以下是我对IEC61850的一些概念的理解,做下交流。9 p4 q+ j7 |8 k+ v, x0 @0 Z3 z4 Q
3 I" U1 S. |% r J& _" S8 x( L
1.IEC61850的系统模型及逻辑接口( p$ m5 o* B! G( |% K
6 G6 a1 P. h. \# E! f C7 u" I& _, O+ ?( c2 ? w" B
0 k" v0 i! B; X z3 y
7 l$ b5 F$ m/ g, d. ^ [
逻辑接口1:变电站层和间隔层的保护数据交换接口
. A* T0 _1 L) \& o逻辑接口2:本地和远方保护的保护数据交换接口(如纵联保护)' X, E* p; c6 u4 x7 j1 X( _
逻辑接口3:间隔层设备之间的信息交换接口
. ~' U# `, R* y8 e2 S H逻辑接口4:间隔层和过程层之间的CT、VT瞬时值(采样值)数据交换接口0 ?' G8 F; @ M9 @ D# x, ?4 s
逻辑接口5:间隔层和过程层之间的控制数据交换接口
+ [. x$ @" r# y! @逻辑接口6:变电站层和间隔层之间的控制数据交换接口( h3 d# d$ w/ S' f7 f$ K
逻辑接口7:变电站层和远方工程师站之间的数据交换接口
R8 V* R1 S" M4 A5 m H逻辑接口8:间隔层之间的数据直接交换接口,比如应用在快速功能上,如实现互锁功能
3 {0 U0 ~! \/ h# q, _9 V逻辑接口9:变电站层内的数据交换接口+ c7 a9 t Q6 [, g) Z! ^
逻辑接口10:变电站层和远方控制中心之间的数据交换接口
# K6 E. o1 P4 @/ m7 Z( r
: ~1 ?7 Z9 c/ C4 ^: M
8 Y- H) c3 M% }3 Z2.功能、物理设备、逻辑接点以及它们的连接( u+ Z) z* s( Y
$ {' }8 w% V) ~! m, i& M. V$ r6 s& ]1 n4 G0 c( s" u1 t0 R
+ D$ m, H7 u( O6 n9 x! c
; l& i7 [9 R- |4 M4 y( H( J$ R0 J8 {) W4 H8 G4 [
8 C1 P+ b/ I5 E6 V) q: {( Q如图:功能1(F1)与功能2(F2)由若干个物理设备(PD)来实现,每个PD由若干个逻辑接点(LN)来对其进行信息化建模(其实每个PD中含有若个个逻辑设备LD,而LD再由LNs来构成,详见第3条)。各LN间可以通讯,它们之间的通讯连接为LC,通过ACSI来实现。而且,不同功能可以公用某些LN,如图中的LN3。不同物理设备间通过实际的物理连接PC来实现通讯。LC是PC的一部分。3 @! F+ i8 N! t
0 J& i9 z+ I9 p$ ^3.物理设备的信息模型
; m% K, S7 B+ A$ M6 C
1 M8 I! b# M5 O+ S2 l+ |6 I$ ]6 `( ]" E
0 r% V( _# m5 I3 N2 e. Z" r: \- T. Y
/ T1 Q2 P- M5 B: c- Q+ w, Q
( u+ \" U1 D; I8 B" z& f
w9 Z5 Z& O' i* \' H) ]实际物理设备PD是由多个逻辑设备LD构成的,每个LD又是由多个逻辑接点LN组成。每个物理设备都有一个LPHD的逻辑接点,用来描述给PD的铭牌、寿命等情况的信息,该信息独立于特定的功能;每个LD又都有一个LLN0的逻辑接点,用来描述该LD的基本信息。 |6 @" [* s! i' C' E! J
|