|
|
发表于 2008-12-2 20:56:37
|
显示全部楼层
一起真空开关爆炸事件探析
摘 要:由于对真空开关周边设备维护不当,同时对真空开关的预防性试验未能引起足够重视,从而导致一台已丧失短路分析能力的真空开关分断短路电流,最终酿成一起真空开关爆炸事故。图1表1
. L9 _9 e5 q1 F, s关键词:真空开关;爆炸;分析;措施
' X6 e' H% M' c# b0 I1 B0 S+ V1 前言 * S, I# k3 A5 d7 a
众所周知,真空开关以其体积小、重量轻、寿命长、可靠性高、不污染环境、无火灾危险、维护简单等一系列优点,20世纪90年代以来受到各工业部门的青睐,普遍应用于35kV及以下电压等级的电力网中。 ( ^& R P* P R, Z$ D
真空开关发展初期,过电压问题一直比较令人担忧,随着科技的进步和对真空开关的不断探索,现在,过电压问题已较为清楚,防护措施也日趋完善和可靠。 . R6 t( b- b" t6 h5 J" g
然而,2001年发生在某厂的一起真空开关三相真空泡爆炸事件,不能不说是一个反面教材。
, v$ |$ ^: Z& M# s1 ^ @$ z4 P2 事故经过及处理过程 5 [& I5 t+ p- q* Z
2.1 电气主接线图 : N* i+ f9 H" R' r
电气主接线图见图1。 ' W9 r* m' x9 Q- I; F1 ]
2.2 事故前的运行方式 2 e" d7 Y9 T- ^; K
1#、2#机热备用,3#机开机,1#、2#主变分带6.3kV Ⅰ、Ⅱ段母线运行。坝区母线由6.3kV Ⅰ段开关653通过1#坝变降压后供电。 3 [. O6 z! ?0 f! C4 N3 u% \) a
2.3 事故过程及处理
D! D; K2 z t6 m: r- U 2001年4月14日7:40,由于来水增多,1#机于7:48开机,7:52:29并网。7:53带有功到6MW,无功2MVAR,定子电流达700A。7:53:55突然几声巨响,出现1#主变压器151开关跳闸,城城线A相有压,三沙线A相有压,1#机601开关跳闸,1#主变差动保护动作,线路故障录波仪动作等信号。7:54第一值班工汇报现场6.3kV Ⅰ段开关室有爆炸声,1#机导叶已关回至空载位,1#机人为按紧急事故停机按钮停机。601开关柜前、后门被炸开(上有4只M8的螺丝被拉断)并引起控制电缆着火,后灭火。7:56 1#机事故停机完成,辅机动作正常。7:57,通过倒换厂用电,使Ⅰ段厂用电恢复正常。8:00合上2#主变接地刀闸。 ' d: m! o# o; y# I* S5 v/ _+ `5 c
2.4 设备损坏情况 8 d; P( G( v7 @. P
事故造成1#机601真空开关、6011刀闸及引线袖套报损。601开关柜内6.3kV Ⅰ段母线及601开关下端母排及支持瓷瓶灼伤,601开关控制电缆严重烧损。6011刀闸三相触头烧伤较为严重,其中B相动触头上侧的触头定销烧融,几乎烧断,并且该相触头烧伤尤为严重,导致1#机及同一母线上的2#机无法开机。 0 k" \2 z+ e; A8 _5 N9 d7 B
3 事故原因探析
) _3 f' G8 ?; F0 B8 H* \$ u3.1 假设为真空开关出现过电压 . b1 {/ y$ G, r9 k h* N# Z7 u& n
设事故的起因是由于真空开关过电压所引起的邻近设备6011刀闸三相相间闪络而导致三相弧光短路,产生高温弧光将真空泡的瓷套烧裂,导致爆炸。
8 f9 g! q% M$ v! s 一般而言,真空开关出现过电压的情形主要有以下几种:
$ \6 H6 }8 j# U1 E H' A (1)截流过电压。真空开关在开断小电流时,由于灭弧室本身的原因,当电流从峰值下降尚未到达自然零点时,电弧熄灭,电流被突然中断,这种现象就是平时所说的截流过电压。由于电流被突然中断,电感负载上所余的电磁能量就会产生过电压。 + N0 ]* Z" j+ j8 S& L8 J$ \6 {
(2)多次重燃过电压。真空开关在投切电力电容器组或开断较大的感性电流(如电动机起动电流等)时,即使截流过电压不成问题,也常常会发生过电压危险而击穿电容器组或电机匝间绝缘。研究证明,这是由于真空开关多次重燃产生过电压引起的。
! r5 _' D' W. B' n7 M$ o (3)三相同时截流过电压。在三相交流电路中,当首相的触头将此相电路开断后,其余两相一般要延时四分之一周期后才被开断。如果首相发生重燃电弧时,间隙中流过的高频电流也将叠加到其它两相的工频电流上,随着首开相的电压级升,流进二三相的高频电流也加大,使二三相电流强制过零,电路的三相均发生等效截流,并过渡为多次重燃过程,从而出现很高的过电压。 0 A% ~, N9 v8 [% g o4 ?
(4)开断容性负荷过电压。
( }6 v1 X% q3 o3 O# n" Q' u (5)接通过电压。真空开关在接通电路时,触头间距渐渐变小,在触头机械的接通之前,要产生预击穿,触头间流过高频过电流。接着在高频电流过零时开断,类似开断时的情况,也会产生过电压。
6 u4 @7 S) ~ v* f) j 本次事故是在合闸并网后出现开关爆炸,故也有可能是由于这种原因引起的过电压而导致邻近设备6011刀闸三相相间闪络而导致三相弧光短路,产生高温弧光将真空泡的瓷套烧裂,导致爆炸。
5 h; C0 g4 P% H9 w; l 但在接通时触头的间距在渐渐变小,触头间的耐压水平在渐渐降低,过电压的峰值因而也受到限制。一般不会产生过高的电压,也不会带来严重的危害。再从时间上看,601开关是7:52:29并网的,7:53:55才发生爆炸事故;从电的角度出发,有1min26s的时间,若发生接通过电压应该在并网瞬间,而不是1min26s之后。由此可见,接通过电压引起的三相闪络不大可能是本次开关爆炸的主因。
! H, P, S. ?4 Y; i @) ?" H6 [ 综上所述,本次事故是在合闸并网后出现开关爆炸,故应不属于(1)~(4)种情况,同时也基本可以排除由于开关并网过程中操作过电压而引起的爆炸。 |
|