一10kV线路,在将原来200/5CT更换为500/5CT投运两个小时左右,装置发信线路频率异常
% O, g6 ^2 R5 c( h4 C: m随后半小时后跳闸,显示低周保护动作动作频率49.7Hz,而低周三轮定值设定都是48.6Hz! P% {" F% y  X0 G! A' q  u5 z& f
随后停电,进行装置的低周检验,一切正常动作频率48.59Hz,以为装置误动作,线路投入后不久
" J$ r" K0 W2 s4 N重复上面情况,再次跳闸!目前只好把低周推出继续运行!$ {* Z  s/ w  F% S: [" ^/ A3 q
照理低周动作和电流关系不大,更换CT应该没什么影响,一直没弄明白原因,那位大侠能帮忙分析哈或者提供) U/ @9 }( G3 v0 F" H% W
哈微机保护中低周减载的动作逻辑和接线 谢谢!!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-12-29 10:53:38 | 显示全部楼层
用的哪里的低周装置? 什么型号的?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-1-21 15:51:58 | 显示全部楼层
和电流是无关的,应该是设备问题
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-1-25 06:55:09 | 显示全部楼层
低周只判断电压周波的。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-1-26 12:22:11 | 显示全部楼层
检查是不是定值没有修改过来?变比发生了变化。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-1-28 13:57:22 | 显示全部楼层
新年好 请问保护是低周减载动的还是低频减载动的
3 {. ~- `0 B( p当时线路保护有异常没 电流电压量有突变没,大家分析下
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-4-16 14:19:27 | 显示全部楼层
低周减载和低频减载有什么区别呢