TA的每日心情 | 郁闷 2018-7-31 08:34 |
---|
签到天数: 25 天 连续签到: 1 天 [LV.4]偶尔看看III 累计签到:25 天 连续签到:1 天
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
: m: [& [. a4 R7 G) ]8 g8 F) j/ x
GB12325-90《电能质量 供电电压允许偏差》规定了50Hz系统在正常运行条件下(不是瞬态和非正常运行,如短路)供电电压对系统额定电压的偏差。
e- `8 ~: a4 L1)标准3.1条- Y9 l- y0 Z# ^
. S4 E: z# w4 f# |% S35kV及以上供电电压正负偏差的绝对值之和不能超过额定电压的10%。如供电电压上下偏差同号时,按较大的偏差绝对值为衡量依据。* O; `( s# C0 S# K) H h
2)标准3.2条
2 j: t9 r) [; B# L% _# c# h8 ]' S- G% e* Y1 v% p4 Q
10kV及以下的三相供电电压允许偏差为额定电压的±7%。
& ?9 h* f- j1 m! h. i7 j, j3)标准3.3条* c3 u8 w. O. w# C1 H
+ H* V! c* K7 T, F4 E }; s# \
220V单相用户,供电电压偏差为额定电压的+7%,-10%。4 J* }# `3 x% U2 e* Y8 A
' f9 T8 y p T3 [. e7 j# i0 G+ v3 Z6 B& }
SD325-89《电力系统电压和无功电力技术导则(试行)》中对各电压等级发电厂、变电所的母线电压偏差作了如下规定:9 `% D8 n% v: ]( U, F( J3 p% l3 y
1)导则4.2.1条——500(330)kV母线: X3 j9 i `) m* @' W X0 {
正常运行时,最高运行电压不得超过系统额定电压的+10%;最低运行电压不应影响电力系统同步稳定、电压稳定、厂用电的正常使用及下一级电压的调节。
* Y) A, S5 _" p7 u向空载线路充电,在暂态过程衰减后,线路末端电压不应超过系统额定电压的1.15倍,持续时间不应大于20min。; W3 Q- h- Z2 A7 Z# A
2)导则4.2.2条——发电厂500kV变电所的220kV母线
) h5 W# ]# R; w# A8 _+ e) z' e' h. t% ~正常运行方式时,电压允许偏差为系统额定电压的0%~+10%;事故运行方式时为系统额定电压的-5%~+10%。
- f! ?1 f6 \/ g2 a& O, w% U! S& U3)导则4.2.3条——发电厂220(330)kV变电所的110~35kV母线 J! h3 E, B& @9 g
正常运行时,为相应系统额定电压的-3%~+7%;事故后为系统额定电压的±10%。
3 K4 F' |( K3 U) y! ~1 D9 e4)导则4.2.4条——发电厂和变电所的10(6)kV母线& w4 \- U: y& V3 n" R5 l5 k7 c
应使所带线路的全部高压用户和经配电变压器供电的低压用户的电压符合前面GB12325-90的3.2、3.3条的规定。 |
|