以下是我对IEC61850的一些概念的理解,做下交流。
- Z2 }" A: q4 \7 I* t' [& k
; c: r* d8 |+ i* i1.IEC61850的系统模型及逻辑接口& y' f8 U# O: h- U' b
* U( P$ ^5 G# m, ?8 X
- T3 M$ W, Q/ l: }& p8 {
. Z7 k0 n2 @; u) N8 x5 f7 R+ X# N; s+ b* H" X- n! a* e
逻辑接口1:变电站层和间隔层的保护数据交换接口5 _8 }. l1 Q$ J* N
逻辑接口2:本地和远方保护的保护数据交换接口(如纵联保护): A: e0 J- z4 C& c) ?) } [
逻辑接口3:间隔层设备之间的信息交换接口2 |+ V; j/ E' [- w& u
逻辑接口4:间隔层和过程层之间的CT、VT瞬时值(采样值)数据交换接口
( z- W8 Y. b5 @$ V逻辑接口5:间隔层和过程层之间的控制数据交换接口# L+ I# |& ~- \- D
逻辑接口6:变电站层和间隔层之间的控制数据交换接口
( e/ D9 a) E) e& Z; }6 J8 {逻辑接口7:变电站层和远方工程师站之间的数据交换接口2 B- W9 K: z5 \5 h
逻辑接口8:间隔层之间的数据直接交换接口,比如应用在快速功能上,如实现互锁功能
# h* M7 ]+ ?+ G5 p; @# D7 C逻辑接口9:变电站层内的数据交换接口
+ D m/ |5 Y- @4 r9 c5 v2 T逻辑接口10:变电站层和远方控制中心之间的数据交换接口
# m: F9 J7 K# E6 x3 c( h
0 ^ R$ R6 i# U+ h6 X. W% o
' u2 h1 T4 ?( @: {) R2 m2.功能、物理设备、逻辑接点以及它们的连接' v' k6 d% G& y* |/ n/ U
* a N$ {( P6 D" r
7 F# g) v7 I3 ~# I4 [
9 W- X. k/ M O9 E- I0 g0 D: ]- x/ |3 b) i
& e$ g6 c1 W2 U, U& }4 d
: _5 U/ g6 A% v
如图:功能1(F1)与功能2(F2)由若干个物理设备(PD)来实现,每个PD由若干个逻辑接点(LN)来对其进行信息化建模(其实每个PD中含有若个个逻辑设备LD,而LD再由LNs来构成,详见第3条)。各LN间可以通讯,它们之间的通讯连接为LC,通过ACSI来实现。而且,不同功能可以公用某些LN,如图中的LN3。不同物理设备间通过实际的物理连接PC来实现通讯。LC是PC的一部分。
1 a7 S7 G8 i' `
6 U- }+ g A2 N8 w" g3.物理设备的信息模型, K1 K7 J! G* V3 G
; c9 e, j9 E) J& w" Q
) A' E; Q) J* _6 L M. N. k/ h9 d' d8 v; a3 g) ^
- J+ O' r& G* } K) @; u4 d C* u* ~
" P$ x+ q3 Z5 \; l! F
实际物理设备PD是由多个逻辑设备LD构成的,每个LD又是由多个逻辑接点LN组成。每个物理设备都有一个LPHD的逻辑接点,用来描述给PD的铭牌、寿命等情况的信息,该信息独立于特定的功能;每个LD又都有一个LLN0的逻辑接点,用来描述该LD的基本信息。- W1 b! l3 d. [
|