记得有天看到过某位网友的一个帖子,探讨母差保护常有类似“中阻抗”的说法,什么是母差的阻抗?! R6 o- c, ?' Y4 h! q+ Z
对于母差保护,有“低阻抗”、“中阻抗”、“高阻抗”几种。
$ q9 I8 f1 s% b7 X! O# x* v为了提高母差保护的动作灵敏度,减轻CT在母线内部故障时的负担,因而可以尽可能降低差动回路的阻抗(几欧姆左右),这时称之为低阻抗母线差动保护。同时注意到,差动回路阻抗降低,就容易在区外故障时差生大的不平衡电流。为了克服这一缺陷,人们开发了高阻抗和中阻抗母差保护原理。+ r$ O8 X% G8 w
无论高阻抗还是中阻抗,都是对区外故障而言,差动回路呈现非低阻抗形式,减小不平衡差流,但当内部故障时,差动回路都呈现能保证保护灵敏度的阻抗特性。
. A- B; h" V U" N- O# s8 P# ]对于高阻抗,差流回路阻抗数值高达数百甚至上千欧姆,在差动回路的高阻抗两端接入一电压继电器NC接点,引入一反应差动回路两端电压的过压继电器,在内部故障时,过压继电器动作,短接高阻抗,提高了灵敏度。+ W. V. A3 h, ]1 `( {+ T
对于中阻抗,差动回路的阻抗一般在200欧姆左右,它的选择采用了折中方式,即区外故障时能抑制不平衡电流(与制动特性共同作用),区内故障时又不至于降低灵敏度。一般不需要再另引入电压继电器了。* H2 Y9 A1 e" E [- C+ Q1 Y4 p
目前,广泛采用的是中阻抗母差保护,特别南瑞提出的自适应阻抗加权法,还能很好的解决母差保护的CT饱和问题。