TA的每日心情 | 郁闷 2019-6-21 10:07 |
|---|
签到天数: 8 天 连续签到: 2 天 [LV.3]偶尔看看II 累计签到:8 天 连续签到:2 天
|
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
博采众议之一:风偏角的计算
' U9 C7 {2 R V/ z/ h目的:活跃版块讨论气氛,提高个人专业素质;
( W, A6 w0 d+ O4 u5 |$ K" ~方式:针对本计算以回复形式进行技术交流和资源共享;
/ K2 u7 V5 |, L8 `2 j# p! [, v奖励:对建设性回复进行奖励,上限为学分+10,论坛资源+1000KB,金币+5;2 \7 g0 k! E5 \. ~1 G2 q/ \/ w- S
建议:为无水贴而努力;1
0 |7 g" {1 R5 d* X$ |5 k0 P3 I原始条件:国网典型设计(2005年版)5G模块,由中南设计院负责设计。海拔高度不大于1000m,设计风速30m/s,导线为4xLGJ-630/45。
$ q- P- Y5 z( j% T9 V. z4 q3 p! J) q表1-1 铁塔规划设计参数0 L8 V; l* t) }' G: f% a7 f O
SZ1-42 符号 取值 单位
- g9 Y; F$ v- B$ X, G/ Z G, S计算呼称高 H 42 m* R* D S4 u& x/ q: c
水平档距 LH 420 m1 c( }/ \: {# q* }5 g5 q3 L
垂直档距 Lv 550 m8 g: e V: G& `: q
假定计算KV值 KV 0.85 ( Z2 j. X9 [' u
转角度数 0
' `1 M6 t2 D; F- Q+ a上、下横担挂点垂直距离 22.8 m
0 K, y0 E% M" E上、中横担挂点垂直距离 10.8 m
2 @+ g1 _4 a- u& G( S$ Q" D3 ] R5 }2 }2 Z% k( {
表1-2 气象条件
O g( t1 Y: }$ V3 ?序号 气象工况 气温t(℃)风速v(m/s)覆冰冰厚b(mm)
5 T4 _4 F( e' `: C, N2 Y4 Z1 最高气温 +40 0 0- u4 P0 ]6 g! T; |# u' V
2 最低气温 -20 0 0% v0 d9 L m# ~" _) ]
3 覆冰情况 -5 10 10
4 B% s, G6 }3 o; @4 最大风速 -5 30 0
- R% D$ h$ t7 ^* C6 \9 W4 o5 安装情况 -5 10 0
, @# d' e h9 J: F8 _) e6 平均气温 15 0 0
, D* ~+ A$ t, r7 U* x& e7 L7 大气过电压 15 10 0, I" E+ {) @( c
; Q" @# K8 `, n2 A( l. H9 y1 {表1-3导线规格(LGJ-640/35)及设计参数1 [1 y1 z4 Y; B5 m( z7 \. X; K3 C
导线规格及设计参数 符号 数值 单位
& L$ ]( b1 _8 H2 x结构 铝(根数x直径) 45/4.20 MPa
" ~! W2 i. `# o* [# b 铝包钢(根数x直径) 7/2.8
8 O' E( ? [9 v% H计算截面积 A 666.55 mm^2
5 L. U" A# u, b& o% [4 w! G; @计算外径 d 33.6 mm' i# e2 r% e$ ^0 |/ a6 c
计算重量 W 2.06 kg/m
! d9 j0 U0 C! K计算拉断力 Tp 148700 N
- Z5 f8 ~* H5 d3 Z9 n% N$ ?4 Y# H20℃直流电阻 R20 0.04633 Ω/km2 ?/ d6 `6 R" e! q: L
弹性系数 E 63000 MPa3 H7 _3 E( `: t8 t! t
线膨胀系数 α 0.0000205 1/℃
7 W* J$ y: M- o# x7 O4 P. F设计安全系数 F 2.5
2 F8 P" i) {. Z: ?5 g平均运行张力 C 25 %Tp N1 G5 C# a7 t* y6 `
重力加速度 g 10 m/s^2
% o! G5 y1 a( z4 h( F
4 i5 s# Y, q% b表1-4绝缘子串参数# ^ w' R" x+ f, r( F Y
联数 片数/联 绝缘长度(mm) 爬电比距(mm/kV) 重量(N) 长度(mm): D* Z" ]8 y7 a E, C- e: O
2 31 4805 34.1 5580 5675- G) f2 ]3 Z3 ^
" {) s X5 f+ d/ o( [2 求风偏角以便绘制铁塔间隙圆 |
|