设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 8541|回复: 36

有关重合闸的闭锁

[复制链接]
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-11-25 08:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    近日在日常交流中有现场人员询问重合闸的闭锁条件都有哪些,这里结合DL48-92来总结一下。
      j! W* M7 u9 [4 y; m/ l1.操作跳闸闭锁重合闸
    0 }/ s/ _" u' i+ F$ N5 B; Q2.手合断路器闭锁重合闸:因为这时若合于故障,就认为是永久故障,不再进行重合。可设置一个脉冲时间来确定手合的闭锁时间。
    ; J  w( P  o. M6 z2 Z1 I6 A3.重合闸设定的重合轮次到了后,仍未重合成功,则闭锁重合闸。
    4 b6 }* \+ T4 b: h( J4.过负荷、低周、低压减载、断路器失灵、母差动作等保护跳闸时,闭锁重合闸。) h3 o7 k: C% `' v! N4 L
    5.每个重合轮次的间隔时间内若.断路器操作机构未准备好“跳-合-跳”操作循环时,闭锁重合闸。
    1 _3 X9 v, ^6 o) o6.正常运行时断路器的操作气压或液压低于允许重合闸的数值时闭锁重合闸。
    0 S, D0 d6 L+ m1 X. r7.重合闸装置停用时闭锁重合闸。
    / l  V) M: G# ?  E5 Y- |8.重合闸充电未完成时闭锁重合闸。
    + C0 x4 _, {8 k9 P9.重合闸装置自检故障时闭锁重合闸。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-11-25 08:27:38 | 显示全部楼层
    学习了,闭锁的知识一直比较缺。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-7-2 20:18
  • 签到天数: 98 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:98 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-11-25 08:30:31 | 显示全部楼层
    # o, p: z0 N0 }0 {

    ( E) E* b6 z' D7 k3 \0 s* t/ J0 l. QMM有没有做过自适应重合闸的仿真?用matlab
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2021-4-1 12:46
  • 签到天数: 63 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:63 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-11-25 08:31:42 | 显示全部楼层
    总结的不错,学习一下!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-11-25 20:34:06 | 显示全部楼层
    关于 手合闭重的问题
    9 U( M8 u( r1 F) I  x, ?( D. l目前,保护是怎么实现的阿?. k" |! _1 u* P
    好像手合继电器接点未开入重合闸装置吧/4 I: `* P$ O; d; `# h
    靠人工退压板吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2008-11-26 07:56:59 | 显示全部楼层
    原帖由 yuemfq 于 2008-11-25 20:34 发表 0 @  ^& r( s: f: \$ e( n3 Z8 D: i% S" R
    关于 手合闭重的问题; _0 w/ g5 i# }% z
    目前,保护是怎么实现的阿?. ~* {7 M! m3 \! Y3 s
    好像手合继电器接点未开入重合闸装置吧/
    - B6 x' O$ p% n% W3 [/ [+ o9 S靠人工退压板吗?

    & ]9 ?% ]( J+ u( M' B' N2 {就是引入手合接点进重合闸装置的闭锁开入了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2008-11-26 07:59:20 | 显示全部楼层
    原帖由 norika 于 2008-11-25 08:30 发表
    : X, P! [. ^# f2 t& S' s8 u( ]7 j2 S! [& M0 v6 q9 E9 O

    1 q: ]) g, m; r1 S( i1 O+ E4 NMM有没有做过自适应重合闸的仿真?用matlab

    % W3 ~& V0 Q! \, X: ?$ k( K自适应重合闸,听说过,好像就是重合前判断故障是永久性的还是瞬时性的,已决定是否重合。具体没接触过,希望有机会向版主学习一下。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-5-4 09:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-11-27 19:56:19 | 显示全部楼层
    关于自适应重合闸希望各位多多讨论一下啊 我厂的500kV同塔双回线就采用了自适应重合闸 我对它的理解太肤浅了 讨论一下大家共同提高啊!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-1-10 14:52
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-11-28 11:19:40 | 显示全部楼层
    学习了,尽管工作中不常用,但还是很感谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-11-30 09:52:25 | 显示全部楼层
    学习了,对这些一直不是很懂!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-4-6 00:34

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表