    对过电流保护性能进行测试时,针对其动作值进行测试,动作值设定中有一个“最小值,中间值,最大值”,同时假如方向特性存在的话,需要关闭方向特性,或者将位相角调节至最大值。7 L1 q$ `/ ~0 W
    同样在距离保护性能测试中也会有动作值测试 R,X 动作值设定 “最小值,中间值,最大值”,最小值测试电流 200% *I rated。最大值测试电流 40%*I rated, 最大值测试 20%*I rated。
    6 L$ i5 W; H# {* W' d
    6 A# j8 N8 H  T- U4 G想请问做过保护性能测试的朋友一下,这个最小值,中间值,最大值分别是什么,我看过ABB等公司的产品说明书,从来没有提到过这个参数的存在啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-11-18 16:04:10 | 显示全部楼层

    不明白你说的。

    保护测试我做过太多。过电流保护哪有什么方向?相位?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-5-24 11:23
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
     楼主| 发表于 2008-11-18 16:20:52 | 显示全部楼层
    方向过电流啊。。怎么可能会没有方向一说。。 即使不说方向,我问的是那三个值的问题,那才是核心
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-11-19 07:42:01 | 显示全部楼层
    是指你测试装置的定值整定范围,假如装置说明过流保护的定值可整定范围为0.1A~60A,则你在做测试时要测试最小定值0.1A,最大定值60A,并在其中再选择一个中间值(比如10.5A)进行测试。最小定值测试主要考察装置的计算精度;最大定值测试主要考察装置交流输入和计算通道是否溢出(如AD饱和,算法溢出等),中间值测试就是正常的考察装置的动作特性了。