请教下三相负荷不平衡会产生零序电流吗?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-25 11:00:53 | 显示全部楼层
各位所指得零序电压是中性点对地电压还是指开口三角电压呢?3 Q9 \! Q. g# [3 w6 Z  {% L
对于中性点不接地系统来说,三相负荷不平衡会导致中性点对地电压偏移,但是开口三角电压不会变.
  S& E' `' a& _( I  n/ d: [2 c对于中性点接地系统,那么中性点对地电压始终为0./ K9 J( W3 ~' l5 T) n+ ]

4 z$ H* O/ j7 W4 D" g/ B另外,9楼提到得若三相对地阻抗对称,三相负荷不平衡是不会产生零序电流、零序电压的,难道在这种情况下中性点都不偏移?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-3-14 09:46
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 2 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:2 天
    发表于 2009-4-10 22:38:50 | 显示全部楼层
    同意,零序电流要有通路,,,
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-1-23 16:42:57 | 显示全部楼层
    刚发生一事件,380V接地系统,电动机单线断线零序保护也不会出口跳闸
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-1-23 16:45:11 | 显示全部楼层
    我理解380V电动机要有接地时才会有零序电流
    0 y  r$ t7 c, Q# ]5 `各位发表一下意见吧!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下