常见的切除时间,110kv线路和10kv线路,最短和最长的切除时间是多少?谢谢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-5-15 18:08:00 | 显示全部楼层
110kV线路:保护I段,0s,保护本线路的40%~6%(电流速断)/保护本线路的约80%(距离)/保护本线路全长(差动), Y! [( O0 |1 s: |7 D& v
            保护II段,0.5s,保护到下一条线路的一部分# P6 t$ _% p- {0 m! K& r) l" q" i
            保护III段,时间与下一条线路保护的II段相配合
: A& ~1 n4 q0 G切除时间是:保护动作时间+断路器开断时间

评分

参与人数 1威望 +1 学分 +1 收起 理由
sinozhengwei + 1 + 1 不错

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-5-24 22:13:08 | 显示全部楼层
好啊!不错啊!·学习了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-4-15 17:40:35 | 显示全部楼层
学习了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-1 13:38
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-10-8 20:12:02 | 显示全部楼层
    10kV,出线开关的保护一段一般设置为0s,但是实际在0.3s,至于2段或者3段就按照相应保护的级差了,因为涉及到重合闸以及后加速保护,所以配网的级差配合比较多,也比较固定,看所用的是电压型保护还是电流型保护装置和开关。