请教,变压器的平衡绕组的原理
& b* h9 j! X2 H9 e谢了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-10-13 08:58:01 | 显示全部楼层

    回复楼主问题

    变压器差动保护的平衡绕组,是传统电磁保护装置中采用的一种抑制由于保护CT变比与实际变比不同而产生的不平衡电流。众所周知,变压器差动保护存在两侧绕组CT变比不匹配问题和绕组接线组别问题,传统保护一侧CT采用角接方式平衡相位,但同时使得电流增大1.732倍,在进行两侧CT变比选择时,采用
    + ~  x' w7 z( r& B- j+ a) cnl2/(nl1/1.732)=nb的方式(nl1,nl2为适应Yd接线需要采用的CT变比,nb为变压器变压比),而实际CT变比都是有标准的,而变压器变比也是一定的,则很难完全满足上述关系,差动回路必将有不平衡电流差生。所以,一般采用速饱和铁心的差动电磁继电器,引入了平衡线圈,通常将平衡线圈接入二次电流较小的一侧,适当调整平衡线圈匝数,使流经平衡线圈的安匝能抵消掉差动回路的不平衡安匝,防止保护误动。
    - F; x* J( o& G% Q, `对于微机保护,关于CT变比不匹配、相位不平衡的问题,都可以利用软件计算“无级”化的解决了,就不再需要不平衡绕组了。

    评分

    参与人数 1威望 +4 +576 收起 理由
    ywhywh + 4 + 576 感谢您参与

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2021-4-15 00:05
  • 签到天数: 31 天

    连续签到: 2 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:35 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-10-13 09:51:07 | 显示全部楼层
    长见识了,谢谢楼长~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-5-4 09:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-10-13 15:43:50 | 显示全部楼层
    和我头脑里的变压器不平衡绕组的概念完全不同。。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-5-4 09:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-10-31 22:44:44 | 显示全部楼层
    我见过的平衡绕组就是变压器一二次绕组间加入的一个角接绕组 用来通过三次谐波电流隔离三次谐波电压的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-11-3 09:51:21 | 显示全部楼层
    再次回味楼主的问题,确实是有两种答案。如果是说变压器差动保护的平衡绕组问题,就是我在2楼的说法了,要是说变压器本身的平衡绕组问题,应该是5楼的说法,一般在变压器两侧都是Y型绕组时,要引入一个角形的平衡绕组,以平衡掉电动势中的三次谐波,以免电动势波形崎变。该绕组仅起平衡三次谐波作用,不带负载。