|
|
发表于 2008-12-2 20:56:37
|
显示全部楼层
一起真空开关爆炸事件探析
摘 要:由于对真空开关周边设备维护不当,同时对真空开关的预防性试验未能引起足够重视,从而导致一台已丧失短路分析能力的真空开关分断短路电流,最终酿成一起真空开关爆炸事故。图1表1 / I3 F+ O$ u8 b0 I* w: R
关键词:真空开关;爆炸;分析;措施
4 R0 i# j! e6 k- a! n E" g5 G; e" l1 前言
6 w8 z6 G( A/ H) c 众所周知,真空开关以其体积小、重量轻、寿命长、可靠性高、不污染环境、无火灾危险、维护简单等一系列优点,20世纪90年代以来受到各工业部门的青睐,普遍应用于35kV及以下电压等级的电力网中。 4 e/ ^% p: B3 Q: U; e, J8 k- t
真空开关发展初期,过电压问题一直比较令人担忧,随着科技的进步和对真空开关的不断探索,现在,过电压问题已较为清楚,防护措施也日趋完善和可靠。 7 s, o2 u& e- V) L
然而,2001年发生在某厂的一起真空开关三相真空泡爆炸事件,不能不说是一个反面教材。
0 c7 X/ w$ e- b7 d! m' Y2 事故经过及处理过程
! e: Y0 j# {9 ~- {' Y3 Y2.1 电气主接线图
4 ?2 N' F/ C, m. m4 M( P4 O 电气主接线图见图1。 # k% S0 ?# D0 j6 Y
2.2 事故前的运行方式
7 z3 S( p- @( N& K 1#、2#机热备用,3#机开机,1#、2#主变分带6.3kV Ⅰ、Ⅱ段母线运行。坝区母线由6.3kV Ⅰ段开关653通过1#坝变降压后供电。 5 M1 p7 W) g( V% K% C
2.3 事故过程及处理
/ R& l- c+ l5 g$ f$ H& s 2001年4月14日7:40,由于来水增多,1#机于7:48开机,7:52:29并网。7:53带有功到6MW,无功2MVAR,定子电流达700A。7:53:55突然几声巨响,出现1#主变压器151开关跳闸,城城线A相有压,三沙线A相有压,1#机601开关跳闸,1#主变差动保护动作,线路故障录波仪动作等信号。7:54第一值班工汇报现场6.3kV Ⅰ段开关室有爆炸声,1#机导叶已关回至空载位,1#机人为按紧急事故停机按钮停机。601开关柜前、后门被炸开(上有4只M8的螺丝被拉断)并引起控制电缆着火,后灭火。7:56 1#机事故停机完成,辅机动作正常。7:57,通过倒换厂用电,使Ⅰ段厂用电恢复正常。8:00合上2#主变接地刀闸。 ( ?, h7 [2 C7 c8 Z* E
2.4 设备损坏情况
; {1 b' s9 [* z, ] 事故造成1#机601真空开关、6011刀闸及引线袖套报损。601开关柜内6.3kV Ⅰ段母线及601开关下端母排及支持瓷瓶灼伤,601开关控制电缆严重烧损。6011刀闸三相触头烧伤较为严重,其中B相动触头上侧的触头定销烧融,几乎烧断,并且该相触头烧伤尤为严重,导致1#机及同一母线上的2#机无法开机。
! B, v, i- t' C! w3 事故原因探析
" L5 M4 j2 ~$ z. {+ R [3.1 假设为真空开关出现过电压 5 |- p/ j! K9 I( Z, |7 R: V
设事故的起因是由于真空开关过电压所引起的邻近设备6011刀闸三相相间闪络而导致三相弧光短路,产生高温弧光将真空泡的瓷套烧裂,导致爆炸。 : B) {. ?: J1 J" f8 n
一般而言,真空开关出现过电压的情形主要有以下几种: % k0 T. e0 |7 {' v# l& W
(1)截流过电压。真空开关在开断小电流时,由于灭弧室本身的原因,当电流从峰值下降尚未到达自然零点时,电弧熄灭,电流被突然中断,这种现象就是平时所说的截流过电压。由于电流被突然中断,电感负载上所余的电磁能量就会产生过电压。
0 q. w! E9 k' I) I, K) ? x (2)多次重燃过电压。真空开关在投切电力电容器组或开断较大的感性电流(如电动机起动电流等)时,即使截流过电压不成问题,也常常会发生过电压危险而击穿电容器组或电机匝间绝缘。研究证明,这是由于真空开关多次重燃产生过电压引起的。 7 A# r; t* X, i; S
(3)三相同时截流过电压。在三相交流电路中,当首相的触头将此相电路开断后,其余两相一般要延时四分之一周期后才被开断。如果首相发生重燃电弧时,间隙中流过的高频电流也将叠加到其它两相的工频电流上,随着首开相的电压级升,流进二三相的高频电流也加大,使二三相电流强制过零,电路的三相均发生等效截流,并过渡为多次重燃过程,从而出现很高的过电压。
4 _9 B8 F* K; X1 j* h (4)开断容性负荷过电压。
+ J* z) z& e; M6 F* X3 `, N, r, G (5)接通过电压。真空开关在接通电路时,触头间距渐渐变小,在触头机械的接通之前,要产生预击穿,触头间流过高频过电流。接着在高频电流过零时开断,类似开断时的情况,也会产生过电压。 $ S d% {* m& a) L3 l8 d8 j
本次事故是在合闸并网后出现开关爆炸,故也有可能是由于这种原因引起的过电压而导致邻近设备6011刀闸三相相间闪络而导致三相弧光短路,产生高温弧光将真空泡的瓷套烧裂,导致爆炸。 0 `$ W% L7 ]0 O2 j1 `. B$ ^* N
但在接通时触头的间距在渐渐变小,触头间的耐压水平在渐渐降低,过电压的峰值因而也受到限制。一般不会产生过高的电压,也不会带来严重的危害。再从时间上看,601开关是7:52:29并网的,7:53:55才发生爆炸事故;从电的角度出发,有1min26s的时间,若发生接通过电压应该在并网瞬间,而不是1min26s之后。由此可见,接通过电压引起的三相闪络不大可能是本次开关爆炸的主因。 ; n. p6 I% U; R: w4 Y
综上所述,本次事故是在合闸并网后出现开关爆炸,故应不属于(1)~(4)种情况,同时也基本可以排除由于开关并网过程中操作过电压而引起的爆炸。 |
|