|
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
1架空电力约法的电压筹组是如何确定的: j8 O9 t- x% _- u4 }
9 |) {9 N4 ~- d& j& ^3 l" ^ 目前我国电力系统的额定电压等级为:500kV、330kV、220kV、11QkV、60kV、35kV、10(20)kV、380(220)V等。架空电力线路的额定电压应根据输送功率的大小及输送距离来确定。一般来说,电压越高,输送的功率越大,输送的距离越远。例如:35kV架空电力线路,输送距离可达50km,一般输送功率为1~2万kW;110kV线路的输送距离可达100km,输送功率为3~6万kw。在相同电压下,输送的功率越小,可输送的距离越远;反之,输送的功率越大,可输送距离越近。
+ N! a, D/ c+ \/ A) m4 Z8 u$ ]% D: d4 m7 C" m, B9 {8 U
2送电线花和田电线往是指什么2 W$ `5 \/ p% |% q6 {$ M- t3 ^& [3 V
& u' g0 l) L7 X- g( I1 j/ f* |把发电厂生产的电能经升压变压器输送到电力系统中的降压变压器及用电单位的35kV及以上的高压电力线路,称为送电线路。 3 y/ |. b& j: \, S, P
" k% ]3 s. e/ ?* c4 a# ~
把发电厂生产的电能直接配给用电单位或由电力系统中的降压变压器配给用电单位电能的10kV及以下的电力线路,称为配电线路。3~10kV线路称高压配电线路;IkV及以下线路称为低压配电线路。; ^# `( D: G+ O. {. {4 N- n
5 d: ^8 F1 a1 _8 ]9 i2 g3常用的杆增类型有哪些* M2 w, q, g6 l: g4 Z
]6 ~* d, P; _; T) L% G 架空电力线路中架设导线的支持物有钢筋混凝土杆、铁塔及木杆,总称为杆塔。
2 k: |$ o2 C' W/ x. }" ?: Q+ U
. s/ V( j/ J$ I7 |. d# R3.1按杆塔的作用分
0 u; }$ Y$ O$ J& f, y8 ^% D0 s
( b2 Y3 C: U1 o; @) T 直线杆塔——又称中间杆塔,用于线路直线中间部分。这种杆塔在平坦地区一般占杆塔总数的80%左右。
: _1 |/ ~2 @5 a: Q9 f# I
! M% H$ a, Y. H: x" H: y5 T! e 耐张杆塔——又称承力杆塔,与直线杆塔相比,其强度较大,可承受导线和地线的拉力。耐张杆塔将线路分隔成若干耐张段,以便于施工和检修。9 s# Y O0 Q/ W& R) Y7 E
6 d9 e" e; I6 Z3 S8 L 转角杆塔——用于线路的转弯处,有直线型和耐张型两种。1 A6 `* m% k+ X
5 N( V" z9 {- [# e) B& N
终端杆塔——它是耐张杆塔的一种,用于线路的首端和终端,经常承受导线和地线一个方向的拉力。
6 {" H- k1 R$ I' c2 w3 u2 i! m9 T7 z
跨越杆难——用于线路与铁路、河流、湖泊、山谷及其他交叉跨越处,要求有较大对高度。
% e7 v0 d4 Y3 n/ s0 [ G+ D
5 f" F" a5 ]9 A 换位杆塔——用于线路中导线需要换位处。 m, Z" C7 ]: t8 m3 K# ^
l& E& y' H9 [; r. \. L3. 2按杆塔的回路分
! Y7 N% p0 g2 v% D) F$ m S% u1 G! v3 H& _; K9 C
有单回路杆塔、双回路杆塔和多回路杆塔。
- D3 x& g) D( i/ H# D) v# q/ ]# z
' |5 S5 S( {4 ~$ R! ?& z3.3按杆塔的型式分
# N" u2 l5 D3 C2 f7 L; ?
3 K- W, H5 C$ x. q有上字型铁塔、三字型铁塔、倒三字型铁塔、酒杯型铁塔、门型铁塔以及上字型杆、乌骨型杆、II型杆、A型杆等。 |
|