常看到500kV避雷器的介绍里说,能满足5级线路放电等级的要求,但是查找相关资料,都没有对该参数的介绍,请问有无大侠有知道的介绍下呢。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-22 00:37:16 | 显示全部楼层
!!!!!!!!!!!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-23 15:51:09 | 显示全部楼层
氧化锌避雷器能够吸收切空载长线过电压或重合闸过电压线路所释放的能量,其能力大小规定用2ms方波电流和线路放电等级表征。线路放电等级是依据波阻抗、电流持续时间、充电电压的不同来确定,波阻抗0.8UR、电流持续时间3200us 、2.4Ur为放电等级5级