颤声叫大冲击,严重影响系统的可靠性,有效防止两个回路的闪络很重要,根据国内外经验,调整两回路之间的绝缘水平,采取平衡高绝缘配置,对降低或避免因塔顶遭受雷击而引起的双回路同时跳闸事故是有效的措施,所以同塔双回路采用平衡高绝缘设计”& x9 e0 w! C* ]$ f( M
根据DL/T 5092-1999技术规程要求(P13)表9.0.2操作过电压及雷电过电压要求悬垂绝缘子串的最小片数为25片x155mm(结构高度),这个规定与污秽等级和绝缘子的泄露距离没有关系,我的理解是该处规程规定的绝缘长度为25x155=3875mm,应该是基本绝缘配置(对于操作和雷电过电压而言)。
- Z% {. g1 n @. fQuiz1.2 典型设计下文6.3.2 绝缘子片数明确“经统计和计算表明,操作过电压对绝缘子片数不起控制作用,依照规程按工频电压的泄露距离要求来确定绝缘子片数,可有下式计算n>=dxUe/Lo......同塔双回路采用平衡高绝缘,在上述计算值的基础上再增加相应绝缘子片数,绝缘子片数见表6-7......单回路:28片、绝缘长度4340(推算绝缘子结构高度为155mm)、爬电比距3.08(推算绝缘子泄露距离为550mm)双回路:31片、绝缘长度4805(推算绝缘子结构高度为155mm)、爬电比距3.41(推算绝缘子泄露距离为550mm)”
0 i. V4 x' @% u2 `5 h* j# N7 _ 首先28片是怎么得来的(根据规程要求是25片),现在假定28片是根据污秽区确定的:II级污秽区爬电比距上限(2.5),绝缘子泄露距离为450(常规采用450),n=28>=25x500/450=27.8。
& B7 A7 ?9 I) V: k1.3 假设基本绝缘配置是综合考虑操作、雷电过电压和工频泄露距离取其大值确定的吗?如果是III和IV级污秽区平衡高绝缘是不是也按照这种方法进行配置?
) b; W0 O7 s$ q. u5 |) @4 t1.4 假设 28x155为基本绝缘配置,31x155属于高绝缘配置,之后反算爬电比距,能否满足III和IV级污秽区爬距要求,不能满足再在31片的基础上增加绝缘子?
" D# f, E! \6 {2 T+ v# M1.5 满足污秽爬距要求是不是取污秽等级爬电比距的上限,例如:II级区2.5,III级区3.2cm/kV?还是满足污秽等级区要求的爬距范围内即可?
) A) {3 N# K8 l- |% b, \ w* A$ v- w7 Q已解决:28x155为基本绝缘配置,31x155属于高绝缘配置,之后反算爬电比距,能否满足III和IV级污秽区爬距要求,不能满足再在31片的基础上增加绝缘子。' r6 c+ i5 T. d- w4 d6 b" y
, `' B# c: |* D0 j! o) y1 N
[ 本帖最后由 big1980 于 2009-2-7 06:57 编辑 ] |
|