电流三段保护在实际应用中,什么时候该全部投入,什么时候投入一、三两段,是以什么为依据?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-10-30 09:27:27 | 显示全部楼层
    我觉得这得根据实际情况,比如设备的过载过热特性,系统的继保配合,系统的稳定性,系统的运行方式等来综合考虑,并没有什么硬性的规定,3段保护可以灵活使用。
    6 C  V( R: N+ O# V! e1 t5 C比如,对于系统中的一段线路,可以配置速断过流和限时速断过流作为线路的主保护,对于后备保护,当采用远后备形式时,本线路就不必再配置第3段过流保护了,当采用近后备形式时,就再采用第3段过流保护。又比如对于一个配电所的变压器保护,设置电流速断,保护到变压器对侧母线短路,该保护范围涵盖了变压器,就可以再 设置1段过流作为变压器和下面馈出线路的后备即可了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-10-30 12:29:15 | 显示全部楼层
    基本同意二楼的观点,还有就是,是否配成三段式是由1,2段的作用决定的,第三段一般都是有的,即按照超过额定负荷整定端,加一个固定延时。如果是末端线路,一般配成两段式就可以了,对于非末端线路,可以配三端,二段与下一线路的一段或二段配合。
    & y! G! ~  e4 w: v6 _" Z% P8 G: \" i2 M! @
    还有就是,3段过流一般应该用线路来举例而不是变压器,因为线路比较直观。而且我也没有听说过变压器配三段过流的。变压器的电流保护一般都是后备,而不是主保护。