以下是我对IEC61850的一些概念的理解,做下交流。
, v' G, q% P) Y4 F 5 Y4 V; b$ `- S$ N' A1 |' ^ @
1.IEC61850的系统模型及逻辑接口% H( N) k& x0 q( v! s* a4 o9 @3 ]
4 U8 o/ W: s8 y5 h |2 I/ s 6 e# j4 z# s, H' P7 L# g" }. O/ `
& A5 m; R7 B+ A: ~' \. P
% z; @! K7 E$ ?: ~4 d
逻辑接口 1 :变电站层和间隔层的保护数据交换接口 u. f/ f1 T* F8 E0 \$ e Z
逻辑接口 2 :本地和远方保护的保护数据交换接口(如纵联保护) 9 Q- o/ W7 y5 m& N
逻辑接口 3 :间隔层设备之间的信息交换接口
& L( Z& k) y4 y% [, c$ q 逻辑接口 4 :间隔层和过程层之间的 CT 、 VT 瞬时值(采样值)数据交换接口
' `& L: D: z( g! P: | 逻辑接口 5 :间隔层和过程层之间的控制数据交换接口 K& N+ ^3 N4 E+ }
逻辑接口 6 :变电站层和间隔层之间的控制数据交换接口 ! w% T7 f2 ]7 U
逻辑接口 7 :变电站层和远方工程师站之间的数据交换接口
. B8 I; L0 [ q0 _8 L" F 逻辑接口 8 :间隔层之间的数据直接交换接口,比如应用在快速功能上,如实现互锁功能 1 D$ f5 e3 F) k& j. W" v5 i& M
逻辑接口 9 :变电站层内的数据交换接口 2 d" @7 P$ K6 |2 u# F
逻辑接口 10 :变电站层和远方控制中心之间的数据交换接口
) O) D) P# g$ h$ o, z
0 J5 X$ B& Y) b
, M2 c" P# w1 v$ k$ z' ^ 2.功能、物理设备、逻辑接点以及它们的连接* t# T- I( H& x" ^4 S
/ r) D+ V* L8 H: u
% T$ s% r$ w. F* w+ N6 L
3 X5 x: V: Y" Y& { P* d! k( d
1 g0 h8 u' w: f* B
- k5 P8 o1 x/ T/ X; T6 w
, N( @: d5 C$ B( Y( f 如图:功能1(F1)与功能2(F2)由若干个物理设备(PD)来实现,每个PD由若干个逻辑接点(LN)来对其进行信息化建模(其实每个PD中含有若个个逻辑设备LD,而LD再由LNs来构成,详见第3条)。各LN间可以通讯,它们之间的通讯连接为LC,通过ACSI来实现。而且,不同功能可以公用某些LN,如图中的LN3。不同物理设备间通过实际的物理连接PC来实现通讯。LC是PC的一部分。
: X7 H* M' s- ]9 b
/ b) E: c9 X" [ C \5 a 3.物理设备的信息模型: T) c/ ?$ X$ g$ n
/ @; C9 t6 E1 r4 {9 G - ^% E [' d* V; `9 R( K0 I, u% v
, i% F3 S }- f* Q 0 s' L* I2 O) s3 c. q. [/ d
) y6 X( V$ I) |9 N ' o. f1 E! }4 t3 j z
实际物理设备PD是由多个逻辑设备LD构成的,每个LD又是由多个逻辑接点LN组成。每个物理设备都有一个LPHD的逻辑接点,用来描述给PD的铭牌、寿命等情况的信息,该信息独立于特定的功能;每个LD又都有一个LLN0的逻辑接点,用来描述该LD的基本信息。