TA的保护/测量既往计量端子接反了,会出现什么现象?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-10-24 21:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
TA的保护/测量既往计量端子接反了,会出现什么现象?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-5-4 09:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-10-24 22:47:56 | 显示全部楼层
    你的意思是保护的接到计量去 计量的接到保护去?我也想知道 除了计量不准意外还有什么影响呢 毕竟两TA特性都有区别
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-10-25 12:18:26 | 显示全部楼层
    计量CT的饱和特性不满足保护的要求,在短路电流下肯定要饱和,无法正确传变电流,对保护影响巨大。所以不能将计量的用保护。
    + w# [, D- n  A" [- o& M保护用计量,主要是精度问题了。

    评分

    参与人数 1威望 +1 收起 理由
    onetwo + 1 我很赞同

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-10-25 15:15:40 | 显示全部楼层
    电流互感器的暂态特性不满足继电保护要求,误差增大,可能造成保护误动作。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-10-25 20:26:34 | 显示全部楼层
    首先现在用的保护绕组都基本是P级的,比方说10P30的意思就是当故障电流达到30倍额定电流时二次电流误差小于10%,也就是防止CT饱和的。而测量和计量绕级主要是S级的为保证精度的,一般测量用0.5S级,计量用0.2S级,0.5级的误差小于0.5%;0.2级的误差小于0.2%;