电磁式电压继电器的工作原理与一般电力变压器一样,但不同的是电压继电器容量较小;所以分析三相电压继电器的变比问题可以用分析三相电力变压器的方法。$ e: [# E) k" E/ t
我们说的三相电力变压器的变比是高压侧的线电压与低压侧的比值(降压变压器),比如:变比k=10kv/0.38kv。。( K" F+ m7 v5 h$ e
楼主所说的三相电压互感器 y /d-1 接法 ,要求输入电压100v,输出电压100v ,与三相电力变压器类比,可以得出这两个100V是三相电压互感器的线电压,变比 k=100/100。# B) g4 F1 u& R7 K" \2 d
    这是我的个人意见仅供参考。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-11-19 22:09:31 | 显示全部楼层
至于提到选择的匝数比,我认为匝数比等于两侧相电压之比,楼主所说的三相电压互感器 y /d-1 接法,所以我认为选择的匝数比是100/根号3:100,比如单相的匝数比等于变比,还有Y/y连接的三相变压器匝数比等于变比。此仅供参考。