TA的每日心情 | 郁闷 2018-7-31 08:34 |
|---|
签到天数: 25 天 连续签到: 1 天 [LV.4]偶尔看看III 累计签到:25 天 连续签到:1 天
|
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
以下是我对IEC61850的一些概念的理解,做下交流。7 x! T& L$ g2 h. I/ l, f6 b# ~! X
4 t4 w& {8 ] k& H2 ~* B# [0 i
1.IEC61850的系统模型及逻辑接口( J* Q$ R8 w& l `; u
& p) | v" o6 G2 ^6 f
$ M& r \4 Z2 N0 ?: N: U' P
" c, J2 m/ ^) K. J" L
v# H' G) Z5 J2 M7 C1 N/ U逻辑接口1:变电站层和间隔层的保护数据交换接口
* }- j% \+ [% S' R逻辑接口2:本地和远方保护的保护数据交换接口(如纵联保护)" [- H* V$ m2 b$ t9 V' ]& Y. y
逻辑接口3:间隔层设备之间的信息交换接口
3 M4 |% Y# i9 P" N9 Y" f& w3 ]逻辑接口4:间隔层和过程层之间的CT、VT瞬时值(采样值)数据交换接口
j( Q3 t2 I- z- R逻辑接口5:间隔层和过程层之间的控制数据交换接口- U8 G" M3 s5 o# ]% e
逻辑接口6:变电站层和间隔层之间的控制数据交换接口
# }) Z2 i0 Q7 a0 W" ]9 ]逻辑接口7:变电站层和远方工程师站之间的数据交换接口8 D- h+ y3 s2 \9 `6 j; I/ Q
逻辑接口8:间隔层之间的数据直接交换接口,比如应用在快速功能上,如实现互锁功能' s* Y# A+ n: @# V3 U) d
逻辑接口9:变电站层内的数据交换接口
. U1 X2 T6 v; \; N/ c, `# x逻辑接口10:变电站层和远方控制中心之间的数据交换接口
7 Q0 c9 G: ~% }1 {& X1 K3 U9 C- J3 t6 M# t" D- X3 }
1 U8 l2 o1 T# O4 d9 | {+ @. J
2.功能、物理设备、逻辑接点以及它们的连接
% m& m9 K2 h: E v0 u* D, f0 Q' w9 S t9 `+ f; ~# n
|5 z5 R2 u' S' s: \: T$ V* I6 T/ T! Q& Z8 @3 A! }5 D" t
0 [! ?! V8 Z5 M2 m% `2 s7 p0 K* S8 y T
+ v3 F& T) |- a
如图:功能1(F1)与功能2(F2)由若干个物理设备(PD)来实现,每个PD由若干个逻辑接点(LN)来对其进行信息化建模(其实每个PD中含有若个个逻辑设备LD,而LD再由LNs来构成,详见第3条)。各LN间可以通讯,它们之间的通讯连接为LC,通过ACSI来实现。而且,不同功能可以公用某些LN,如图中的LN3。不同物理设备间通过实际的物理连接PC来实现通讯。LC是PC的一部分。 r2 }* I& `$ \: G0 v
4 U' c7 Q6 S/ J- c1 i9 r; F3.物理设备的信息模型
' I: ~8 x9 n5 _: F, e2 c% Q2 D& M$ \- I1 M2 o
! a! ^" [$ p2 j3 ?. a5 j) K. _' e$ U
3 L/ c; S# W6 u3 a
9 o: W$ J: b; g' r
8 `. `2 L1 n& w+ N3 c; u2 Z* W
p' G( _4 w+ ^- P4 s/ t
实际物理设备PD是由多个逻辑设备LD构成的,每个LD又是由多个逻辑接点LN组成。每个物理设备都有一个LPHD的逻辑接点,用来描述给PD的铭牌、寿命等情况的信息,该信息独立于特定的功能;每个LD又都有一个LLN0的逻辑接点,用来描述该LD的基本信息。
, {% g7 \2 N |9 k: T4 \: y |
评分
-
| 参与人数 1 | 威望 +2 |
金币 +2 |
+198 |
收起
理由
|
norika
| + 2 |
+ 2 |
+ 198 |
对与错是次要的,重要的是用自己的心去写这 ... |
查看全部评分
|