TA的每日心情 | 郁闷 2018-7-31 08:34 |
|---|
签到天数: 25 天 连续签到: 1 天 [LV.4]偶尔看看III 累计签到:25 天 连续签到:1 天
|
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
记得有天看到过某位网友的一个帖子,探讨母差保护常有类似“中阻抗”的说法,什么是母差的阻抗?
& f9 v O: z2 p+ m8 X3 H对于母差保护,有“低阻抗”、“中阻抗”、“高阻抗”几种。
( A* r* h% v- _% t& [3 [3 l& X为了提高母差保护的动作灵敏度,减轻CT在母线内部故障时的负担,因而可以尽可能降低差动回路的阻抗(几欧姆左右),这时称之为低阻抗母线差动保护。同时注意到,差动回路阻抗降低,就容易在区外故障时差生大的不平衡电流。为了克服这一缺陷,人们开发了高阻抗和中阻抗母差保护原理。 ~+ N1 S0 [7 G* ?: U7 ~: G
无论高阻抗还是中阻抗,都是对区外故障而言,差动回路呈现非低阻抗形式,减小不平衡差流,但当内部故障时,差动回路都呈现能保证保护灵敏度的阻抗特性。
7 I3 D+ Z2 @ F9 w& J- w对于高阻抗,差流回路阻抗数值高达数百甚至上千欧姆,在差动回路的高阻抗两端接入一电压继电器NC接点,引入一反应差动回路两端电压的过压继电器,在内部故障时,过压继电器动作,短接高阻抗,提高了灵敏度。
' \6 w; Z$ a4 u9 c6 ?对于中阻抗,差动回路的阻抗一般在200欧姆左右,它的选择采用了折中方式,即区外故障时能抑制不平衡电流(与制动特性共同作用),区内故障时又不至于降低灵敏度。一般不需要再另引入电压继电器了。
0 Z: ?9 R2 L: v) e5 b! J1 Z目前,广泛采用的是中阻抗母差保护,特别南瑞提出的自适应阻抗加权法,还能很好的解决母差保护的CT饱和问题。& _$ T$ I/ X, p1 W8 O! G, o
1 x8 x4 ~0 U- t+ [/ p% G4 Q[ 本帖最后由 yuanzhen 于 2008-10-22 12:24 编辑 ] |
评分
-
查看全部评分
|