设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: scjiangjun

CT串并练差别??

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-3 16:34:03 | 显示全部楼层
CT二次侧串联可以加大容量,提高其精确度。! q  e0 L# V! @0 c/ v0 g
CT二次并联一般是用于差动保护中,典型代表是西门子的高阻抗差动保护,在应用于滤波器组等保护时,可以使5~6个CT并联。另外,在电容器保护中也有取两电容器臂CT电流之和做不平衡保护,同样也是CT并联。8 H- r3 Y/ h* G. ]1 [
/ N8 a" H3 `2 h5 R. _
我这样理解,CT并联是为了构造保护,而不是取其并联后变比变化、容量变化的特性。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-3 17:07:22 | 显示全部楼层

回复 11楼 endlesser 的帖子

楼上的回复我同意。
3 j0 O, X0 e; `" L) z我是做变电运行工作的,在实际使用过程中一般很少用到这些东西。一条线路只需要一组CT就可以满足保护的基本要求。3 Y" b7 ?* s" i& I; q# j
而多个保护(例:主变的差动、复压等保护),只需要使用一组CT就可以满足。根据具体的需要选择多绕组即可。尤其对于中、小型变电站来说,这样可以节约很多成本。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-3 22:24:54 | 显示全部楼层
现在有一种CT能串联运行,也能并联运行。测量不同的一次电流!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2026-3-20 01:47

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表