设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: 东海蛟

后备保护也有一二三段么?

[复制链接]
  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-6-11 09:02
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-12-5 10:54:40 | 显示全部楼层
    距离保护有三段保护,好像零序也有三段,学习不要形而上学,也不要钻牛角尖
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-12-5 20:24:38 | 显示全部楼层
    后备保证应相对于主保护的,什么都有
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-7-2 20:18
  • 签到天数: 98 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:98 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-12-7 08:27:03 | 显示全部楼层
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2008-12-8 19:12:35 | 显示全部楼层

    回复 15楼 norika 的帖子

    问题是,如果距离保护的1段不延时动作的话,岂不是跟主保护一块动作了?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-7-2 20:18
  • 签到天数: 98 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:98 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-12-9 08:17:12 | 显示全部楼层
    原帖由 东海蛟 于 2008-12-8 19:12 发表 $ F) l% i8 s% }& j
    问题是,如果距离保护的1段不延时动作的话,岂不是跟主保护一块动作了?

    8 \' B' M3 H5 n0 N' O  v& {% ]
    , e: i) ?: }# N纵差的动作只会比距离1段快,放心吧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2008-12-9 09:11:13 | 显示全部楼层
    哪位能不能发一个保护说明书上来
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-12-9 15:45:39 | 显示全部楼层
    微机保护的出现改变了后备保护的概念。
    ' @% ^7 [# r9 a. w& S5 }传统保护中一说后备保护,肯定带延时;但微机保护的后备保护不一定带延时。, P: A. d# n4 ]" O% |: s
    比如:220kV以上的线路保护将距离保护都作为后备保护。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2008-12-10 09:05:21 | 显示全部楼层

    回复 19楼 liangzf 的帖子

    还是不明白延时的问题,感觉norika说的有点道理
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-12-10 15:12:32 | 显示全部楼层
    照我的理解,距离I段如果不带延时,其实也应该算主保护了,只是他保护的范围不是线路全长。纵差比距离I段不同的地方,一个是动作时间,一个其实是保护范围,纵差或者纵联保护可以保护线路全线,而距离I段一般定值会采用缩的方式整定,只能保护全长的70%~或者80%,以确保保护的选择性。纵差保护不一定比距离保护快的,在出口短路时,快速距离动作也只有3~5ms,比差动或者纵联保护都快。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2008-12-11 00:12:39 | 显示全部楼层

    回复 21楼 etracy 的帖子

    不应该吧,这样两套保护同时动作,岂不乱套了
    "真诚赞赏,手留余香"