换流站单极运行对交流CT的影响

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-11-27 20:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
一般交流500kvCT母差保护采用P级,当附近的换流站单极接地直流会对交流的电气有所影响的,但在这时候对母差保护的影响如何,若此时母线短路是否能正确动作?请各位高手分析一下谢谢!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-12-24 08:49:08 | 显示全部楼层
不懂,同问! 我觉得影响主要是谐波量会比较大吧
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-5-3 13:24
  • 签到天数: 29 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:29 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-1-22 15:36:45 | 显示全部楼层
    换流站单极大地回线运行时,会产生很大的直流入地电流,这些地电流的分布会造成中性点接地的变压器中流过直流电流分量,对于CT来说,这些直流分量长时间运行会引起CT偏磁,对电流信号的传变有一定的影响,但是对于母差保护来说,其判据采用的算法都是基于基波原里的,因此一般情况下不会造成母差保护误动,但是对变压器和CT等一次设备不利。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-1-28 12:47:53 | 显示全部楼层
    换流站单极大地回线运行产生的直流分量很小,对母差保护影响不会太大5 n/ K3 C  k1 I9 ^' Q$ ~. _. ]
    不致使保护误动
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-5-3 13:24
  • 签到天数: 29 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:29 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-1-29 09:01:37 | 显示全部楼层
    直流电流会造成变压器偏磁,引起震动和局部发热,对变压器运行不利。同样CT也是一个小变压器,直流偏磁会造成电流的单方向饱和,影响相关电流的测量。当然,电流大小与接地极位置和变压器中性点位置有关,两者之间土壤电导率分布情况决定了两者之间的电位差。