请问,110kV避雷器接地引下线的长度,材料,截面积,或者其大概的电阻值是多少?希望知道的朋友告知,谢谢。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-11-8 08:28:48 | 显示全部楼层
分两段哈,从避雷器接线端子到计数器一段,从记数器到接地网一段;总长大概3m~4m左右,计数器在2m的位置;截面可以自己选的哈,建议采用50mm2以上,2根。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-2-3 12:59:40 | 显示全部楼层
大哥,网上应该有的吧?